VVS2177 166 Опубликовано: 4 февраля 2018 При отборе тела до определенной температуры в царге (до первого срабатывания старт-стопа) температура в кубе медленно растет. тут старт-стоп вообще не нужен. Поэтому многие недоумевают, нахрена эта автоматика нужна. Но мыши колются, плачут, но продолжают жрать кактус... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 5 февраля 2018 Есть вопрос теоретического плана. Декремент - с ним все понятно . А вот по инкременту есть вопросы. Когда ШИМ отбора уменьшили по срабатыванию старт-стопа какое условие соблюдать для того, чтобы снова увеличить отбор. И на сколько его можно увеличить? Никто не поделится инфой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 5 февраля 2018 [b][member=leon013][/b], а с какого? Спиритуозность в кубе падает постоянно. Какая мысля для увеличения отбора? На каком этапе? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 5 февраля 2018 На послелнем, перед выключением. Допустим декремент равен 1%. Дошли до шим 1-2 %. И вот на этом этапе отбор никакой, а длиться может очень долго. Вот когда бы добавить можно было бы..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 5 февраля 2018 (изменено) [member=leon013], если нет автоматики переключающей емкости, не делал бы. ИМХО. Слить на какой то мощности, с возвратом или на прямотоке в хвосты... Но что то считать смысла не вижу. Опять, ИМХО. Например, 3 варианта окончания, запуск всех по Т в кубе. .Или по % отбора, как ты предложил. 1. Прямоток. Максимальная мощность и погнали до Т в кубе. А можно и кипятком царгу промыть. :) 2. Увеличение отбора и дожим до Т в кубе. 3. Стоп отбор, работа на себя заданное время и полный стоп. Промыть колонну флегмой из царги... Повторюсь. Без смены емкости... Изменено 5 февраля 2018 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Да нееее.... смысл этих изысканий - избавится от длительного отбора на минимальном ШИМе. Вот примерно-условные цифры: за 10 часов отобралось 5 литров спирта. Начал срабатывать старт стоп. Через час или поболе ,отобрав еще поллитра , ШИМ стал 1% . И еще часа 4 или даже 5 отжимаем несчастные 500 мл . Вот это мне не нравится. Сейчас я просто сам увеличиваю шим на 1-2% , ну и полный стоп наступает через час примерно. Хочу сделать что бы более гибко все работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 февраля 2018 [b][member=leon013][/b], а какая фиг разница, зачем? В кубе минимум спирта и сивуха. Увеличишь отбор, полетит в продукт. Без смены емкости, никак, ну если шмурдяк не интересует. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 6 февраля 2018 Шпора для отбора Текущий=Мах*(6,04-0,06*Ткуба) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Да почему он должен полететь то? Старт-стоп работает, а кто без декремента работает а отбор держат максимальный у них ничего лишнего в продукт не залетает. А разница вот в чем : 10 часов - 5 литров, примерно 4-5 часов поллитра. К окончанию отбора скорость получается как будьто головы отбираешь капельным путем. Думаю как устранить .... Моя хотелка для себя) Шпора для отбора Текущий=Мах*(6,04-0,06*Ткуба) Спасибо. Коэффициетны, я так понял, эмпирические. А почему расчет идет до 100 градусов в кубе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 6 февраля 2018 Велосипед не мой. Да и смысл гнать до 100? Затратно по ресурсам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 февраля 2018 [b][member=leon013][/b], чудес не бывает. Или сивуха в отборе или низкая скорость. Старт-стоп работает, Ты считаешь, что Т в царге не будет расти только по тому, что тебе нужно быстрей добрать остатки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Велосипед не мой. Да и смысл гнать до 100? Затратно по ресурсам. В таком случае алгоритм может быть проще : отобрали головы . выставили ШИМ отбора и температуру в кубе , при которой нужно прекратить отбор. МК берет разницу между текущей температурой и заданной и вычисляет снижение отбора на каждый градус (или десятую градуса) .... Ну это просто предположение... Ты считаешь, что Т в царге не будет расти только по тому, что тебе нужно быстрей добрать остатки? Конечно будет расти, но при снижении отбора она сначала упадет . Так что время поотбирать побыстрее появиться. Скажу за себя, когда у меня включается отбор на самом минимуме, то температура в царге снижается (от температуры срабатывания старт-стопа на 0.3 градуса, иногда на 0.4 ) и начинается это "действо" , до следующего срабатывания старт-стопа оно конечно дойдет, это вопрос времени... Вот его то и хочется уменьшить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 февраля 2018 [b][member=leon013][/b], свои грабли, самые родные... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Дело с двумя датчиками продвигается , будем ждать результаты тестирования. Четыре датчика при отборе отображаются так (найти одно отличие ). Прежний функционал сохранить удалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 6 февраля 2018 (изменено) Вторая модификация - управление насосом автономной системы охлаждения и с ШИМ регулированием оборотов вентилятора на радиаторе охлаждения. Это вместо управления клапаном воды. Режим термостата тоже присутствует. Алексей подскажи, это отдельная автоматика в сборе. Если да, то сколько она стоит? Я так понимаю, это для автономной системы охлаждения. Спасибо Изменено 6 февраля 2018 пользователем Лафаня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Алексей так то..))) Ничего страшного , бывает .. Да это отдельная автоматика. Управляет насосом и вентилятором охлаждения. Но пока развитие ее приостановлено, из-за отсутствия спроса. Если есть интерес, могу заняться дальнейшей разработкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 6 февраля 2018 Извини поправил. Да мне такое надо для автономки (переделанный кондиционер) на дачный период. Мы как-то с тобой в личке переписывались по этому вопросу. Если возьмешься сделать, надо обсудить подробности, полагаю, что в личке. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 6 февраля 2018 Да,лучше в личку перейти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЭМагонщик 7 Опубликовано: 7 февраля 2018 Привет коллеги. Видео так и не появилось по работе автоматики ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 11 февраля 2018 [member=leon013], не уточнена ли инструкция для последней версии с 4-мя датчиками? Надо ли будет перепрописывать датчики при их замене? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 11 февраля 2018 Так как датчика раздельные, то конечно ничего перезаписывать не нужно. Просто можно менять их местами при подключении или замене . Инструкцию обновил в шапке темы, по работе с 4 - мя датчиками. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 12 февраля 2018 [member=leon013], Читаю обновленную инструкцию, возникли пару вопросов: 1. При работе с 2 мя датчиками в царге разница между их показаниями, допустим, как в инструкции 0,2. Выставляем значение разницы 0,5 для срабатывания Стопа, т.е. дельту выбрали 0,3 (0,5-0,2). Старт при этих параметрах сработает, когда разница опустится до первоначальной 0,2? 2. Чем ограничена мощность ТЭНа в 3,5кВт? Только проводом, вилкой и розеткой на 16А? Или чем-то ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 12 февраля 2018 Ну я полагаю нижний начнет нагреваться , значит разница будет расти, в данном случае станет больше 0.5 гр. И тут сработает старт стоп. Провод выдержит и больше. Ограничение связано с розеткой , пассивным охлаждением и корпусом самого симистора. С таким корпусом ему тоже не так просто тепло отдавать. У этой серии симисторов есть другое исполнение корпуса, там теплоотвод более интенсивный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 12 февраля 2018 разница будет расти, в данном случае станет больше 0.5 гр. И тут сработает старт стоп. Т.е. закроется клапан отбора. А когда он откроется? Когда разница температур опустится до 0,2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 12 февраля 2018 Когда дельта станет меньше 0,5 гр опять продолжится отбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах