Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Думаю, что метод хранения будет зависеть от того, в каком виде произведены дрожжи. Для сухих - одни условия, для прессованных - другие. С сухими проще. Если доверяю вскрытой упаковке и она позволяет применить канцелярские зажимы или скрепки - то закрываю ими и храню в прохладном месте. Если не удается закрыть упаковку максимально плотно - пересыпаю в стеклянную банку/бутылку с винтовой крышкой. Иногда храню в холодильнике на двери. Как-то раз так Белорусские сухие винные простояли года 2 (год просрочки у них был). Доставал, отогревал при комнатной Т* полчаса. Работали, но с увеличенной навеской. В общем, стараюсь так долго не хранить и в большом объеме на покупать, просто конкретно эти Белорусские чем-то не понравились, вот и использовал их редко и помалу.

   А прессованными давно не пользовался, тут не подскажу. Но думаю, что без холодильника не обойтись.

Как-то так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Михаил40 сказал:

в пластиковую бутылочку с завинчивающейся крышкой

Я так понял, для удобства насыпания!?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, Pivolub сказал:

для удобства насыпания

 

И для этого тоже.

Удобно использовать и герметично закрывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если хранить сухие активные дрожжи в морозильной камере при -15-25°С, то и после пяти лет хранения они прекрасно работают, конечно же если правильно делать их регидратацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Pivolub сказал:

ля удобства насыпания!?

Для удобства насыпания и высыпания тоже -)) горло ёмкости  должно быть широкое.

18 часов назад, Naruto сказал:

Белорусские дрожжи редкий шлак. 

За свою историю купил две пачки винных, обе выкинул. Как шлак (песок) на дно сели и не подумали завестись. -)

IMG_20181010_201801.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Alexx_Any сказал:

ак шлак (песок) на дно сели и не подумали завестись. -)

Картофельные дрожжи 😅 ну и для закваски капустоШки и огурШэГов 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Alexx_Any сказал:

Для удобства насыпания

я имел ввиду в бродильню, в неё-то ни разу не удобно насыпать, только через воронку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я пользовал белорусские винные на гос, вполне норм, только долго заводятся. Но я их и не разбраживал, чисто по поверхности рассыпал. 50гр на 50л сусла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Поделитесь мнением. Как лучше выполнить крепление датчика температуры к царге? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Никола89 делал шеф монтаж

царгу обмотал бечевкой из костры  и ножом разрезал в определённом месте(12 см от начала насадки) вставил датчик до самой трубы и обмотал скотчем

фсё

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:

до самой трубы и обмотал скотчем

фсё

Те, просто путём накладки на трубу? С последующим утеплением. 

Я тоже так делал, только место стыка чуть надфилем подработал для ровной площадки под датчик. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Подскажите плз. Начал отключаться под нагрузкой автомат на рмв.

Оба кабеля обжимал наконечниками. Чувствую сильно греется даже на 3квт.

Автомат 20А, шнайдер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Stasyuk сказал:

Автомат 20А, шнайдер.

 Просто автомат или диф? если отключается сразу то скорее кз скорее. Если нет кз то попробовать поменять автомат

18 минут назад, Pepel_zbei сказал:

до самой трубы и обмотал скотчем

фсё

Те, просто путём накладки на трубу? С последующим утеплением. 

Я тоже так делал, только место стыка чуть надфилем подработал для ровной площадки под датчик. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, Никола89 сказал:

Те, просто путём накладки на трубу?

Если есть термопаста для компа, то можешь ей ещё намазать, датчик цилиндрический место контакта будет минимальным, термопаста увеличит пятно контакта, инерция будет меньше. Специально покупать не нужно, она стоит денег как пистон варить:). Я ещё колхозил медные трубки к царге  подходящего под датчик диаметра, что бы можно было быстро вынимать датчик. 

А так то если нет доступа к сварке и нужно снимать датчик часто, то можно медную трубку припаять к царге. Ну ещё в общем в доступе пистоны резьбовые, тупо сверлится отверстие и в него резьбовой пистон под датчик, но они обычно под термощуп тонкие, под 6 мм датчик не встречал. Единственно вкрячить гайку внутрь царги нетривиальная задача :). Опять же можно впаять пистон медный или нержовый, потребуется кислота, правильный припой (чистое олово или олово серебряный). Но в общем бюджеты этого колхоза дороже чем до сварщика дойти. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, Stasyuk сказал:

Начал отключаться под нагрузкой автомат на рмв.

Оба кабеля обжимал наконечниками. Чувствую сильно греется даже на 3квт.

Автомат 20А, шнайдер.

На нагрузку до 3,6кВт нужно ставить автомат С16 и кабель сечением 2,5кв.мм. Сильно греться не должны ни кабель ни автомат. 
Если греется автомат на 3кВт, значит он неисправен или контрафакт и подлежит замене. Рекомендую ABB S201 С16

Изменено пользователем farabundo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Я на работе возьму. Шнайдером торгуем. Началось буквально только что. До этого было все исправно. Но это не штатный автомат. Штатный был, лучше бы не было :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Stasyuk сказал:

Я на работе возьму

Только номинал не более 16А для кабеля 2,5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Naruto сказал:

цилиндрический

А вроде он со срезом? Не? Может путаю, надо поискать, где то должен быть у меня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Никола89 сказал:

вроде он со срезом? Не? Может путаю, надо поискать, где то должен быть у меня

Сама микруха если ты про Даллас - да со срезом, но обычно они уже в гильзу вкрячены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Naruto сказал:

в гильзу вкрячены

Я, как раз использовал сам датчик, без гильзы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я датчики температуры приклеил к царге на китайский теплопроводящий клей. Провод датчика пару раз мотнул вокруг царги, чтобы тоже горячий был, может чуть меньше медь провода будет тянуть условия окружающей среды на датчик :). Потом царгу обмотал шпагатом виток к витку в три слоя. Замотал это все псевдоалюминиевым скотчем, т.е. по сути обычным, но с каким то зеркальным покрытием. Натянул теплоизолятор для труб и ещё раз таким скотчем мотнул. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Z_h_e сказал:

 

Я датчики температуры приклеил к царге на китайский теплопроводящий клей

 

А вот это уже интересно. Где такой клей взять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я на али брал. Фактические теплопроводные  свойства мне неизвестны, но уж всяко он не теплоизолятор. Засохший будет выглядеть как герметик. Датчик все равно придётся чем то дополнительно фиксировать, например как я шпагатом.

Screenshot_20240414-152103.thumb.jpg.de48df9c167b8a1099588c8618bdabc7.jpg

Вроде такой. Наверняка есть качественная фирмА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, farabundo сказал:

На нагрузку до 3,6кВт нужно ставить автомат С16 и кабель сечением 2,5кв.мм

по сечению верно 2,5мм2, по автомату надо на 25А ставить. 1кВт жрёт 4,5А, 3,6х4,5=16,2А- уже превышение, так что 25А и не будет проблем.

22 часа назад, Stasyuk сказал:

Чувствую сильно греется даже на 3квт.

Автомат 20А, шнайдер.

подъ@бка китайская, да и откуда сейчас НЕМЕЦКИЕ автоматы возьмутся???

https://dzen.ru/a/Xl0UmSEulF7Qu7nw

Изменено пользователем Pivolub

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...