Перейти к содержанию

Автоматика Smartmodule SSVC0059 - диалог с производителем.


sanderzv
Сообщение добавил sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

@sia сколько мест занимает в боксе ?

  • Ответов 2.9 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • sanderzv

    592

  • митрик

    309

  • Alex57

    165

  • yridro

    105

Опубликовано (изменено)

Четыре. Т.е. влазит в бокс на четыре пакетника, хотя по факту чуть шире. Четыре пакетника 70мм а тут 77мм. Морду бокса пришлось подрезать.

Изменено пользователем sia
  • Спасибо 1

Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...

Опубликовано

А тем у кого клапана 12в в пролёте?

Опубликовано

Вероятно да. Управление клапаном сделано внутри блока от 220.

Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 05:11, Both сказал:

тем у кого клапана 12в

Показать  

Можно через БП попробовать работать - автоматика включает БП ,который питает клапан 

Опубликовано

Там идет уменьшение времени открытия клапана. До 0.1с. не представляю такой бп. Проще клапан на 220 купить. Имхо.

Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 05:51, sia сказал:

До 0.1с. не представляю такой бп.

Показать  

И то верно 

Опубликовано

https://2magnita.ru/goods/ShIM

В принципе и по идеологии одно и тоже. Места меньше занимает. Осталось ценник узнать на эту автоматику.

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 09:30, Both сказал:

одно и тоже

Показать  

нет , там и интерфейс другой и функции немного другие , но , вроде как , неплохой девайс

Опубликовано
  В 08.06.2020 в 13:40, митрик сказал:

Возможно , лучше было бы изначально поинтерсоваться у общественности и , по факту всей полученной информации , собирать железо

Показать  

Голосом общественности выступил AlexeyT :-)

Режимом хвосты можно не пользоваться, или же пользоваться, но смотреть температуру не в кубе а в колонне, с некоторой поправкой в разнице между ними. Предполагаю, что в процессе эксплуатации каждый уже знает характеристики своего оборудования, в том числе и какая температура в колонне при температуре в кубе, когда пора останавливать отбор хвостов.

 

В этом железе UART для совмещения с РМ не выведен, т.к. на данном контроллере уже почти не осталось памяти, чтобы дописать в него дополнительную функциональность.

 

Контроллер в этой версии - базовый функционал для автоматизации отбора.

Для знатоков и ценителей  следующим шагом планируется разработка контроллера с большим функционалом. Но надо определиться какой функционал нужен.

Изучение различных форумов показывает, что единого мнения нет. К сожалению, у меня даже сложилось мнение, что есть различные течения между которыми совсем не дружелюбные, мягко говоря, отношения друг к другу. Сделать автоматику, которая будет удовлетворят всем "вкусам" - задача нереализуемая, поэтому будем осваивать секторами :-) 

Во всяком случае, самый первый опытный экземпляр, еще в другом корпусе отработал уже в марте без нареканий сотни часов у одного известного коллеги, сейчас, полагаю, счет уже идет на тысячи :-), стало быть функционал достаточный, удобный и применимый. Остальные капризы будем внедрять по мере сбора информации.

  В 11.06.2020 в 16:57, митрик сказал:

Это я уже понял , спрашивал в целом , может производитель прислушается , наверняка будет продолжение проекта 

Показать  

Правильно ли я понял желание:

Было бы хорошо иметь возможность подключения двух датчиков, в настройках указывать какой из датчиков в колонне а какой в кубе. При этом этапы головы, хвосты работаем по температуре в колонне, а хвосты в кубе?

Все верно?

  В 12.06.2020 в 00:39, Artem90 сказал:

А какой камень у данного девайса? И принципиальную схему посмотреть если можно.

Показать  

STM32F030K6Tx

Принципиальную схема будет доступна в карточке товара. Контакты программирования на плате будут, желающие могут освоить контроллер и написать свои варианты кода.

Исходные коды проекта открываться не будут, в отличие от STH0024. Разработчикам по мере возможности подскажем поможем.

 

  В 12.06.2020 в 05:11, Both сказал:

А тем у кого клапана 12в в пролёте?

Показать  

Для тех у кого клапан 12 В есть вариант, если есть на это спрос можем предложить на базе STL0052 выпустить плату без реле, с прошивкой SSVC0059, звук выводить на второй реле, для звука надо будет подключить пищалку с генератором.

Этот вариант, кстати можем выпустить даже до выхода SSVC0059, так что те у кого реле 12 В не в пролете а наоборот ;-)

Опубликовано (изменено)

В каком исполнении в плане железа, STL0052 с прошивкой от SSVC0059 было бы удобнее получить? Жду комментарии.

Оба реле установлены / оба реле не установлены / одно реле для клапана установлено, второе реле куда будет выводиться звук не установлено.

Изменено пользователем sanderzv
Опубликовано
  В 12.06.2020 в 13:45, sanderzv сказал:

Контроллер в этой версии - базовый функционал для автоматизации отбора.

Для знатоков и ценителей  следующим шагом планируется разработка контроллера с большим функционалом. Но надо определиться какой функционал нужен.

Показать  

Того , что уже есть , вполне достаточно , если рассмотрите моё предложение , считаю , что цены ему не будет - получится отличное устройство , ведь именно окончание процесса более востребованно , в начале оператор однозначно присутствует , а в конце хочется/необходимо и отлучиться и поспать и т.д. 

Всем , однозначно не угодить , но , возможно , это и не нужно , просто стОит сделать устройство без глюков и проблем с железом , с функционалом советчики найдутся 

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 14:08, митрик сказал:

ведь именно окончание процесса более востребованно , в начале оператор однозначно присутствует , а в конце хочется/необходимо и отлучиться и поспать и т.д. 

Показать  

Так сейчас окончание процесса и есть и для этапа тела и для хвостов. Если говорим про хвосты - задаем температуру окончания процесса, по достижении температуры клапан закрывается, экран начинает мигать подсветкой, пищалка начинает орать, на экране сообщение что процесс завершен - выключите оборудование.

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 14:11, sanderzv сказал:

на экране сообщение что процесс завершен - выключите оборудование.

Показать  

А кто его выключит , если оператора нет рядом ? Клапан закрыт , это отлично , а если питание отключится на тэн , будет вообще супер . Для этого не обязательно УАРТ для РМ , достаточно управляемого , сухого слаботочного контакта - у любого уважающего себя самогонщика имеется группа безопасности для внештатных ситуаций , достаточно подключить туда этот контакт . Хотябы с зуммера взять управляющий сигнал и поставить ключ - запищит и отключит одновременно

 

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 14:48, митрик сказал:

А кто его выключит , если оператора нет рядом ? Клапан закрыт , это отлично , а если питание отключится на тэн , будет вообще супер . Для этого не обязательно УАРТ для РМ , достаточно управляемого , сухого слаботочного контакта - у любого уважающего себя самогонщика имеется группа безопасности для внештатных ситуаций , достаточно подключить туда этот контакт . Хотябы с зуммера взять управляющий сигнал и поставить ключ - запищит и отключит одновременно

Показать  

Замечание принято, подумаем можно ли что сделать сейчас

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 14:05, sanderzv сказал:

В каком исполнении в плане железа, STL0052 с прошивкой от SSVC0059 было бы удобнее получить? Жду комментарии

Показать  

А какая будет цена такой прошитой платки ? Тут программу можете поправить ? Два релейных выхода и два Тдатчика это хорошо , большинству не реле нужно , а симисторный ключ , на стх реле выкусывали  , оно только для 12В клапанов подходит . 

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 15:10, митрик сказал:

А какая будет цена такой прошитой платки ? Тут программу можете поправить ? Два релейных выхода и два Тдатчика это хорошо , большинству не реле нужно , а симисторный ключ , на стх реле выкусывали  , оно только для 12В клапанов подходит

Показать  

Про два датчика я не писал, два датчика это другая история, если перепрошивать на прошивку SSVC0059 то это прошивка на один датчик.

Прошивку под плату STL0052 чуть только надо будет поправить чтобы звук выводился на контакты второго реле, возможно еще есть отличия в распиновке контроллера, но это сделать не сложно будет.

Сейчас базовая розничная цена STL0052 - 999 рублей (без скидок и т.п.), если платка будет без одного реле, то будет чуть дешевле, если оба реле оставить то цена такая же будет. Про симисторный ключ понимаю, поэтому в SSVC0059 именно он, а в STL0052 реле.

Поэтому снова вопрос: сколько реле надо для версии STL0052 с прошивкой как в SSVC0059? На плате STL0052 два реле, можно управлять обоими. Прошивку SSVC0059 можно изменить чтобы клапаном управлять включением одного из реле, а на второе реле выводить звук в режиме вкл/выкл. Или же второе реле не надо?

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 15:22, sanderzv сказал:

два датчика это другая история, если перепрошивать на прошивку SSVC0059 то это прошивка на один датчик

Показать  

Так не честно , на допил прошивки в будущем можно надеяться ? Так , чтобы потом самому перепрошить ?

  В 12.06.2020 в 15:22, sanderzv сказал:

Сейчас базовая розничная цена STL0052 - 999 рублей (без скидок и т.п.), если платка будет без одного реле, то будет чуть дешевле, если оба реле оставить то цена такая же будет.

Показать  

Вполне вменяемая цена , но считаю стоимость доставки непонятной - хотел купить стх , передумал на стадии оформления - доставка ПР была заявлена в пол стоимости стх ,чуть дороже чем доставка трёх литров(считай кг) насадки спн из Москвы , остальные способы тем более огорчили . 

Лично я считаю , что основное реле без нужды , а второе ( звуковое) совсем не лишнее , при более гуманной доставке , готов быть первым покупателем прошитой платы 

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 16:16, митрик сказал:

Вполне вменяемая цена , но считаю стоимость доставки непонятной - хотел купить стх , передумал на стадии оформления - доставка ПР была заявлена в пол стоимости стх ,чуть дороже чем доставка трёх литров(считай кг) насадки спн из Москвы , остальные способы тем более огорчили .

Показать  

Может какой был глюк в расчете? Доставка стоит 120-150 рублей почтой или СДЭКом до пункта выдачи

  В 12.06.2020 в 16:16, митрик сказал:

Лично я считаю , что основное реле без нужды

Показать  

как будете коммутировать клапан без реле?

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 17:13, sanderzv сказал:

или СДЭКом до пункта выдачи

Показать  

Почта России может быть, а вот СДЭК очень сомневаюсь... У нас они ооооочень не гуманно берут, дороже ПЭК

«Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 16:16, митрик сказал:

допил прошивки в будущем можно надеяться ?

Показать  

новые версии точно будут, после сбора списка пожеланий, но пока возможности самостоятельного обновление нет. По-хорошему надо сделать чтобы вообще можно было обновлять версию и выкладывать обновления на нашем сайте, но для этого надо нужен другой контроллер ставить, вывести USB, поставить USB-UART преобразователь на борту, написать загрузчик, утилитку для обновления... Вроде мелочь, но все же некоторое усложнение и, как следствие, удорожание будет, а оно надо? Готов ли покупатель за эти плюшки платить?

  В 12.06.2020 в 17:19, snab сказал:

СДЭК очень сомневаюсь... У нас они ооооочень не гуманно берут

Показать  

Доставить STH0024 до Москвы до пункта выдачи стоит 182.28 у нас, вполне считаю адекватная стоимость

  • Спасибо 1
Опубликовано
  В 12.06.2020 в 17:13, sanderzv сказал:

Доставка стоит 120-150 рублей почтой или СДЭКом до пункта выдачи

Показать  

Это очень приятно , тогда дважды создавал заказ и оба раза доставка до Томска была 650р ПР и 900р СДЭКом 

  В 12.06.2020 в 17:13, sanderzv сказал:

как будете коммутировать клапан без реле?

Показать  

Выпиливаю из пром оборудования оптосимисторный клуч , на Ардуине сейчас работает , планирую и сюда припаять . Единственное , симисторный ключ и реле работают от разных уровней 

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 17:19, sanderzv сказал:

до Москвы до пункта выдачи стоит 182.28 у нас, вполне считаю адекватная стоимость

Показать  

Сань, абсолютно адекватно. Но я сколько не сталкивался с этой конторой, меньше 370-450р, даже за смешной вес в виде конверта почты, не выходит у нас. Получаю, периодически, через них да, дешевле. Как? Хз! Отправить по такой цене ни разу не смог

«Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 17:29, митрик сказал:

Выпиливаю из пром оборудования оптосимисторный клуч , на Ардуине сейчас работает , планирую и сюда припаять . Единственное , симисторный ключ и реле работают от разных уровней 

Показать  

Стоп, зачем что-то выпиливать, если в SSVC0059 уже стоит оптосимисторный ключ, ничего не надо выпиливать / впаивать, готовое решение. STL0052 как решение я предложил для тех кто использует клапан на 12 В а им релюшка нужна.

  В 12.06.2020 в 17:31, snab сказал:

Сань, абсолютно адекватно. Но я сколько не сталкивался с этой конторой, меньше 370-450р, даже за смешной вес в виде конверта почты, не выходит у нас. Получаю, периодически, через них да, дешевле. Как? Хз! Отправить по такой цене ни разу не смог

Показать  

для интернет-магазинов у них специальные цены, т.к. они им генерируют постоянный трафик, для обычного отправителя такого тарифа нет

Опубликовано
  В 12.06.2020 в 17:19, snab сказал:

СДЭК очень сомневаюсь...

Показать  

Там есть варианты , если у продавца имеется договор со СДЭК ,то доставка абсолютно вменяемая (в районе200р) , если один просто пришёл отправить другому посылку - ценник утраивается .

  В 12.06.2020 в 17:32, sanderzv сказал:

зачем что-то выпиливать, если в SSVC0059 уже стоит оптосимисторный ключ, ничего не надо выпиливать / впаивать, готовое решение.

Показать  

Насколько я понял , разговор идёт про перешитую плату STL0052 , у меня в коробке с Ардуиной есть место под такую плату . Хочу поставить её и использовать для Снабби , выключать питание "звуковым" реле при нулевом отборе .

Если речь про готовое изделие , то нужно понимать его стОимость , но это вроде не коммерческая тема 