Из свежих наработок.
Реализовано управление двумя клапанами для отбора голов и тела. Режим автоматического и ручного управления. В автомате при достижении температуры колонны 70'С включается таймер работы на себя - 20мин. После отбираются головы соответственно заданному в настройках объему. По окончанию отбора голов, контроллер переходит к отбора тела. Ждет стабилизации. Если колонна стабилизирована, включается отбор. Окончание по уменьшению отбора декрементом либо залетает температуры в течении 20 мин. В режиме ручного управления переход между фракциями автоматический но отбор разрешает оператор.
Два рабочих экрана, переключаются кнопками + и - без входа в меню.
Первый с температурами колонны, куба, временем открытия клапана и текущем отбором. Второй с температурой стабилизации, атм. давлении, количеством оставшегося объема голов.
Четвертая кнопка разрешает/запрещает отбор, при входе в меню переключает автоматический/ручной режим.
Контроллер запоминает выбранный режим, при отключении питания.
Подключаем:
А0, 1,2,3 меню, +, -, mode.
12,11,10,9,8,7 lcd1602.
2 датчик куба.
3 датчик колонны.
5 клапан тела
6 клапан голов
Bmp280 i2c.
Spirtotron2.0.1.rar