@Олег6 тут кто то уже просчитывал производительность моего 12 сплита (если не ошибаюсь, то это был @Dekabrist ), вышло около 2,0 кВт. Так оно и есть при темп. воды около 5,0 град С.
Если t воды держать повыше, то 12 сплит может и больше схавать. Бочка как аккумулятор холода изначально была встроена потому что внешний блок перед повторным включением требует времени и что бы не городить схемы релюхи и т. п. была поставлена бочка, как самое простое решение.
Вещь хорошая, надёжная, я баловался подал мощность на всю =3,5 кВт и за минут 40 такой работы температура воды поднялась всего на несколько градусов.
Внешний блок подключён напрямую к сети и включается жёстко от автомата, пока никакой автоматики включения нет и не особо напрягает.
теперь по вопросам :
1. холодопроизводительности хватать должно (смотря в каком тех. состоянии внешний блок), но бочку, хоть на 25 литров (а лучше 50л) я бы всё равно поставил.
2. представь что в твоих 200 литров воды включен тэн 2,0 кВт - когда он прогреет на 10 град ? Если при этом работает 12 сплит, то наверно никогда.
3. мои 105 литров воды в бочке с 25 град до 1,6 град остывают примерно за 90 мин. Я приноровился, - включаю сплит, и начинаю готовить погон. Пока греется куб, идут головы, вода достигает требуемой температуры.
4. рассмотрим узел прохода медной трубки.
труба ПНД => переходник ПНД резьба 1"вн .=> тройник все три на 1"нар.(медная труба проходит насквозь тройник) => на тройник по оси накручивается штуцер 1" вн с выходом имеющим внутр D=13мм => всё, медная трубка прошла тройник. Для герметизации пропаивается к штуцеру, для чего надо запастись водой и тряпкой что бы положить её на тройник и поливать водой дабы не поплавить ПНД.
Вода циркулирует через боковой отвод тройника.
И да, фото я ранее выкладывал специально что бы можно было рассмотреть. )