Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

5 часов назад, aksemuch сказал:

А что там может замкнуть?

Были случаи плохого соединения выводов из клапана. Нужно откусить клемы, припаять провод 2*0.5 и всё в термоусадку. А дальше как тебе удобно. Хочешь вилку, хочешь разъём.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.Даю ответы на вопросы которые здесь задавались, про комплект тот что на вайлдберриз .Контроллер SSVC0059 берем оптом у производителя "smartmodule" и делаем полный комплект сразу готовый к работе. Датчик DS18B20, (TO92), Цифровой термометр 100% оригинал куплен оптом на ekits.ru . Датчик соединен качественным экранированным медным многожильным кабелем с очень качественной изоляцией. Длинна кабеля 1,8м.

Теперь о клапане естественно это Китай как и все  у нас! «Питерский клапан» тоже Китай только нерж.  с наклейкой и упаковкой. Клапан доработан 1.Увеличено отверстие в седле клапана до размера как у «Питерского клапана» .2.На токарном станке убрано часть резьбы для плотного контакта с силиконовой трубкой которая идет в комплекте да еще и с хомутами! С другой также убрана шишка со штуцера .Теперь о его надежности - клапан уже отработал без малого год на тестируемом аппарате не сгорел и держит плотно. Общее время наработки клапана на тестируемом оборудовании превышает потребности обычного самогонщика… Запирающий элемент на якоре клапана сделан из силикона. Потребляемая мощность клапана такая же как у Питерского.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто может подсказать?Постоянно    "отпадают" DS-ки от контроллера. Сперва начала выделываться родная в гильзе от екитс. Сделал ещё одну, тоже в гильзе. Пороботала несколько часов без проблем, а потом тоже выделываться начала. 

То - - - на экране,то 85* показывает, то нормальную Т. 

Обнаружил что оба датчика перестают работать в колонне, 

т. е. при Т 77-78*. После охлаждения работа восстанавливается. 🤔

Изменено пользователем ПОМОР

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, ПОМОР сказал:

То - - - на экране,то 85* показывает, то нормальную Т. 

Подключена через USB разъём? 

Попробуй подключить по двухпроводной схеме.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, ПОМОР сказал:

То - - - на экране,то 85* показывает, то нормальную Т. 

Проверить соединения, соединить без промежуточных размыканий типа разъем USB и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Куб заземлен? Если нет, какой потенциал относительно "земли" при работе?

 

  

1 час назад, ПОМОР сказал:

Про потенциал"земли" не понял

Если куб не заземлен и тэн "шьет", то на кубе относительно земли появляется напряжение (потенциал). От нескольких вольт до напряжения равного сетевому. Помимо опасности поражения током это создает помехи в работе электронного оборудования.

Изменено пользователем Mihalich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Mihalich сказал:

Куб заземлен

Да

Про потенциал"земли" не понял, можно подробнее? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, ПОМОР сказал:

Обнаружил что оба датчика перестают работать в колонне, 

Скорее всего где то плохой контакт .

43 минуты назад, sanderzv сказал:

Проверить соединения, соединить без промежуточных размыканий

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один из регулярно задаваемых вопросов: "У меня после отбора голов почти сразу после перехода на отбор тела температура подскакивает и приходится увеличивать установленную температуру, почему так?"

Уважаемые опытные ректификаторы, почему это происходит? А как с этим у вас? Увеличиваете ли вы установленную температуру после перехода на отбор тела? 

Надо ли в новой версии в прошивки заложить возможность при переходе на отбор тела автоматически установленную температуру выставлять чуть выше чем текущая (на заданную пользователем величину)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так при отборе тела температура всегда поднимается, у меня примерно на 0.2 градуса. Приходится либо корректировать, либо после отбора голов отобрать подголовники в режиме головы, увелчив отбор до крейсерской скорости. Тогда при переходе на тело запомнится уже нужная температура. Залет по температуре выставляю 0.1градуса.

Я бы был бы рад  если в новой прошивке автоматика сама поднимала т на 0.2

По поводу датчика, у меня тоже глючит, то зависает,то нормально, то скачки на 85. Глючит начинает часов через 5 работы, пока головы этого и не заметишь, а как перешёл на тело так начинается геморрой. Так как при скачке на 85, например с 77.8 автоматика  снижает отбор, 

Эсли что  Александру Alex57 отправлял видео с этой проблемой. И сюда добавлю. 

Изменено пользователем Авантаж

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

85 отображает , если не подключить "+" от  датчика , при трёхпроводной схеме - проверь , может пропадает где-то контакт. 

