leon013 91 Опубликовано: 2 августа 2020 2 часа назад, Region54 сказал: Это верно? Приветствую. Нет не верно Управление ТЭНами в ней конечно есть, и работа по дельте не требуется тк уже применяется датчик атмосферного давления. 2 часа назад, Region54 сказал: А вариант 2 исключает 2 датчика уровня и сервопривод? В этой автоматике не предусмотрено подключение ни датчиков уровня ни сервопривода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region54 0 Опубликовано: 2 августа 2020 @leon013 эммм, придется тогда, похоже, переучиваться. Привык по двум датчикам работать. А вот со схемой работы с датчиком атмосферного давления не знаком вовсе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 августа 2020 1 минуту назад, Region54 сказал: А вот со схемой работы с датчиком атмосферного давления не знаком вовсе... Так там и делать то ничего не нужно. При включении отбора тела запоминается текущее атмосферное давление, и на все протяжении работы делается замер "нового" давления и сравнение с запомненым ранее. На основе сравнения делается корректировка температуры старт-стопа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region54 0 Опубликовано: 2 августа 2020 @leon013 ну тогда, думаю, мне проще будет разобраться когда прибор будет в руках) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matway 20 Опубликовано: 3 августа 2020 Алексей, автоматику для дистилляции и ректификации с модулем wifi получил. Всё доехало отлично, изучаю. ПС. Уже выклянчил у наших ИТ-шников вентилятор D=80 и блок питания на 12 В, буду радиатор охлаждать для долговременной работы с ТЭНом 3 кВт. БП вот такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 3 августа 2020 53 минуты назад, matway сказал: вентилятор D=80 и блок питания на 12 В Это даже с запасом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлавСлавыч 0 Опубликовано: 4 августа 2020 Дробного дня.! Скажите, правильно ли понимаю, что версия за 4 тыс, где коробочка с энкодером , тоже имеет стоп-старт с декрементом? Что, после стопа - уменьшает отбор автоматически? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 4 августа 2020 @СлавСлавыч Да так и есть. Более подробно можно почитать в инструкции. Первый пост темы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлавСлавыч 0 Опубликовано: 4 августа 2020 Да да. я читал. Просто для новичка не все с первого раза понятно. По этому решил своими словами уточнить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Курский 0 Опубликовано: 8 августа 2020 Всем привет . Приобрел у Алексея автоматику с вай-фаем. Пока не прльзовался, (боюсь)) Читаю инструкцию, не все понятно. Краткий бы видео-обзор кто выложил, помощь была-бы хорошая) А так пока читаю, читаю и боюсь-запороть ректификат по незнанке. Для начала научится пользоваться старт-стопом) Кто знает на 1.5м.колоне 2 дюйма, где оптимально сверлить отверсия под датчики? И как их вообще загильзовывать, или остовлять открытыми чтоб датчик взаимодействовал с флегмой? За ранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 9 августа 2020 14 часов назад, Сергей Курский сказал: Кто знает на 1.5м.колоне 2 дюйма, где оптимально сверлить отверсия под датчики? 3 - 4 диаметра трубы от куба 14 часов назад, Сергей Курский сказал: И как их вообще загильзовывать, или остовлять открытыми чтоб датчик взаимодействовал с флегмой? можно и глухую гильзу вварить в трубу, можно и не глухую. У меня не глухая гильза. На нее одет кусок силиконового шланга и вставлен датчик. Работает такая конструкция не первый год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Курский 0 Опубликовано: 9 августа 2020 Спасибо leon013, а под второй датчик? Я имею ввиду под узлом отбора, на каком расстоянии сверлиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 9 августа 2020 Классически считается его установить тау, что бы он ещё немного был прикрыт СПН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexme 9 Опубликовано: 9 августа 2020 14 часов назад, leon013 сказал: 08.08.2020 в 18:01, Сергей Курский сказал: Кто знает на 1.5м.колоне 2 дюйма, где оптимально сверлить отверсия под датчики? 3 - 4 диаметра трубы от куба От начала насадки низа трубы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konovalev 0 Опубликовано: 10 августа 2020 Добрый день. Нужен Ваш совет. Колонна 1,750 2" набивка СПН Селиванено 3,5. Пропускает мощность 1,9 кВТ. Отбор тела 1,5л/час. 1 Вопрос: по теоретическим выкладкам, такая мощность избыточна, но колонна работает стабильно. Стоит ли снизить мощность до 1,8кВт при этом же объеме отбора тела? С одной стороны, при 1,9кВт и таком объеме отбора большое флегмовое число, а с другой стороны - что-то смущает. 