Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

А зачем тогда его исправлять и в последующих версиях убирать, значит первые все же косячные, их поправить нужно. Хотя мне как бы пофиг, у меня нет даногого прибора, я пока наблюдаю. С STH  было проще, взял и перешил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приобрёл автоматику SSVC0059 в chipdip.Вчера опробывал её-это бомба! Разработчикам респект и большое спасибо.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё бы такой выход сделать, с в/отключением по ДТ, ему бы цены не было.

 

622275214_.png.abe9986de631e6281f8a923bb921ecd5.png

Изменено пользователем evgeny_ch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, evgeny_ch сказал:

Ещё бы такой выход сделать,

Это что за зверь такой ? :mosking:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Самоделкин56 сказал:

Это что за зверь такой ?

Замена электромеханическому реле для постоянного тока.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если будет реле с рабочим напряжением 250 В, такой же как в STH0024 и в настройках возможность выбрать при каком событии реле переключить (по завершении этапа Тело или этапа Хвосты) этого будет достаточно?

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.06.2020 в 16:45, sanderzv сказал:

Принципиальную схема будет доступна в карточке товара.

Что за карточка товара ? :scratchhead:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема SSVC0059, в текущей версии

Общая схема SSVC0059.GIF

13 часов назад, evgeny_ch сказал:

На стр. 4 паспорта подключение правильное, а внизу рис. на 5й стр. порядок расположения контактов на схеме подключения датчика к SSVC надо указать как на 4й стр., во избежание недоразумений.

В схемах не обязательно порядок следования контактов соответствует их физическому расположению.

Однако, соглашусь, если можно снизить вероятность ошибок, то надо это сделать. Схемы перерисуем.

Благодарю за дельное замечание.

Изменено пользователем sanderzv
  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделитесь своими настройками при отборе тела? Сколько процентов выставляете декремент, соответственно через сколько залетов температуры прекращается отбор?

Приходится ли на практике оперативно вмешиваться в процесс при отборе тела (за исключением случаев когда надо скорректировать температуру из-за перепада давления)?

Ну и было бы полезно услышать свои аргументы почему установлены именно такие настройки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, sanderzv сказал:

настройками при отборе тела?

Зависит от высоты спиртового столба над клапаном (как далеко клапан от УО), его (клапана) пропускной способности и температуры спирта (горячее ->текучее).

Клапан тот самый "черный правильный", висящий практически прямо под дефлегматором (положительная клюшка, спирт горячий) при параметрах 5:1 у меня дает отбор около 500мл/час; 6:1,1 - уже 800 мл/час.

Какой декремент и через сколько залетов прекращать отбор, если на спирт, зависит от высоты колонны (чем выше - тем меньше декремент), если колонна "на пределе длины", то не более 4 "залетов". Дальше уже можно сивухи "хапнуть". На двухметровой можно и 10% сделать, особенно если датчик в насадке и четко ловит изменение температуры.

Если делать НДРФ или дистиллят на колонне - то там другой подход.

Изменено пользователем Mihalich
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv к чему вопрос ? Это всё от железа зависит . По хорошему , нужно прогнать пробный заход , засечь , на какой Т стоп и подкорректировать по шпоре 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, митрик сказал:

к чему вопрос

Для понимания в каком диапазоне колеблются значения периода и открытого клапана. Период можно установить от 1 до 999 с, а на деле какие значения применяются? Теория теорией, хочется услышать практические данные.

3 часа назад, Mihalich сказал:

параметрах 5:1

Какой период и время открытого клапана на старте?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, sanderzv сказал:

Какой период и время открытого клапана на старте?

У меня установлен период 4с, открытие 0.7с. отбор литр в час. Делать большой период не стоит - неравномерность возврата флегмы. Имхо. Делать открытие меньше 0.6-0.7с то же не стоит, автоматика то работает именно на уменьшение времени открытия до 0.1с должно быть прстранство для маневра.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, sanderzv сказал:

Теория теорией, хочется услышать практические данные.

клапаны у людей разные , режимы тоже .На теле , вряд ли кто-то будет ставить режим более 10сек . Но это всё под вопросом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, митрик сказал:

На теле , вряд ли кто-то будет ставить режим более 10сек .

Что за режим , ты про что ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заказал контроллер, теперь вопросы по датчику- такой Датчик подойдёт? или есть варианты лучше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

Какой период и время открытого клапана на старте?

Прошу понять и простить, на этой колонне только начал работать. Это не верно:

6 часов назад, Mihalich сказал:

при параметрах 5:1 у меня дает отбор около 500мл/час; 6:1,1 - уже 800 мл/час.

Параметры в памяти не устаканились. Сейчас посмотрел записи свои:

При периоде 8 и открытии 1 - отбор 500мл/час

При периоде 6 и открытии 1,1 - отбор 600мл/час.

 

Как я понимаю, интересуют значения для установки "по умолчанию". Можно подсмотреть их в прошивках STH0024. Там ЕМНИП по умолчанию около 4 период и 1 открытие для тела.

 

При параметрах 10 период и 1 открытие отбор около 400 мл/час. Это данные по другой моей колонне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29.10.2020 в 19:47, sanderzv сказал:

PS: датчики надо покупать в проверенных местах

 Сейчас остро стоит выбор места покупки датчика и самого датчика Хочу оригинальный, но  я хз в   2magnita.ru  оригинал или нет? Или брать на ekits.ru, просто заказал клапан в 2магнита и думаю можно ли взять там и датчик? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, SerValeri сказал:

Сейчас остро стоит выбор места покупки датчика и самого датчика Хочу оригинальный,

Взял вместе с прибором на екисте  2 датчика 2-х проводные с проводом по 1м. Наверное оригинальные- отличаются от других , уже имеющихся дс 18..  Нарастил провод сколько нужно, все прекрасно работает.

Изменено пользователем Григорий Борисыч
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, SerValeri сказал:

Сейчас остро стоит выбор места покупки датчика и самого датчика Хочу оригинальный

Бери на екитс , там точно оригинал .

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:

Взял вместе с прибором на екисте  2 датчика 2-х проводные с проводом по 1м.

А почему 2х проводные, а не трёх?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, SerValeri сказал:

А почему 2х проводные, а не трёх?

Где-то написано что они хорошо работают, да и подключать проще. Не жалею пока. Сотые градуса показывает, а трехпроводные на другой автоматике почему-то только десятые??? 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Григорий Борисыч сказал:

на екисте  2 датчика 2-х проводные с проводом по 1м. Наверное оригинальные

Там гарантированно только оригинальные датчики. Закупаются у официалов большими партиями, используются в собственном производстве. Датчики поставляются в том числе и на другие производства.

16 минут назад, SerValeri сказал:

почему 2х проводные, а не трёх

Вероятно, потому, что трехпроводные появились совсем недавно. Для контроллера SSVC0059 не принципиально 2 провода или 3.

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, sanderzv сказал:

Там гарантированно только оригинальные датчики.

Они и по виду немного другие, и в трубку в царге почему-то не залазили, пришлось рассверливать немного...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На екитсе купил просто датчики и провод двухпроводную витую пару , по размеру сделал сам .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость