Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

15.07.2021 в 11:23, sanderzv сказал:

Клапан 3 — Сивушный узел отбора (далее СУО)

Мучала меня, давненько мыслЯ откуда ноги растут у этого СУО,пришлось перечитать всё 96 страниц форума....нашёл:

Началось 15.07, предложил дядя Лёша, sanderzv воплотил в жизнь, без афиши и обсуждений. Молодца. Далее об Суо упоминается лишь 7августа,тем же AlexeyT, что  он им пользуется.

07.08.2021 в 10:24, alexeyT сказал:

для смеха еще и УПО вкрячил, тоже щелкает 1/30

Для смеха???? Зэр интересант.....Далее встал вопрос в ноябре, а как им пользоваться? Какие параметры выставлять? Ответа не поступало.... На этой неделе, ещё один дядечка спросил про возможность нуо, ответил ему я, Александр поправил. Больше во всей теме ни одного упоминания об этом узле (суо, нуо, упо, называют его по разному, суть одна). Как я и предположил , СУО, вещь полезная, но им мало кто пользуется. Я и сам когда+то его юзал, до автоматики, но оборотки было много от него а выдающих результатов он не выдавал. Применяю нуо только для работы с отбраковкой (головы или хвосты) для перегонки сырца-он бесполезен. Для перегонки браги на спирт по снабби, он там нужен, но без клапана периодики.. Имхо.. 

Из вышесказанного вытекает нижеследующее::: )))) а он нам вообще нужен, если им единицы пользуются? Когда созреет вариант с использованием третьего клапана, на отбор подголовников? 

07.08.2021 в 10:24, alexeyT сказал:

для смеха еще и УПО вкрячил, тоже щелкает 1/30

 

Изменено пользователем Yurii-111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, митрик сказал:

ssvc оперирует только РМ-2 .

Это у тебя так сделано. А как быть без signal? Не все дойдут до этой прошивки. Для большинства это тёмный лес!

Поэтому отключение должно быть и в версии 2.1.4. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, митрик сказал:

Я предлагаю не отложенное включение , а включение реле , не сразу , а при подтверждении оператором запуска программы

Я в очередной раз повторюсь, если реле не включить сразу, то в тех сборках, где по его состоянию происходит отключение всего оборудования контроллер выключится сразу после включения и не будет никакого диалога с запросом на подтверждение включения реле.

 

Но, если так настаиваете на таком варианте, почему бы и не сделать альтернативную прошивку без её дальнейшего развития. Вроде как на 2.2.16 остановились, можно сделать ответвление 2.2.16.1 с включением реле только после пуска программы.

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Alex57 сказал:

Поэтому отключение должно быть и в версии 2.1.4. 

Конечно , нужно учитывать это и другие условия , знания и опыт владельца. Дополнил своё сообщение выше

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Yurii-111 сказал:

Когда созреет вариант с использованием третьего клапана, на отбор подголовников? 

Такая версия будет, с некотрыми коллегами уже обсудил голосом. Смысл понятен, какие изменения в прошивку внести тоже понятно. Не обещаю что скоро, но задача такая уже в очереди есть.

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, sanderzv сказал:

контроллер выключится сразу после включения

Ничего не мешает запитать ssvc независимо от нагрева , чтобы он жил своей жизнью 

 

7 минут назад, sanderzv сказал:

можно сделать ответвление 2.2.16.1

Буду благодарен , возможно , не я один . Но возникает другой вопрос - мне % открытия клапана не нужен совсем , если не сложно - сделайте 2.2.15.1 

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, митрик сказал:

Ничего не мешает запитать ssvc независимо от нагрева , чтобы он жил своей жизнью 

Зачем? Нужно ведь полное отключение по завершении. К чему это усложнение в понятиях, и как это объяснять коллегам.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Alex57 какое усложнение ? У меня , и не только , имеется 12В БП для насоса и клапана воды , он , вместе с ssvc , запитан до контактора , АВ на 1А , никакой путаницы нет - сила отдельно , управление отдельно . Тем , кто пользуется РМВ-К , также нужен отдельный БП  и им совсем необязательно всё отключать . В любом случае , для тебя это неактуально , на сборке под начальную прошивку . 

Изменено пользователем митрик
  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, митрик сказал:

сила отдельно , управление отдельно

Полностью согласен. Отключение нужно для нагрева, а ssvc зачем полностью отключать? К тому-же нормально завершится запись лога.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, митрик сказал:

мне % открытия клапана не нужен совсем , если не сложно - сделайте 2.2.15.1 

Можно просто не обращать внимания, а тем кому надо тоже будут довольны.

Все, решено, будет 2.2.16.1 с включением реле после пуска программы.

Не спорьте больше про включение /отключение реле.

  • Просто спасибо 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, SlavaL сказал:

Полностью согласен. Отключение нужно для нагрева, а ssvc зачем полностью отключать? К тому-же нормально завершится запись лога.

Полностью подписываюсь ))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Romario761 сказал:

Полностью подписываюсь )

Если это так важно, можно не отключать ssvc.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По многочисленным просьбам :-)

Реле на включение оборудования только при пуске программы.

Версия 2.2.16.1
На выходах реле устанавливается состояние включения оборудования только при выполнении программы (после нажатия кнопки "Пуск" в меню пуска программы). В дежурном режиме выходы реле в состоянии, соответствующему выключению оборудования.

https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.16.1.zip

 

Буду благодарен за тестирование и обратную связь. :thankyou:

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, sanderzv сказал:

 

Буду благодарен за тестирование и обратную связь. :thankyou:

Завтра послезавтра организую испытание .

Понимаю , что всё затрётся и буду обвинён в нытье , но всё же 

20211123_234255.thumb.jpg.757be79dd7b305772dbcb59c44c06911.jpg

прошу обратить внимание на Т1 - через 30мин , от начала отбора тела , превратилась в 73.54 , а через 2ч в 73.51 . При таком раскладе , возврат из стопа , будет точно , но если бы она перестроилась в бОльшую сторону , как у Алексея и меня , в те разы , возврат из стопа , можно не дождаться . Как-то неинтересно и тоскливо , при остальных плюсах прибора , в такую рулетку играть - буду думать , как лучше подстраивать , чтобы работало наверняка .

Изменено пользователем митрик
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, митрик сказал:

возврат из стопа , можно не дождаться

Рекомендую использовать сдвиг температуры на 0,07, это к тому же будет сглаживать инерционность процессов.

Я бы даже настоятельно рекомендовал использовать сдвиг на 0.07. 

Пожалуй, даже стоит эту опцию включать по-умолчанию.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, митрик сказал:

но если бы она перестроилась в бОльшую сторону , как у Алексея и меня , в те разы , возврат из стопа , можно не дождаться

Именно так у меня и было на заводской версии, сразу с первого раза. Когда обновился и поставил сдвиг на 0.07 - стало нормально.

37 минут назад, sanderzv сказал:

Пожалуй, даже стоит эту опцию включать по-умолчанию.

Соглашусь. Если сильно будет мешать кому-то то можно выключить. Но возможно число обращений по этому вопросу может сократиться. 

  • Просто спасибо 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, sanderzv сказал:

Реле на включение оборудования только при пуске программы.

Работает как и было прошено , проверил в реальных условиях , не заметил проблем . Завтра ещё раз проверю . Гранмерси

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вместо промежуточной версии 2.2.16.1 выпущена версия 2.2.17, где возможность включения реле только при пуске программы вынесена в опцию.

Версия 2.2.17
Добавлена опция: Реле вкл. сразу (по-умолчанию установлено). 
 Если включено, то реле устанавливается в состояние, соответствующее включению оборудования, сразу после включения контроллера. 
 Если опция отключена, то реле включается только при выполнении программы, после нажатия кнопки "Пуск". 
Опция "Сдвиг Т.отбора" включена по-умолчанию.
Исправлено: параллельный отбор СУО не работал, если для первого диапазона был задан нулевой отбор. С этой версии можно для первого диапазона задать нулевой отбор. 

https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.17.zip

Буду благодарен за обратную связь по результатам работы на этой версии.

  • Просто спасибо 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16.1 работает , технологических нареканий не заметил , работа реле очень удобна , включил контактор , РМ выдаёт нули , запустил программу , начался нагрев и ожидание ТД1 . Больше ничего не нажимал , просто смотрю иногда , теперь можно сказать , что автоматика делает всё сама .

24.11.2021 в 15:10, sanderzv сказал:

Вместо промежуточной версии 2.2.16.1 выпущена версия 2.2.17

Надеюсь , уберёте все промежуточные и глючные прошивки , чтобы потом не путаться

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, митрик сказал:

уберёте все промежуточные и глючные прошивки , чтобы потом не путаться

Да, ссылки на промежуточные версии уже убраны.

Сегодня выложено описание с картинками к версии 2.2.17 https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.17/

  • Просто спасибо 2
  • + репутация 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, sanderzv сказал:

Сегодня выложено описание с картинками к версии

Сдаётся, мне, джентельмены, что эта прошивка будет выдаваться как финишная.... (Несырая, доработанная, не глючная итп...) не так ли? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая версия, бесспорно, очень крутая!!!  А нет ли у производителя мыслей сделать промежуточную версию, так сказать, для требовательных нищебродов. 

Два ТД, один на шим/отбор, а второй ТД на вкл/выкл реле по заданной температуре, что бы отключать нагрев. И вот еще какая мысль посетила: а что если декремент сделать не в сторону уменьшения время открытия клапана, а в сторону увеличения периода до бесконечности или пока второй ТД по т. в кубе не отключит нагрев? 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Greenway78 сказал:

А нет ли у производителя мыслей сделать промежуточную версию, так сказать, для требовательных нищебродов

Таких планов нет.

2 часа назад, Greenway78 сказал:

а что если декремент сделать не в сторону уменьшения время открытия клапана, а в сторону увеличения периода до бесконечности или пока второй ТД по т. в кубе не отключит нагрев? 

Кому это надо и зачем?

26.11.2021 в 16:56, Yurii-111 сказал:

эта прошивка будет выдаваться как финишная.

Не угадал ;)

Будет еще небольшой штрих :-)

А так, глобально в ветке разработки версии 2.2.* не планируются больше доработки.

Как с этой веткой завершим, отпочкуем от нее новую ветку для подголовников.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первая ректификация на SSVC, прошивка 2.2.17.

В целом понравилось, но нужно еще привыкнуть.

Одно пожелание.

 

Кнопка "ДАЛЕЕ" (в режимах ГОЛОВА и ТЕЛО) либо должна иметь подтверждение или нажатие пару секунд.

 

Случайно нажал на "V" и перескочил в ХВОСТы, а температура в кубе была еще 85.

Пришлось выйти и заново войти, хорошо, что РМ не вырубился и я продолжил работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, avirin сказал:

Кнопка "ДАЛЕЕ" (в режимах ГОЛОВА и ТЕЛО) либо должна иметь подтверждение или нажатие пару секунд.

 

Сделать то можно, только потом кого-то может напрягать то что реакция на эту кнопку отличается от других элементов экрана. Лишние подтверждения тоже бывает раздражают.

А так, сейчас уже сделано так что случайно два раза подряд кнопка Далее не нажимается если кнопка нажата и удерживается, обязательно кнопку надо отжать.

Все это дело привычки, как с любым устройством.

Лично я совсем не уверен что в этом есть необходимость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...