2 Вопрос: установлены 2 гильзы под датчики в колонне. Изначально, нижний датчик (НД) стоял на высоте 750см, а верхний (ВД) на метр выше в узле отбора, в паровой зоне. Да, знаю что некорректно. Так вот, после отбора голов, дельта температур (ДТ) стабильно была 0,2 градуса. Переделал гильзы. НД на высоте 4Д, ВД=20 см от верха набивки. После отбора голов, ДТ стала = 1,3 градуса. Эти цифры, по большому счету, у всех разные? Или же есть какие-то константы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 августа 2020 13 минут назад, Konovalev сказал: С одной стороны, при 1,9кВт и таком объеме отбора большое флегмовое число, а с другой стороны - что-то смущает Как только подводимой мощности станет не хватать, начнет прыгать температура в царге (НД) 14 минут назад, Konovalev сказал: Эти цифры, по большому счету, у всех разные? У всех разные, тк и колонны разные и набиты по разному , да и сами датчики имеют погрешность измерения. Главное что бы эта разница была стабильна. Ну конечно потом она начнет увеличиваться и сработает старт стоп. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konovalev 0 Опубликовано: 10 августа 2020 Проверено опытным путем: 2,1 кВт - это захлеб, 2,0кВт - температура НД начала подрастать через 40 минут, ждать не стал, скинул на 1,9кВт - захлеба нет. Вопрос в другом, стоит ли уменьшить мощность согласно теории, или хрен с ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 10 августа 2020 2 часа назад, Konovalev сказал: Стоит ли снизить мощность Протестируй свою колонну, не всё гладко с предзахлёбом. https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13689756 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СанСаныч 0 Опубликовано: 13 августа 2020 (изменено) Доброго времени! Автоматика заточена только под НЗ клапан? Изменено 13 августа 2020 пользователем СанСаныч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 13 августа 2020 @СанСаныч Приветствую. Да, только под НЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вяталька 0 Опубликовано: 15 августа 2020 (изменено) Приветствую! Вопрос по комплекту 3 : - Возможно ли отдельно управлять тэном? Изменено 15 августа 2020 пользователем Вяталька Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 16 августа 2020 @Вяталька Смотря что подразумевается под "отдельно управлять". Мощность поддерживается на ТЭНах. При этом обрабатываются данные с датчиков и тд и тп... Просто ОТДЕЛЬНО использовать , как например РМ2, не получится, тк без подключения датчиков автоматика даже не запустится. Если подключить, то конечно можно и как регулятор мощности использовать... Хотя непонятно тогда зачем такие сложности... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hieronym 0 Опубликовано: 25 сентября 2020 (изменено) Доброго дня всем! Три вопроса по комплекту 3: 1. Тэн 3 квт. Если проводка слабая, можно ли сделать в прошивке параметр, чтобы разгон был на более меньшей мощности, чем полная? 2. Можно ли в каком либо режиме подогревать брагу ? Типа установить темп запуска тэна 30 и остановки 32? Можно ли это внести в прошивку? 3. Зачем нужен датчик атмосферного давления? У меня никогда внизу царги при стабильной колонне температура не менялась. Боюсь, что глюки этого датчика наоборот все усложнят. Можно ли работать без него? Можно ли такой выбор внедрить в прошивку? Я в данный момент выбираю автоматику. Нравится 3й вариант, но без этих функций придётся остановить выбор на 1м варианте Изменено 25 сентября 2020 пользователем hieronym Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 25 сентября 2020 42 минуты назад, hieronym сказал: никогда внизу царги при стабильной колонне температура не менялась Сутками ректифицировал? Бывает скачет. А уставка для ректа 0,1-0, 2 легко перекрывается изменением атмосферного давления. А ещё и гистерезис равен уставке - может после стопа старт и не сработать. Датчик давления приводит всё к одному знаменателю. Как, в принципе, и версия с двумя датчиками в царге 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 25 сентября 2020 Приветствую. 2 часа назад, hieronym сказал: 1. Тэн 3 квт. Если проводка слабая Такого не предусмотрено... Проще, на мой взгляд ТЭН поменьше взять. 2 часа назад, hieronym сказал: 2. Можно ли в каком либо режиме подогревать брагу ? Нет, такого режима не существует. 2 часа назад, hieronym сказал: 3. Зачем нужен датчик атмосферного давления? Присоединяюсь к речи предыдущего оратора, для длительной ректификации при сложных погодных условиях очень помогает. Особых глюков за ним не замечал. Может быть нестабильность в десятых долях мм. рт. столба, и то я бы не сказал что это всегда происходит... 2 часа назад, hieronym сказал: Можно ли работать без него? Можно ли такой выбор внедрить в прошивку? Однозначно нет.... Ради всех таких плюшек третья версия и разрабатывалась... Без датчика давления есть вторая версия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах