15 минут назад, Stasyuk сказал:

В линии плиты провода алюминиевые еще.

Просто когда гонишь, плиту не включай. Кабель должен держать 6кВт с запасом.

  • + репутация 1
  • Ответов 8.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • baltis

    571

  • Pepel_zbei

    472

  • Pivolub

    445

  • okun

    434

Опубликовано
1 час назад, okun сказал:

Кабель должен держать 6кВт с запасом.

@okun если кабель новый, то да. Но у коллеги старая проводка, а если ещё на пути есть скрутки, то очень опасно.

Опубликовано
14 минут назад, baltis сказал:

то очень опасно.

А эл.плитой пользоваться не опасно? Там три блина по 1,5кВт (в некоторых моделях + 1 блин на 2кВт), плюс духовка 3кВт. И все это счастье висит на старом алюминиевом кабеле.

Сам алюминий не стареет от времени, стареет изоляция, но её выход из строя от нагрузки в пределах нормы не зависит. Просто периодически (раз в пятилетку) делать протяжку на клеммах в щитке и силовой розетки плиты. И почаще проверять не греются ли в этих местах контакты.

 

22 минуты назад, baltis сказал:

скрутки

Это трэш. Кабель должен быть цельным.

Опубликовано

Да нет, ну какие скрутки. Я прицепился в контактам розетки же, внутри. На момент перегона плиту никто не включит.

Я к чему начал писать про это, хотелось бы, чтобы в пвк на 80л хотя бы 3квт можно было вдуть:) 

А то коллеги писали про долго и уныло :)))

Опубликовано
47 минут назад, Stasyuk сказал:

хотя бы 3квт

Тяни выделенную линию от щита. У меня тоже старая панелька 40 лет. Протянул 4 квадрата линию 4.5квт вдуваю нормально. Хочу 6 попробовать, говорят ноль может сгореть

Опубликовано
19 минут назад, dimych.79 сказал:

Хочу 6 попробовать,

В теории 1мм2 меди держит 10А, т.е 2,2кВт. Вот и думай где будет слабое место схемы?

Опубликовано
3 минуты назад, Pivolub сказал:

В теории

К каждой квартире подходит своя фаза, а вот ноль на 3 квартиры общий. Вот и думай чего там у всех подключено

Опубликовано
1 час назад, dimych.79 сказал:

а вот ноль на 3 квартиры общий.

по квартире он у тебя проведён(если современная разводка) отдельным проводом, который из хаты идёт в щиток, где охрененная шина и на ней соединяется и земля и ноль. Короче не вижу " криминала"

Опубликовано
07.02.2022 в 19:36, Novichok82 сказал:

 

я недавно (летом) в деревне на пустой участок электричество заказывал. 550 рублей за 15КВА 3ф. меньше нет. поставили столб, на всей улице (втч соседям) поменяли алюмяшку на СИП. Поставили счетчик за так, с SIMкой, по федеральной программе. Правда землю нужно будет самому делать.

так что советую поменять 1ф на 3ф. одну фазу на дом оставить, 2 забрать однофазкой на винокурню

 

з.ы. хз как в других регионах с этой федеральной программой.... за полтора года до этого ТУ на подключение нужно было самому делать - щит, земля и т.д. Электросети только столб втыкали

@dimych.79  я тебе больше скажу, на весь дом один ноль. и всего три фазы :)

Опубликовано (изменено)
2 часа назад, Papic сказал:

так что советую поменять 1ф на 3ф. одну фазу на дом оставить, 2 забрать однофазкой на винокурню

Там где возможно надо тащить три фазы, что за дичь ? Делить две на одно строение, а одну на другое? В щиток затащить три фазы и перкоммутировать дом, раскидав потребители по всем трём равномерно, то же самое винокурня... Даже тены нормальные нержовые идут с трёх фазной  коммутацией сейчас, это очень правильно, если каждый контакт на тене 1 кВт , а не 3, то греется меньше, служит дольше.

9 часов назад, Pivolub сказал:

где охрененная шина и на ней соединяется и земля и ноль. Короче не вижу " криминала"

Зануление земли это очень, очень опасная херня. Мало того, что узо не отработает, так ещё если вдруг отвалится у дома (а такое бывает часто) общий ноль, то все потребители дома будут сливать через землю, те через корпуса заземленных приборов, обычно такими становятся всякие газовые котлы (так как газовая труба в заземлена по факту)  и если кто-то забыл поставить электроконтактную муфту на трубу, это приводит к пожару (как было в доме у моей матушки), а если поставили, то может просто убить током человека коснувшегося такого зануленно-заземленного прибора... 

Старые дома (всякие хрущевки и часть панелек ) не имели заземления в принципе только ноль и единственный способ его организовать это сделать контур заземления и протянуть к нему провод, желательно защищённый, изолированный и  в трубе диэлектрической. 

11 часов назад, dimych.79 сказал:

. Хочу 6 попробовать, говорят ноль может сгореть

Ноль не отгорает , плавятся места подключения фаз (проверено когда по 10 кВт на фазу нагрузил, проводка выдержала , а вот клемы (пластик к которому они крепились) сплавился 

11 часов назад, dimych.79 сказал:

Протянул 4 квадрата линию

На 5 кВт достататочно 2,5 квадрата (вообще и 1,5 хватит но греться будет) 

4 квадрата это очень круто.

(Это про медь, люминь раза в полтора больше надо ставить)

13 часов назад, okun сказал:

Это трэш. Кабель должен быть цельным.

Ну бывают случаи, мне узбеки перерубили вводной кабель в земле зарытый к винокурне... Пришлось ставить два щитка и в них делать качественные соединения, что бы устранить этот обрыв. 

Ска, кабель был бронированный, толщиной сантиметров 5... Упорные дблы, "дюмали корэнъ"

Изменено пользователем Naruto
Опубликовано
5 часов назад, Naruto сказал:

"дюмали корэнъ"

:rofl:

Опубликовано
20 часов назад, Naruto сказал:

Там где возможно надо тащить три фазы, что за дичь ?

не могу не согласиться.  но это влечет за собой достаточно существенные переделки. поэтому и предложил малой кровью и костылями на 3ф переехать. ТС в электрике не шарит, кого то звать - денег стоит, плюс новый щит денег стоить будет, тыщ 5 минимум

Опубликовано
1 час назад, Papic сказал:

.  но это влечет за собой достаточно существенные переделк

Да какие переделки, щиток в доме все равно, хоть и одна фаза , но автоматов несколько обычно ставят, кухня жилые, подвал. Просто на эти пакетники подаются разные фазы и привет. Вот и всем переделки, ещё пакетник вводной поменять. 

@Валдис практически клон.

Опубликовано

@Naruto  если сейчас 5 КВА хватает, зачем 3ф? получается что одной фазы хватит на дом, а еще двумя (5+5 КВА) можно завести в другое место.  при трехфазном вводе и 1ф нагрузке так и делают - раскидывают нагрузку по фазам. ну перекос будет, плохо. зато переделок в доме почти нет.  а по правильному лучше конечно равномерно фазы загрузить...

Опубликовано

Что вы приципились к этому перекосу, как будто его нет когда ты к одной фазе подключен.

3 фазы в любом случае лучше чем одна, раскидывать все три не обязательно.

  • Просто спасибо 1
Опубликовано

Самое простое, на дачах улицы раскиданы по 3м фазам. Ну и что, что на одной улице электричеством пользуются 10 чел, а на другой никто не приехал.

Опубликовано

Подскажите, кто из наших мастеров работает с медью и молочками.

Опубликовано

В общем причиной опалесценции была не вода. Развел спирт рисовый , выгнанный ранее, и последний.

Вода одинаковая. В последнем сразу опалесценция, ранний - чистый.

Что могло не так со спиртом быть?

Помню при  перегонке браги прямотоком для него,  решил испытать холодильник, 5квт выдержал, но из-за того что много браги налил, был брызгоунос. С поллитра вылил. Потом уменьшил мощность, гнал как обычно, сырец светлый. 

Потом на колонну, 1,5м 1,5" , как уже год делаю, никогда такого не было.

Перематывал фум лентой уплотнения на узле отбора, другая лента была, не та что раньше. Но это так, в порядке бреда...

Попробую пропарить колонну с полчасика.

Опубликовано
2 часа назад, marges сказал:

Потом на колонну, 1,5м 1,5" , как уже год делаю,

 

Регулятор мощности какой то есть? Чем греешь?

Если мощность сильно провалилась на время, ты отбирал с маленьким ФЧ - вот и набрал

Опубликовано

@dim65 рм2м. Тэн. 

После разгона, термостат отключается, переводит в рабочий режим, на 129 В (по ваттметру 1050 Вт показывает).

Опубликовано

Господа, прошу прощения, но поиском ничего не нашел. Интересует гравицапа. Здесь есть тема, где ведутся обсуждения по данному приспособлению? 
Кто-нибудь придумал конструкцию гравицапы, чтобы помещалась в пластиковую пивную кегу?

Опубликовано

У кеги больно узкое горло. Можно трубу придумать, но "тяги" скорее всего не будет

Опубликовано
1 минуту назад, Stasyuk сказал:

но "тяги" скорее всего не будет

В том то и вопрос: из чего такую трубу придумать?

 

На счет тяги - тут только опытным путем пробовать, т.к. я видел как человека в бочку сделал гравицапу из трубы нерж. диаметром 70 мм. У кегу горлышко, если не ошибаюсь, 40 мм позволить протиснуть - не такая большая разница. Вопрос из чего эти 40 мм сделать. Из металла делать возможности нет. :(

Опубликовано

Если уж так хочется "гравицапу" - поищи трубу каналюжную, ЕМНИП есть неходовой диаметр меньше 50мм, размерность не помню, возможно 32мм.

Или из ПЭТ-бутылки делать. Подобрать минимального диаметра, и при необходимости "осадить" до нужного нагревом.

Я бы не заморачивался.

  • Просто спасибо 1

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...