Pejo 1 Опубликовано: 21 ноября 2019 Друзья, приветствую, Собираю автоматику для наших нужд, и столкнулся с проблемой выбора термометра термопары. Есть всем известный цифровой темодатчик ds18b20, но проблема в его размерах. Корпус ТО-92 имеет 4.5 мм в ширину, а в гильзе этот термодатчик - 6 мм. Есть термопара ТР-100 диаметром 4 мм, но я не могу пока для неё получить корректные показания температуры. Из оборудования у меня ПВК под датчики 6 мм (сюда встанут ds18b20), и колонна с узлом отбора под стандартные китайские термометры диаетром как раз 4 мм. Для колонны и узла отбора как раз хотел использовать РТ-100, но как написал пока есть проблемы. Рассверливать и делать из них отверстия 6 мм возможности нет. Вопросы: Есть ли ещё какие то термопары или термодатчики диаметром, которые поместятся в 4 мм отверстие? Какие датчики или термопары используете вы? Может сможете ещё что нибудь посоветовать? Буду крайне благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 21 ноября 2019 Можно прикрутить DS-ку снаружи колонны и тщательно утеплить. Вварить новую гильзу (Двн =>6,5мм). Для царги колонны важна не абсолютная точность показаний, а изменение температуры. Так что если TP-100 показывает не точно, но стабильно - можно оиспользовать и его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 21 ноября 2019 А зачем менять температуру в узле отбора? А так дску без гильзы к колонне хомутом, можно lm35 (корпус то92) или терморезистор, но им АЦП нужен хотя бы 16 битный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pejo 1 Опубликовано: 21 ноября 2019 Я как раз и использую терморезистор платиновый ТР-100 с 16 битным АЦП, подключение как на схеме ниже. АЦП + термосопротивление работает идеально, отлавливает малейшее изменение напряжения в миллливольтах, выдаёт показания. Но проблема перевести эти показания корректно в градусы цельсия, т.к. зависимость там не линейная. Т.е. измерив показания для кипящей воды (~100 С) ты получаешь ошибку на 3-4 градуса для температуры 20-26 С, наоборот. МОжет из показаний надо вычесть какую то постоянную, но как её вычеслить - тут меня не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem90 27 Опубликовано: 21 ноября 2019 Я с терморезисторами не работал, использовал ads1115 с lm35 (линейные показатели 10 мВ на 1*C) дискретность до 0.00625 градуса получалась. Вся проблема в организации питания, шумы убрать и прочее. Саша Bigson вроде использует терморезисторы с АЦП, попробуй его спытать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny_ch 62 Опубликовано: 21 ноября 2019 α = 0,00385 ºС-1 для платинового термометра сопротивления. Эттаж какой диапазон измерений, чтобы набрать погрешность в несколько градусов? Следовательно проблема не в нём, а в кривой схеме измерительного преобразователя. Скорее всего в резисторах моста, двухпроводной схеме подключения, и опорном напряжении АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 21 января 2021 Можно просто надфилем обточить DS 18B20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах