@alexeyT идею версии прошивки с параллельным отбором предложил давно, идея созревала
Обсудили сегодня детали, вырисовывается следующая концепция:
Концепция.
Два датчика температуры
Термодатчик 1 в колонне — ТД1.
Термодатчик 2 в кубе — ТД2.
Три клапана
Клапан 1 — Головной узел отбора (далее ГУО)
Клапан 2 — Узел отбора тела (далее УО)
Клапан 3 — Сивушный узел отбора (далее СУО)
Три этапа работы
Этап 1 — отбор голов.
Отбор периодикой через ГУО, завершение по таймеру.
Этап 2 — отбор тела.
Отбор через УО с контролем температуры ТД1, с декрементом, завершение по снижению отбора до 0,1 или по превышению температуры ТД2 выше заданной.
Отбор через СУО периодикой. Для СУО задается адаптивная скорость отбора в зависимости от температуры ТД2. Три диапазона, для каждого диапазона задается скорость отбора.
Отбор через ГУО периодикой.
Этап 3 — отбор хвостов.
Отбор через СУО с периодикой, завершение по превышению температуры ТД2 выше заданной.
Этап 3 можно пропустить, установив низкое значение температуры завершения.
Параметры глобальные.
Звук, барометр, переходы автоматически/вручную.
Параметры на старте программы.
Этап 1.
Скорость: открыт / период.
Таймер, мин;
Перед стартом программы дается возможность установить отсрочку старта.
Этап 2. Настройки УО.
Скорость: открыт / период.
Гистерезис, °C;
Декремент, %;
Таймер Т.Тела, мин;
Температура завершения на ТД2, °C.
Этап 2. Настройки ГУО
Скорость: открыт / период;
Этап 2. Настройки СУО
Скорость начальная: открыт / период;
Скорость для Температуры 1: открыт / период;
Скорость для Температуры 2: открыт / период.
Этап 3.
Скорость: открыт / период.
Температура завершения на ТД2, °C.