Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

7 часов назад, abba сказал:

 Эргономичнее ставить справа.

И как тогда карту вставлять, ты пробовал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.У меня 2"колонна,отбирал по пару. Поставил ssvc0059, клапан после холодильника и какая-то фигня получается. Спирт "стоит" в холодильнике и выливается через ТСА. Что я делаю не так. Подскажите, пожалуйста. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Саша. сказал:

отбирал по пару.

А с автоматикой надо по жидкости...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Саша. Ну да желательно бы фото колоны, ну и зачем тебе по пару нужна автоматика SSVC, хотя видел коллеги по пару тоже колхозят краны с электроприводом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Саша. сказал:

клапан после холодильника

Поставь до или заглуши тса

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IMG_20210802_205222.jpg

Ставил сюда клапан, было вроде нормально. Но два то клапана сюда не вставить. Вот и попробовал после холодильника. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Саша. У тебя совмещенный узел отбора и по жиже и по пару. По пару кран перекрой он тебе не понадобится. По жидкости все верно стоит, но мое имхо я бы вообще кран убрал (до клапана который), так как автоматика сама регулирует скорость потока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит надо поставить узел отбора по жидкости с доохладителем, а после доохладителя клапана. Правильно? 

Screenshot_20211115_104517.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Саша. не трать деньги все у тебя нормально. делай как написал в пред посте. Все разговоры не по теме автоматики, давай завяжем в этой теме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз по теме. Я хочу поставить два клапана, вот и спросил совет как лучше сделать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что бы 

2 часа назад, Саша. сказал:

поставить два клапана

, в твоей сборке отключаешь паровой отбор, переходишь на жидкость, ставишь после игольчатого крана нерж тройник, к нему цепляешь 2 крана.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Both сказал:

 Интересное решение отбирать подголовники на скорости 1/10. По факту сколько на форумах зарегистрирован, подголовники всегда отбирали со скоростью отбора тела. И по факту после отбора голов клапан #1 перестаёт клацать, клапан #2 клацает определение время оператором, после этого времени наяинает клацать клапан #1 на до отбор голов и одновременно клапан #3 на отбор тела. 

 

Ps не понятно только на отборе подголовников надо ли отслеживать темп в царге на момент повышения. 

 Хорошо бы реализовать возможность отбирать подголовники после голов вторым клапаном заданное время, заданной скоростью. Затем третьим клапаном отбор тела. Лично для меня отбор подголовников намного важнее сбора хвостов.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, FOX46 сказал:

реализовать возможность отбирать подголовники после голов вторым клапаном заданное время, заданной скоростью. Затем третьим клапаном отбор тела

Т.е. первый этап "Головы" - без изменений.

Второй этап такой же как "Головы", по времени с заданной скоростью, но другие параметры скорости и время.

Третий этап - Тело без изменений. Тело отобрали - завершаем процесс. 

Все правильно?

 

 

 

Версия 2.2.14
Изменения в оформлении экранов. 
Увеличен размер температуры ТД2.
Показания ТД1 и ТД2 всегда на своих прикрепленных местах (ТД1 - слева, ТД2 - справа). 

Элементы, которые раньше были над статусом текущего клапана перемещены под нижнюю пунктирную линию (см. рисунок)
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.14.zip

 

v2.2.14_new.png.44d8c008fd1b5f48757904fda045270d.png

Изменено пользователем sanderzv
  • Просто спасибо 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как альтернатива хвостатой прошивке 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, sanderzv сказал:

Т.е. первый этап "Головы" - без изменений.

Второй этап такой же как "Головы", по времени с заданной скоростью, но другие параметры скорости и время.

Третий этап - Тело без изменений. Тело отобрали - завершаем процесс. 

Все правильно?

Абсолютно верно!

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, sanderzv сказал:

Изменения в оформлении экранов. 

А что с 0.04°С , решился вопрос ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, митрик сказал:

0.04°С , решился вопрос ?

Он не решаем. Это следствие дискретности датчика температуры. Давайте не будем возобновлять об этом. Если нужна точность лучше чем 0.0625 то ни одно решение на датчиках ds18b20 не может устраивать.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, sanderzv сказал:

Если нужна точность

Так не за точность же , а за набегание и вмешательство в процесс , мне казалось , что решили - пусть перепрыгивает в + , но так , чтобы на 0.06 . Можно включить функцию прибавления этих 0.06 и забить на них.

8 минут назад, sanderzv сказал:

Он не решаем

У других ведь нет этих непоняток , как-то они их решили .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, митрик сказал:

за набегание

Ничего нем не набегает, ступеньки дискретности датчика просто имеют чуть другой вид. Чтобы понять что происходит надо увидеть математическую модель при разных случаях. Не буду здесь это публиковать и загружать мозг, это большие таблицы и графики. 

Не напрягайтесь, все в пределах дискретности датчика, не более того.

16 минут назад, митрик сказал:

других ведь нет этих непоняток

Они есть, это иллюзия что их нет. 

 

Невозможно исправить дискретность датчика не имея другой более точный инструмент измерения. 

 

Тему закрыли, не флеймим.

 

PS: желающие обсудить эту тему, милости прошу в личку, с таблицами и формулами.

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Alex57 Нет не пробовал. 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanderzv сказал:

Версия 2.2.14
Изменения в оформлении экранов. 
Увеличен размер температуры ТД2.
Показания ТД1 и ТД2 всегда на своих прикрепленных местах (ТД1 - слева, ТД2 - справа). 

Элементы, которые раньше были над статусом текущего клапана перемещены под нижнюю пунктирную линию (см. рисунок)
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.14.zip

 

Не много не по теме, но было бы очень удобно на сайте рядом с версией прошивки писать еще дату выхода её.

Было бы удобно здесь на форуме искать отзывы по данному ПО ориентируясь на дату. Я много времени потерял листая 80+ страниц, а со временем их станет еще на много больше.

 

 

Изменено пользователем avirin
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, FOX46 сказал:

Абсолютно верно!

Тоже подписываюсь под это дело. )) 

Александр, за оболочку, (на языке современной молодёжи), тебе-респект и уважуха, чувак))) хороший скин вышел.. 

 

IMG_20211115_202842.jpg

Изменено пользователем Yurii-111
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@FOX46 @FOX46первый клапан висит в самом верху колонны и он отвечает за первоначальные головы и те которые будем добирать впоследствии после отбора подголовников. 

Второй висит рядом с первым и после отбора голов включается именно он, чтобы отобрать подголтвники

Третий тело, висит чуть ниже на цп и он запускается последним в паралель с первым который висит выше 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Both сказал:

первый клапан висит в самом верху колонны и он отвечает за первоначальные головы и те которые будем добирать впоследствии после отбора подголовников. 

Второй висит рядом с первым и после отбора голов включается именно он, чтобы отобрать подголтвники

Третий тело, висит чуть ниже на цп и он запускается последним в паралель с первым который висит выше 

 

А есть люди которые любят хвосты собирать. Как с ними?

По мне так двух клапанов хватило, на головы и тело.

А подголовники собрать можно хоть с клапана голов, хоть с клапана тела, тут кому как нравится. Если находишься рядом, то можно откорректировать скорость, а если не рядом, то подголовья сами нальются с той скоростью куда поставлен перелив.

 

Другой вопрос, если клапана можно будет переназначить в настройках автоматики, то почему бы и нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, avirin сказал:

А есть люди которые любят хвосты собирать. Как с ними?

Они или работают на прошивках типа 2.14 итп...

Или же, Предлагаю второй клапан не трогать, а оставить как он и был-на отбор тела. В меню преднастроек, добавить строчку с квадратиком для галочки "подголовники", если галку не ставить -работаем по старинке, с 3-ьим на хвосты. 

Если ставим галку, то вторым этапом будет отбор подголовников с третьего клапана, по схеме голов, 

Финальный этап -тело, без изменений, со второго.. 

Возможно такую схему реализовать, что скажете, Александр? 

 

ЗЫ подголовники отбирать, ИМХО без контроля температуры, если неправ, поправьте. 

Изменено пользователем Yurii-111