Вот за штуку подогнали. Компрессор еле допёр до мусорки. Такой блок в сборе весит 45 кг. Трубок 30 пар. 60 штук примерно по метру.


Трубки соединёны хрен поймёшь как. Если все приблуды обрежу, то 10 концов будет.

post-2688-0-53376400-1472681549_thumb.jpg

post-2688-0-64485700-1472681642_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


желательно продуть- промыть
хорошая идея. Пропарю его парогеном. Ещё проще прямоточником с выключенным охлаждением. Ну короче паром его погонять маленько и он стирильный будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Ну короче паром его погонять маленько

 

что то сомневаюсь что такую площадь паром можно прогнать - он же даж без вентилятора будет конденсировать все

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В одеяло закутать. Ну или подогревать на плитке :sarcastic:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Ну или подогревать на плитке

или просто пароген в 125 кВт :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем привет. вот так переделал блок самсунга на 7квт.

23112014765.jpg

 

23112014764.jpg


обращайтесь если что. чем могу-помогу.

Изменено пользователем freezer41

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=freezer41][/b], Саш, там у вентилятора может быть две скорости.  Судя по проводам одну оставил? Или так и была одна скорость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


 вот так переделал
Крастота, когда есть возможность паять твердым припоем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Саш, там у вентилятора может быть две скорости.  Судя по проводам одну оставил? Или так и была одна скорость.

да . на этом самсунге было две скорости. одну убрал за ненадобностью.

 а вот на твоем Тадиране должно быть их три. но кому нужны низкие скоростя? я не поклонник занижать обороты.

 

 

Крастота, когда есть возможность паять твердым припоем.

люблю это дело честно сказать)))

Изменено пользователем freezer41

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неее)) Если ноль считать за скорость, тады три, а так две. Да и на вторую редко включаю и в жару. Переживаю за него. Перед морозами просил соседа залить туда антифриза. Уж не знаю, хорошоль он из него воду выгнал. А то к лету придётся новый покупать))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну значит у тебя маленький кондер. на 18и 24 моделе были трехскоростные. точно помню


а я на зиму слил воду и залил немного спирта. размешается с остатками воды, получится водка)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


слил воду и залил немного спирта
Тоже так планировал, но не сраслось. Как в августе уехал, думал на пару недель, так тока в ноябре смог на денёк заскочить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А то к лету придётся новый покупать))

С моими заморочками,если что, то мой внешний блок тебя дождётся.

Изменено пользователем Мародер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

иногда посещает мысль малость повозиться с наружным блоком от 7-9 модели. 

там последовательный контур. если разбить его на несколько параллельных и объединить входы-выходы в коллектор.

не увеличится ли производительность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


если разбить его на несколько параллельных и объединить входы-выходы в коллектор. не увеличится ли производительность?

Увеличится. Но зависит от насоса. 

На моем 2 контура. Сначала собрал их последовательно.

Автономка рассеивала 2 квт на дистилляции, при выходящем сырце +30 гр.С. Температура воздуха +26 гр. С.

Переделал. Подключил параллельно. В итоге насос стал качать больше теплоносителя в еденицу времени. Теперь утилизирует 2,4-2,5 квт  при той же температуре сырца.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Glog][/b], мне кажется что не от насоса в основном , а из за уменьшения градиента температур . на последовательном он более растянут и по мере остывания трубок охлаждение теряет эффективность. чем больше параллельных контуров, тем больше эффективность охлаждения.

я так думаю (Мимино).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


с наружным блоком
а из внутреннего блока получится или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня уже второй раз получилось. Т.е. второй раз внутрянку переделывал на автономку. Жаль не сфотал. Час назад собрал блок.

внутренний блок от 18ого кондера(5квт). Обратка -диаметр 12мм. Переходит в 15мм.

подача- стоит дистрибьютор(паук) и из него выходит 4 тонких трубки на 4 секции. Пришлось те тонкие вырезать и менять на 12мм. Что б снизить гидросопротивление.

Гиморойно малость, но получилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вижу один плюсик в эксплуатации внутреннего блока. управление дистанционным пультом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а из внутреннего блока получится или нет?

стоял такой "паук" 

 

post-2776-0-38443200-1487490690_thumb.jpg

post-2776-0-88978300-1487490859_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


не от насоса в основном , а из за уменьшения градиента температур . на последовательном
Может быть ты и прав. Часть радиатора просто почти не работало, потому что температуа ОЖ уже после селедины была близка к температуре окружающего воздуха.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переделываю щас наружку от супер китайского кондера 24000 bте.

Трубки очень тонкие в теплообменнике. 4 контура.

post-2776-0-23778800-1487753629_thumb.jpg

post-2776-0-21353100-1487753550_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Парни! Вот эта штука https://www.olx.ua/obyavlenie/teploobmennik-gvs-IDmzVcu.html#203caaf453;promoted погасит2квт, ежели с вентилятором?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это теплообменник "жидкость-жидкость". Хоть три вентилятора прикрути, толку не будет.

Нужен "жидкость-воздух".

Изменено пользователем Mihalich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Хоть три вентилятора прикрути, толку не будет.
но попробовать то можно :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...