Перейти к публикации
Волька

Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К с цифровой индикацией

Рекомендованные сообщения

29 минут назад, Both сказал:

Какого достаточно размера радиатор для охлаждения симистора без кулера., тен 3 Квт.

общепринято 20-30см^2 на каждый Вт рассеиваемой мощности .

В случае с симистором BTA41 и твоим тэном , выходит

1.55В (падение на открытом симисторе) Х 13А (ток через тэн) =20.15Вт , столько рассеивается на полностью открытом симисторе 

Отсюда следует , что желательно от 600см^2 площади радиатора . Лично у меня более 1000см , на 3кВт он чуть тёплый , размеры и вес , лично мне неважны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Both сказал:

Какого достаточно размера радиатор для охлаждения симистора без кулера., тен 3 Квт.

мы ставим профиль Код: RP-135.4 https://images.ru.prom.st/436915089_w640_h640_436915089.jpg  длиной 60мм

площадь 920см2

Изменено пользователем Maverick2005

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Both сказал:

Какого достаточно размера радиатор для охлаждения симистора без кулера., тен 3 Квт.

 100 кв см = 1 квт нагрузки. Считаем всю площадь.

Изменено пользователем alexme

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, митрик сказал:

общепринято 20-30см^2 на каждый Вт рассеиваемой мощности .

В случае с симистором BTA41 и твоим тэном , выходит

1.55В (падение на открытом симисторе) Х 13А (ток через тэн) =20.15Вт , столько рассеивается на полностью открытом симисторе 

Отсюда следует , что желательно от 600см^2 площади радиатора . Лично у меня более 1000см , на 3кВт он чуть тёплый , размеры и вес , лично мне неважны

Всем доброго дня. Первый пост. Готовлюсь к переходу с индукционной плиты на ТЭН.

Я правильно понимаю, что для ТЭНа 2,5 кВт это будет 1,55 х 11,4=17,67 соответственно радиатор от 17,67*30=530 см^2 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да , но это всё условности , зависящие от ряда факторов , установка радиатора , Т в помещении . если есть возможность сделать небольшой запас , симистор ничуть не обидится 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ. есть ещё вопрос.

Допустим мне нужно получить 2300 Вт. Выставляю на РМВ-К нужное напряжение. При этом какое будет падение на симисторе ( хотябы приблизительно)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не подскажу , подозреваю , что как при полном открытии ( с тэном 2.5кВт ) , не представляю , зачем нам нужна эта информация

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверное надо было спросить проще. Допустим ТЭН 3 кВт.  Когда симистор будет больше греться, на полной мощности или на нужной мне 2,3 кВт. ?
Хочу понять какой мощности ТЭН приобрести. Поскольку рабочая мощность моей колонны 2,3 есть варианты : 2,5, 2,75, 3.0 кВТ (больше точно не надо). Бытует мнение чем больше запас по мощности, тем дольше живёт ТЭН. А с точки зрения РМВ-К?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ему вообще ровно , сгорит не он , а неправильно подобранный и смонтированный симистор . Падение напряжения и , как следствие , нагрев больше на открытом симисторе .

Бери 3кВт , останется запас на просадки напряжения в сети , почитай инструкцию к РМ , чтобы лучше понимать ситуацию 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перечитал инструкцию. Затем прочитал своё последнее сообщение и понял, что написал непонятно. Имел в виду:

Бытует мнение, что чем мощнее ТЭН, а используется на неполной мощности, тем дольше он живёт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Igor Z сказал:

Бытует мнение, что чем мощнее ТЭН, а используется на неполной мощности, тем дольше он живёт

Мнение верное, поскольку при пониженной мощности удельная поверхность охлаждения на ВА больше, но есть нюансы®

Чем мощнее ТЭН, тем ниже его электрическое сопротивление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, evgeny_ch сказал:

Чем мощнее ТЭН, тем ниже его электрическое сопротивление.

Ииии...?

К примеру блок ТЭН 3х3КВт 380В, сопротивление одного ТЭНа 48,1 Ом. При включении в сеть 220В имеем 3х1КВт.

Кому от этого плохо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, TRIA сказал:

При включении в сеть 220В имеем 3х1КВт.

Кому от этого плохо?

В этом нет ничего плохого. ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Остановил свой выбор на варианте №4 (РМВ-К с внешним отключением и отключением разгона), далее сам.

ТЭН будет 3 кВт.

В квартире ребёнок, так всё-таки посоветуйте, ставить УЗО (ДИФ) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Igor Z сказал:

В квартире ребёнок, так всё-таки посоветуйте, ставить УЗО (ДИФ) ?

даже если нет ребенка ставь. И заземлить не забудь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В моём случае есть даже зануление. Запитаю от розетки электрической плиты.

Есть у кого-нибудь рабочая схема?

Заранее благодарен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.09.2020 в 13:12, Both сказал:

даже если нет ребенка ставь. И заземлить не забудь.

Пожалуйста поделитесь вашей схемой подключения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сходил на почту, получил прибор. Всё хорошо упаковано, внешне всё в порядке. Большое спасибо. Сегодня не успею протестировать надо идти на смену.

Почта действительно удивляет своей скоростью :)

Изменено пользователем Igor Z

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер! Сколько сейчас цена готового прибора в сборке в боксе? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Aleks_VDV сказал:

Добрый вечер! Сколько сейчас цена готового прибора в сборке в боксе? 

от 4550 с модулем №2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продажу поступили готовые приборы в сборе, или ещё не решена проблема с поставщиком комплектующих? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Aleks_VDV сказал:

В продажу поступили готовые приборы в сборе, или ещё не решена проблема с поставщиком комплектующих? 

в Новосибирске в наличии, собраны.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Новосибирска на Урал доставка «золотая» выйдет. Хочется поближе. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...