митрик 101 Опубликовано: 29 октября 2020 4 минуты назад, Aleks_VDV сказал: Для какой цели резистор 4 минуты назад, Aleks_VDV сказал: безопасность Если ты закоротишь диф без резистора получится КЗ , с ним ток в цепи будет небольшим , но достаточным для срабатывания дифатомата . 6 минут назад, Aleks_VDV сказал: что такое НО термотаблетка? 7 минут назад, Aleks_VDV сказал: KSD9700 НО , нормально открытая . НЗ номально закрытая . Для дифавтомата нужна первая , для отключения разгона - вторая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_VDV 6 Опубликовано: 29 октября 2020 @митрик Производитель прибора указывает, что ksd ставиться в две схемы - отключения разгона и отключение питания. Схемы имеются. Может я что-то не понял. А насчёт дифавтомата я выше и указал, что интересует схема подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 29 октября 2020 если 2 минуты назад, Aleks_VDV сказал: Схемы имеются. то почему 2 минуты назад, Aleks_VDV сказал: что-то не понял 3 минуты назад, Aleks_VDV сказал: ksd бывает двух типов , я указал каких именно и куда какие нужны . Опять же , в схеме всё это видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_VDV 6 Опубликовано: 29 октября 2020 (изменено) @митрик в схеме на странице 1 оба стоят в положении “НО». Мне схема с дифавтоматом необходима, поэтому и интересуюсь. Небудем засорять ветку. Спасибо за информацию. Изменено 29 октября 2020 пользователем Aleks_VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 29 октября 2020 8 минут назад, Aleks_VDV сказал: в схеме на странице 1 оба стоят в положении “НО» это просто кнопки с фиксацией положения . Чтобы разгон работал от термореле (кнопка S1), оно должно быть с НЗ контактом - размыкаться и разрывать цепь при определённой температуре . Чтобы остановить прибор (кнопка S2 ) , нужно подать питание на прибор , нужно термореле с НО контактом . Использовать эту функцию для аварийки , большая неосмотрительность - в случае пробоя симистора и подачи полного напряжения на тэн , про прибор можно забыть - нужно только отключать питание . 24 минуты назад, Aleks_VDV сказал: Небудем засорять ветку. Спасибо за информацию. Незачто , удачи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_VDV 6 Опубликовано: 29 октября 2020 У коллеги в схемах с 2-мя НО KSD всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волька 211 Опубликовано: 29 октября 2020 Если диф используется по прямому назначению,а именно утечки тока "налево", то и схема стандартная подключения диф или узо. Для регулятора РМВ-К или симистора разницы где фаза где ноль нет абсолютно. Заземление в схеме РМВ-К нет, но если надо то заземлить радиатор на симисторе. Как мне кажется народ описывает не совсем стандартное использование диф, а именно отключение его по внешнему сигналу например от термостата. Соответственно если заменить обычный автомат на диф то надо будет уже соблюдать включение в сеть согласно Фаза-Ноль-Заземление. Без НАСТОЯЩЕГО заземления диф не работает!!! (в классической схеме). Если вопрос не решился то наверно лучше в вацап +79237691118 там все разберем по мелочам, а потом выложим общий итог для остальных дядек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 29 октября 2020 38 минут назад, Волька сказал: Как мне кажется народ описывает не совсем стандартное использование диф, а именно отключение его по внешнему сигналу например от термостата. Я за это и писАл , хоть , сам не использую этот метод (применяю пускатель ) , решил подсказать , т.к. коллега его уже приобрёл . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 29 октября 2020 @митрик Для сработки дифа можно использовать ksd как НО , так и НЗ. И 10w резистор там не нужен, и 1w хватает. Не морочь людям голову. @Aleks_VDV если нужна схема,пиши в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоделкин56 14 Опубликовано: 29 октября 2020 15 минут назад, Alex57 сказал: если нужна схема Схема всем нужна , в теме можно ее выложить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 29 октября 2020 Не могу. Это же не моя. Пиши в личку, нарисую любую.Практика и опыт позволяют. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 29 октября 2020 (изменено) 5 часов назад, Волька сказал: Без НАСТОЯЩЕГО заземления диф не работает!!! (в классической схеме). Диф отрубается при разнице протекающего тока, заземление к нему никак не цепляется. Другое дело, при наличии заземленного оборудования диф сработает на утечку сразу, а при отсутствии заземления - когда оператор заземлит это самое оборудование через себя на какую-то "землю". Очевидная прореха в защите без заземления - оператор замкнет фазу на "ноль" через себя, тут УЗО не помощник... А для работы группы безопасности всё же лучше управляемый контактор, мощное реле и т.п. Изменено 29 октября 2020 пользователем Mihalich 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 29 октября 2020 (изменено) 3 часа назад, Mihalich сказал: Очевидная прореха в защите без заземления - оператор замкнет фазу на "ноль" через себя, тут УЗО не помощник... Воистину, особенно ВДТ с током 30 мА. Будут неприятные ощущения. Кстати, номинал ВДТ выбирают на ступень выше автомата защиты, чтоб не угандошить его в случае КЗ нагрузки. Не забываем периодически проверять срабатывание. Изменено 29 октября 2020 пользователем evgeny_ch Upd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 30 октября 2020 @Alex57 Я даже близко не электрик, так, рядом стоял, когда дядьки провода зачищали :). Как я понимаю, контактор - устройство, созданное для коммутации нагрузки. Работа у него такая. У УЗО (или дифавтомата, что = УЗО + "автомат" по току) задача другая - обеспечить безопасность оператора в случае утечки тока. Т.е. срабатывает оно (узо) в аварийной ситуации. Применение УЗО в ГБ так же предполагает срабатывание в аварийной ситуации, но в нашем деле эти аварийные ситуации происходят гораздо чаще, чем в домашней электрике... Если же использовать УЗО постоянно в "аварийном режиме" (например, автоматически отключать нагрев куба по сигналу термодатчика при дистилляции), то КМК оно рано или поздно издохнет. Использование же контактора в целях автоматики процессов - это использование устройства по его прямому назначению. Ну и ГБ к нему же привязать можно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 30 октября 2020 @Mihalich Я не просто задал тебе этот вопрос. Делаю давно и много регуляторов и автоматики. Сначала ГБ делал на АВДТ, работали нормально,вопросов не возникало. Потом по форуму и не только стали продвигать контакторы. Всё хорошо, но почему-то было несколько отказов. Не отключались,залипали. Причину выяснить не удалось. Уже год как вернулся опять к АВДТ и ОК. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волька 211 Опубликовано: 31 октября 2020 Причина залипания может быть в резанной синусоиде. Удары тока. Но электрики меня сейчас поправят )) Автоматов дешевых умерло много. При этом такие же автоматы в щитке работают норм. Т.е. сгорает автомат который рядом с кубом, а точно такой же на другом конце этого же провода, который стоит в щитке жив и здоров. Я выражаю сугубо мое мнение и понимание и даже доля физики в этом есть. Провод от розетки до щитка ни что иное как резистор и он смягчает резкие скачки тока, да и в придачу не редко, что к этому автомату подключены другие домашние розетки и в них что то работает, что создает определенный ток протекающий через автомат, т.е. скачок происходит не на "холодную". Давайте холивар! У меня лично в столе лежит пять автоматом сгоревшие у людей в регуляторах мощности, я не буду скромен и скажу все они ТДМ. А если спросить Эдуарда, так и у него найдется еще автоматов, а еще поди не все сказали, у кого автоматы сгорели. Поэтому я скорее против автоматов непосредственно в регуляторе, там достаточно тумблера по питанию модуля РМВ-К. Зачем мне два автомата? В щитке на розетеку и потом между розеткой и кубом? Линия защищена ну и пусть в случае чего сработает в щитке. В чайнике у вас есть автомат? В бытовом обогревателе? В пылесосе? В утюге? В кипятильнике? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 31 октября 2020 29 минут назад, Волька сказал: Поэтому я скорее против автоматов непосредственно в регуляторе, там достаточно тумблера по питанию модуля РМВ-К. Зачем мне два автомата? В щитке на розетеку и потом между розеткой и кубом? Линия защищена ну и пусть в случае чего сработает в щитке именно поэтому использую контактор , который работает по прямому назначению - коммутирует нагрузку . А если посмотреть в паспорт АВДТ , то , про коммутацию , там ни слова , только защита человека . При частых включениях выключениях начинается лотерея , в определенный момент АВ может просто не стать на фиксацию при включении . И про место установки , тоже имеется в паспорте https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avdt32/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32_c16_iek 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 31 октября 2020 (изменено) 1 час назад, Волька сказал: Причина залипания может быть в резанной синусоиде. Удары тока. Всё так. Контактная группа в данном случае работает в условиях импульсного тока, который в пике может на порядок превышать номинальный. Соответственно следует выбирать контактор с большим номинальным током и проверять (по возможности) переходное сопротивление замкнутых контактов. Предполагаю, что в контактных группах мэйдинчайна родий не используется, ибо такие контакты слишком дороги. Изменено 31 октября 2020 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 31 октября 2020 7 часов назад, Alex57 сказал: Всё хорошо, но почему-то было несколько отказов. Не отключались,залипали. Причину выяснить не удалось. А что за контакторы? Производитель, номинал, на какой мощности работали? У меня из "автоматов" издох" один "ЭРА" - я купил несколько на распродаже. Перестал удерживаться в положении "включено". Когда снял - явно перегрев был, корпус потемнел в одном месте. От греха сменил все (и у всех было потемнение в этом же месте корпуса - т.е. грелись все). ЕМИП на 25А автоматы, нагружал максимум на 20А и то кратковременно. В основном до 3 кВт нагрузка. Использую "автоматы" прежде всего в качестве "мощных тумблеров" - включаю/выключаю отдельные элементы тэна. На входе в винокурню дифавтомат, после него все остальное, в т.ч. и автоматы на розетки. Один раз было замыкание в проводах на тэн, сработали и простые "автоматы", и дифавтомат. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 31 октября 2020 1 час назад, митрик сказал: В большинстве своём , они трёхфазные +1НО контакт , в параллель по два контакта на полюс и порядок . Такой порядок лучше, чем одинокая группа контактов, но уверенности в надёжности не доставляет. Механика всё же, пружинки и кривое пластмассовое литьё. Если не жлобиться, лучше SCR + маломощная релюшка или МОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 31 октября 2020 1 час назад, evgeny_ch сказал: но уверенности в надёжности не доставляет да ну , глупости , контакторы работают , в повторно кратковременном режиме , десятилетиями . Если с запасом по току , в длительном режиме - про отказ в мех части , можно забыть , катушка сгорит , так он отвалится . Это всё не про хлам типа TDM и т.д. ИЕК и то лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 31 октября 2020 24 минуты назад, митрик сказал: Если с запасом по току , в длительном режиме - про отказ в мех части , можно забыть Спорить не стану, здесь спрашивали о залипании. Если регулировать полную мощность ТЭН, используя что попало, такое возможно. Хорошим выходом в т. с. может быть частичное регулирование трехэлементных ТЭН, в различных комбинациях включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 31 октября 2020 Только что, evgeny_ch сказал: спрашивали о залипании. 1 час назад, митрик сказал: в параллель по два контакта на полюс и порядок . Можно и один провод разрывать , фазу , при условии однотипного включения в сеть , тогда запас вообще конский Ещё один момент , когда используется несколько контактов , дуга на контактах дробится и искрения , при размыкании , как такового не происходит . При коммутации постоянного тока , применяют последовательное подключение контактов , это здОрово продлевает жизнь контактам . "Разделяй и властвуй " работает и тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 31 октября 2020 @митрик Клиент Lucky это судьба. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_VDV 6 Опубликовано: 31 октября 2020 @митрик так у нас условия приравниваются к использованию в подвале/гараже (а у многих оно так и есть на самом деле).Кто как хочет, а я решил работать с АВДТ. А доме дети активные и я сам хочу жить 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах