Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

39 минут назад, митрик сказал:

насколько это дороже ,  чем реле с перекидным контактом

Это и дороже и в габаритах больше места. Выбранное сейчас решение соответствует поставленной задаче и выполняет свою функцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С дифавтоматом , всё норм , но для коммутации вводного контактора , нужны костыли .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кто-то заметил в прошивке 2.2.6 появилась возможность сохранения лога ректификации. 

Вот только закончил ректификацию, видео выкладываю в течении вечера должно появится на ютуб.

От себя доволен как слон, шпора работает идеально, ни одного залета по температуре не было, в след раз поставлю скорость побольше, так потихоньку найду свой предел на моей мощности, чтобы без залета проходить весь рект.

SSVC0059.CSV

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Both сказал:

найду свой предел

0.9л , на 1кВт чистой мощности . Со старта набрать мерник и проверить укрепление (нормальными приборами ) , если оно в порядке , вот тебе и предел

9 часов назад, митрик сказал:

С дифавтоматом , всё норм , но для коммутации вводного контактора , нужны костыли .

Почитал принцип работы реле , как по мне странно немного - оно постоянно включено , при завершении , отпадает . Для контактора это лучше , чем для дифавтомата , но для самого реле печаль - некоторые сутками варят , не вижу смысла тратить его ресурс - неужели так сложно было поставить реле с перекидным контактом и включать его кратковременно при завершении ? Так и ресурс у реле вечный , выход контроллера нагружен непостоянно и любой способ отключения сработает , хоть диф , хоть контактор .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Both сказал:

в прошивке 2.2.6 появилась возможность сохранения лога ректификации. 

Поле "Скорость отбора клапаном текущего этапа" выводится не корректно, поставлено в список на исправление. Пока это поле надо игнорировать.

Поле "УО, с" выводится не корректно, поставлено на исправление. Это поле пока игнорируем.

 

@Both - спасибо за лог с поля боя!

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста. Купил отдельно ваш датчик, который в гильзе 5мм и подключил к автоматике. Хватило на 2 раза, и он помер. Первый раз делал с ним дробную перегонку, второй раз варил пиво, чисто как термометр использовал. Оба раза датчик был в гильзе, но когда пиво варил, он был сверху погружен при Т 100*, но тоже был в гильзе. Датчик уже вернул в озон, но меня интересует, это обычная история для них, или брак попался? Заменил на китай, нормально работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, митрик сказал:

0.9л , на 1кВт чистой мощности

Я в курсе, вот только мощность чистая подается 1350 Вт. В чем мне и нравится лог ректификации, что по нему видно, можно добавлять скорости или уже шли по краю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

11 минут назад, Both сказал:

что по нему видно,

Что видно ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@митрик Были или нет залеты по декременту, а так же на сколько близко подходила планка залета (+0,25)  в течении всего погона.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Вячеслав83 сказал:

датчик был в гильзе, но когда пиво варил, он был сверху погружен

Датчик нельзя погружать в жидкость. Об этом везде написано.

7 часов назад, Вячеслав83 сказал:

Датчик уже вернул в озон

А вот это зря 😔

Маркетплейсы не будут разбираться снова пустят в продажу. Попадётся он еще кому то так и будет он крутиться.

:(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, sanderzv сказал:

Датчик нельзя погружать в жидкость.

Т.е. его нужно крепить к царге снаружи? А для чего тогда гильза вообще нужна? Безгильзовай вариант быстрее реагирует на изменение температуры и компактнее.

ЗЫ "Китайские" датчики в гильзе трудятся внутри царги, уже достаточно долго - живые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В жидкость погружается только "голая"  часть гильзы, "вход"/ввод в гильзу, термоусадка и провод не должны быть в жидкости.

  • + репутация 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Mihalich сказал:

А для чего тогда гильза вообще нужна?

Чтобы случайно пролитая жидкость, капли, брызги, повышенная влажность не повредили датчик.

Коллеги, мы производим датчики не специально для самогонщиков ;-) Эти датчики имеют множество других применений, там где не возникает вопрос "а зачем гильза?".

Поэтому каждый сам должен себе ответить на вопрос "для чего нужна гильза?" ;-)

21 минуту назад, Mihalich сказал:

нужно крепить к царге снаружи?

Кто-то крепит датчик снаружи под утепление, другие вставляют датчик во врезную/вваренную гильзу. Есть у нас сейчас датчики в гильзе 5 мм, он влезают еще в большее количество термопортов, в отличие от гильзы 6 мм.

 

21 минуту назад, Mihalich сказал:

Безгильзовай вариант быстрее реагирует на изменение температуры и компактнее.

Такой вариант тоже имеет право на жизнь

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Both сказал:

Были или нет залеты по декременту, а так же на сколько близко подходила планка залета (+0,25)  в течении всего погона.

Нужно проверять укрепление , залётов может и не быть , но укрепление упадёт 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тем временем, производство приближается к финальным процедурам.

ssvc0059_v2_udate_640.thumb.jpg.6642214a53b107cb027598c74dc84fb0.jpg

 

Впереди сборка в корпус, тестирование, упаковка и на следующей неделе начинаем отгрузки.

Изменено пользователем sanderzv
  • + репутация 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, митрик сказал:

Это вброс и ажиотаж

Это информирование. Добрее надо быть 😏

Ежедневно приходится отвечать на вопросы: "Когда?"

Все идет своим чередом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста, а можно версию 2 про использовать для отключения нагрузки с РМ2 (или аналог) по температуре в кубе при дистилляции?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно. С версии 2.0 подаётся команда на отключение РМ2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да это я прочитал. а это часть программы есть в настройках? просто с первой версией не работал. как реализовано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Афраний сказал:

как реализовано?

А это как хочешь. Можно полное отключение на АВДТ или контакторе, или просто отключение тэна через РМ.

10 минут назад, Афраний сказал:

 просто с первой версией не работал

В V1.1 этого нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы иметь выход на регулятор мощности при достижении температуры 60-65°С по одному датчику- высокий или низкий уровень/что проще для производителя/. Это позволит переключить РМ в рабочую мощность. Для меня это более понятно и востребовано, чем  имеющийся выход "signal"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, ser64 сказал:

иметь выход на регулятор мощности при достижении температуры 60-65°С

Если при достижении этой температуры будет выводится логическая "1" на выход Signal - это решит задачу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно

Лучше 60, в колонне, после этого царга моментально прогревается до рабочей температуры и готова к снижению мощности нагрева

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...