5 часов назад, sanderzv сказал:

в новой версии в прошивки заложить

 Нужно заложить отсрочку запоминания температуры , минуты на 3 , за это время устаканятся процессы в колонне и всё будет нормально .

Т.к. возможности обновить прошивку вы не предоставили , пользователям первых приборов нет большого смысла делиться информацией , не удивляйтесь,  если скоро совсем не будут что-то писать и советовать 

  • Просто спасибо 2
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, sanderzv сказал:

У меня после отбора голов почти сразу после перехода на отбор тела температура подскакивает

У меня дельта стоит 0,5, и ничего не меняю. 0,2 уходит на этот подъём температуры и 0,3 на отбор тела

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, dudinevg сказал:

уходит на этот подъём температуры и 0,3 на отбор тела

А как старт-стоп то срабатывает? Т после залета должна опуститься до запомненной. У тебя залёт на 0.3 прошёл, стоп сработал, Т начинает опускаться, но думаю, что на 0.5 она не опустится. 

Это из моего опыта эксплуатации. 

@sanderzv согласен с@митрик

7 часов назад, митрик сказал:

Нужно заложить отсрочку запоминания температуры , минуты на 3 , за это время устаканятся процессы в колонне и всё будет нормально .

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я поэтому и коректирую на 0.2, что при большой дельте после залёта по температуре колонна часами может на себя работать. А так я ставлю дельту 0.1 и первый стоп у меня на 89.5 примерно. Минут 10 работы на себя , и отбор пошёл, снижение на 30 %. Финиш на 97.5 в кубе. Но на 94 меняю банку на оборотный спирт. 

 

Изменено пользователем Авантаж

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, ПОМОР сказал:
15 часов назад, митрик сказал:

Нужно заложить отсрочку запоминания температуры , минуты на 3 , за это время устаканятся процессы в колонне и всё будет нормально .

 

Мне как раз не понятно, процессы в колонне должны были стабилизироваться до начала отбора тела. Почему у некоторых это не так? При переходе на отбор тела вручную в этом проблемы нет, зная свое оборудование можно сразу скорректировать темературу. А вот в версии с полным автоматом такой скачок приведет к тому что температура не опустится до запомненной. Странно, странно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не чего странного. Переходя от голов к телу мы увеличиваем отбор, соответственно возврат флегмы в колонну уменьшается, температура повышается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Авантаж сказал:

Переходя от голов к телу мы увеличиваем отбор, соответственно возврат флегмы в колонну уменьшается, температура повышается.

Почему??? Идея же в том что  к телу надо переходить когда колонна стабильна и почему головы отбираются с меньшей скоростью? В чем идея?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Головы  при ректификации на колонне 1.5 дюйма отбираются со скоростью 50 мл/ч. Если отбирать головы быстрее, больше голов мы не отберем, они будут просто мене концентрированные. Просто быстрее они не наварятся. Решающим фактором отбора голов будет время отбора а не скорость.

Отбор тела при нормальной настройке колонны и должном утепление колонны и куба будет примерно равен подоваемой мощности, это для спн 3.5 на3.5 тоесть если мощность колонны на предзахлебе 950 Вт. Как у меня,то начальный отбор тела 900мл./ч

Изменено пользователем Авантаж

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, sanderzv сказал:

в версии с полным автоматом

За какую версию разговор ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как старт-стоп то срабатывает? 

Раньше добавлял примерно 0,2 после голов. Сейчас стоит 0,5, уже 2 перегонки так сделал, ничего при переходе на тело не подстраивал. Температура возвращается. Единственный минус-увеличилось общее время перегонки. Последний раз заметил: при переходе на тело,уже минут через 5-10 поднялось на 0,5 и отбор остановился до восстановления температуры. Но повторюсь, ничего не трогал, так и перегнал весь объем..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, митрик сказал:

За какую версию разговор ?

За будущую. Платформа разработана, начинаются работы по разработке софта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, sanderzv сказал:

начинаются работы по разработке софта.

И как этот софт потом заливать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, bona сказал:

И как этот софт потом заливать?

Софт обновляется записыванием файла прошивки на SD-карту.

Это будет другой контроллер, версии 2 

В железе у него на борту SD-карта, датчик атмосферного давления, возможность подключения 3х клапанов, выход для отключения/включения внешнего оборудования.

К этому железу можно будет сделать разные варианты прошивок, на выбор.

В железе так же будут несколько версий, с полным набором периферии и облегченные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, sanderzv сказал:

Это будет другой контроллер, версии 2 

так и знал что 2500 коту под хвост!

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, bona сказал:

так и знал что 2500 коту под хвост!

наверное именно эту фразу говорят каждый раз люди покупая очередной айфон :-D

  • Смешно 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...