Перейти к публикации
capsolo

Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3

Рекомендованные сообщения

Столкнулся с такой проблемой.

СТХ исправно работала без проблем почти 3 года, прошивка еще 1.2. В последнее время при работе уменьшает отбор увеличивая параметр "Р" при стабильной температуре. Т.е. идет отбор тела, Р=5, О=1, датчик в 20 см, температура 77.12 не скачет. Через некоторое время параметр Р становится =6, затем 8 и далее. Сначала думал температура скачет, сел наблюдать, нифига. Едиественное наблюдение это периодически проскакивают черточки внизу (помеха питанию вроде). Мало того при работе на себя аналогичная ситуация...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся с такой проблемой.

СТХ исправно работала без проблем почти 3 года, прошивка еще 1.2. В последнее время при работе уменьшает отбор увеличивая параметр "Р" при стабильной температуре. Т.е. идет отбор тела, Р=5, О=1, датчик в 20 см, температура 77.12 не скачет. Через некоторое время параметр Р становится =6, затем 8 и далее. Сначала думал температура скачет, сел наблюдать, нифига. Едиественное наблюдение это периодически проскакивают черточки внизу (помеха питанию вроде). Мало того при работе на себя аналогичная ситуация...

колонна заземлена? Потенциала нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет. Но ранее такой проблемы не было...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуй общий сброс, нажать и пару сек удержать все 3 кнопки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если раньше не было - сейчас появилось, то скорее всего градусник отваливается от времени эксплуатации. Либо поменять целиком, либо кабель соединительный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Общий сброс не помог. Стх работает долго, а вот датчик и года не поработал. На холодную работает норм, включал затем с тэном, тоже норм. Проблема проявляется на более высокой температуре. Вчера кинул на куб заземление, снял утеплитель и достал датчик, в одном месте хомут как то сильно передавил шнур, установил заново. Вроде заработало, но через несколько часов проблема вернулась. Прихожу, в кубе 86*, датчик 77.12, а стх отработала все стопы и прекратила работу. Попробую сменить датчик с другой колоны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо программу смотреть. это не правильно что при ошибке датчика стх ошибочно увеличивает параметр "Р". Датчики могут глючить от помех, а так же часто встречается потеря датчика при его высокой температуре. При нагреве датчика возрастают ошибки его потери в системе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, заметил еще одну особенность. Если стх отключить от сети и вновь включить, то при норм альной работе, на табло показывается температура которая была изначально до отключения. Когда начинает косячить и стх отключить от сети и вновь подключить, на табло на пару секунд выскакивает температура (а может и другой параметр) 85.00, затем тут же показывает температуру до отключения. При чем не важно скок температура, цифра одна и таже 85.00

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это при инициализации датчика он первую такую температуру выдаст. В любом случае, всегда....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не всегда. Если читать до запуска преобразований то всегда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда уж вернее сказать после запуска измерения и окончания оного, тогда да, 85.0 не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так поэтому и косяк. Датчик повис или перегрузился (контакт например плохой) на выходе читается 85С. Параметр "Р" увеличивается так как температура больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPD

Сократил "простыню".

 

А теперь расскажите "на пальцах" что делать в случае клапана 220В - чтобы от помех избавиться?

Собственно, глюки были такие:

- пропадали символы с экрана (какая-либо цифра, несколько цифр или все вообще - т.е. темный экран);

- на экране отражается "0", термостат не реагирует на нажатие клавиш;

- еще наблюдал "черточки" в нижнем регистре иногда - помеха по питанию вроде?

 

Прошивка 1.3 (никак не перепрошьюсь), при этом... на 2 термостатах уменьшение отбора - снижением параметра "О", а на двух - увеличением "Р" :sarcastic:. Прошивка "криво" встала?

 

Чего паять и каких номиналов, и куда? Можно ли не на контакты реле, а на сам клапан?

 

На ХД есть:

 

Коллега AlexeyT решил проблему, подключив параллельно питанию клапана связку из двух деталек:

резистор 50-100 оМ, 1-2 вт, емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка"

Это оно? Изменено пользователем Mihalich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- на экране отражается "0", термостат не реагирует на нажатие клавиш;

 

Было аналогичное, посмотри выше:

https://forum.grainwine.info/index.php/topic/685-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=379652

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для повышения стабильности работы рекомендуется параллельно клапану установить RC цепочку - связку из двух деталек:
резистор 50-100 Ом, 1-2 вт и емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")

Вот, с первой страницы темы. Можно паять на клапан. Конденсатор лучше на 630в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- еще наблюдал "черточки" в нижнем регистре иногда - помеха по питанию вроде?

Черточки бывают:

сверху, по центру и снизу со отдельными причинами их появления:

вверх - быстрый рост температуры, центр - нет контакта с датчиком, низ - помеха по питанию.

По низу, как избавиться, были рекомендации (ставить снаббер и кондер 1000мФ после БП)

По верху, как устранить, тоже - есть исправленная версия новой прошивки,

имхо для меня черточки по верху сигнализируют о росте Т при вскипании СС перед стабилизацией колонны,

лишний раз смотришь на воду и мощность. 

 

 

 

"Снабберная цепочка"

Виктор, получается две снабберной цепочки - внутри корпуса СТХ и непосредственно на клапане?

Изменено пользователем serafh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с первой страницы темы

А-а, я балбес - главное не увидел...

 

 

получается две снабберной цепочки

Да ну, зачем? Одна - или в корпусе, или на клапане. Мне лень разбирать "стойку с корпусами" - на клапана прикручу. Изменено пользователем Mihalich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Да ну, зачем? Одна - или в корпусе, или на клапане.

ОК.

Частенько СТХ приобретается уже со снаберром в корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Mihalich][/b], Ну во первых поменяй прошивку на 2,62 там известные  глюки исправлены, во вторых такие "чудеса" на экране,зачастую связаны,с потенциалом сети на колонне(проверь мультиметром), снабберную цепочку ставлю параллельно контактам  реле стх 0,01 мкф*630в и резистор 2 вт 47 ом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


поменяй прошивку

 

И еще фуз надо скорт обязательно поставить. На стабильность от помех влияет. В инструкции по прошивке это есть. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще фуз надо скорт обязательно поставить. На стабильность от помех влияет. В инструкции по прошивке это есть. 

Само собой, я это делаю сразу, "на автомате", энергосбережение здесь не катит

Изменено пользователем ser64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


И еще фуз надо скорт обязательно поставить

С какой прошивки он уже стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

снабберную цепочку ставлю параллельно контактам реле стх 0,01 мкф*630в и резистор 2 вт 47 ом

резистор 50-100 Ом, 1-2 вт и емкость 0.1 мкФ, 400 в (т.н. "Снабберная цепочка")

А теперь поподробнее пожалуйста объясните про конденсатор (емкость) - всё-таки 0,1 или 0,01 мКф нужно???

0,1мкф даже в "чип и дипе" в наличии нету! Только под заказ 2-3 недели. В моей "деревне" в магазинах тем более нету (проверял :D).

А вот 0,01 мКф - очень даже может найтись!

Так какой номинал нужен?

 

с потенциалом сети на колонне(проверь мультиметром)

Проверю обязательно, но куб заземлен - чудес не ожидаю. Но всё может быть, проверю в следующий раз.

Перепрошивку так же планирую - не только из-за глюков, но и надоедает с голов на тело переключаться... 4 раза уменьшая P с 300-400 до 10... (у меня 4-х "трубник").

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b],

Антон, после распаковки зип-архива из первого поста

zip.gif  tau_project_algorithm_builder_2.6.2.zip   21,97 КБ   5 Количество загрузок:

формируется папка:

tau_project_2.6.1

Несоответствие 2.6.2 и 2.6.1 - очепятка? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. А кто может в МСК регионе подружить СТХ и РМВ-К? Что бы уехал\приехал одним заездом? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...