Т.е. прочерки на индикаторе - отвал ДСки? Снабер паралельно катушки реле стоит, паралельно симистору нет ничего. Да и вообще-то моська с Zero cross.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=COURIER],У меня была такая фигня. На входе в автоматику на УЗО контакт прослаб и был дребезг и помехи в питании, заменил узо и подгоревшие провода, все прошло, уже пол года нет проблем. Клапан у меня 12 вольтовый, блок питания для диодных ламп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо первым делом спрашивать 12В пост клапан или 220 переменка - лекарства разные

 

Антоша, я не физик и не радиолюбитель, где отваливается градусник - для меня темный лес  :mosking: , а разбираться и вникать в это уже нет ни времени ни сил. По-этому мне проще, наверное, будет купить новую "коробку" у Сереги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=COURIER], ну...там что дешевле: негарантийный ремонт или новое устройство. Я не в курсе какая у него политика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b], Политика простая, стараюсь помочь всем, кто обращается. Как правило обхожусь ремонтом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Перестала работать дельта. Стоп работы клапана срабатывает при достижении установленной предельной температуры без учета дельты.

Предельная температура 77.9

Дельта 0,3

Стоп 77,9

Открытие клапана 77,6

Нажимал на контроллере не все кнопки одновременно. Не помогло.

Прошивка такая STH0024-AT1.0 v1.1

Теперь только новая прошивка заставить корректно работать автоматику?

Временно вышел из положения установкой предельной температуры на 0,3 градуса выше, чем показывает датчик температуры и дельты 0,1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Atenon], привет. Что-то изменилось, когда на три кнопки контроллер послал? Может период или время открытия. Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=capsolo], После посыла установились такие настройки:

период открытия -1 сек, время открытия - 0,5 сек , яркость дисплея на 5 (было 1), декремент на 1 вместо 0.  

Предельная температура выставилась на 21

а дельта 0,5

Может не в прошивке дело, а в контроллере?

Изменено пользователем Atenon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Atenon], после отлучения контроллера от питания - та же картина? Я за такой глюк еще не слыхал со времен написания прошивки (что было пару или даже тройку лет назад) Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=capsolo],после отключения от питания и повторного включения сохраняются все ранее установленные (мною) параметры. Автоматику приобрел в октябре 2015. Проблема замечена во время прошлого использования автоматики. До этого работала как часы, хоть и не очень часто, примерно 1 раз в месяц.

Изменено пользователем Atenon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Atenon], скорее всего провода облуженные подкисли, нужно попробовать подтянуть клеммные колодки (все) аккуратно без фанатизма, с ПОС-61 это частенько бывает. Вряд-ли другое имхо. СТХ не убиваемая, если фьюзы при прошивке не спутать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=kirka][/b],обязательно воспользуюсь твоим советом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, после покупки девайса наконец дошел до его использования. Имею 5л СС 45% (солод+сахар+дрожжи).

После работы на себя ~40мин. начал отбор голов 360/11. 250мл я отобрал за 2.5 часа. 50мл получалось с 5 открытий.

Затем я начал подбирать режим отбора тела, остановился на dt-025. rep-20. t_On-4. dec-20. Пока отбор регулировал температура датчика пошла вниз и устаканилась на 77.44, ее и выбрал как предельную температуру.

Тела отобрал около 2.2л. По достижении в кубе 94" поменял емкость и стал следить на изменениями температуры. До 97" шло все как и до этого, потом произошел первый залет температуры, отбор стопнулся и уменьшился до 3.2. До 98" клапан открылся еще 2 раза и температура начала сильно расти. Отбор закончил. Покупкой доволен. Но инструкция к нему ни черта не понятная :)

Изменено пользователем Stasyuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Stasyuk], ну ты все сделал как надо - значит инструкция зашибись ;) и отжал все досуха. Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нормальная инструкция, все доходчиво написано. Правильно читать только надо)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста. Я понимаю, что такое период между открытиями клапана и время открытия клапана. Но вот как они взаимодействую вместе на процес, мне никак не дается понять. Как высчитать количество продукта в (мл.) которое мне нужно получить? От чего вообще нужно отталкиваться?

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=dimych.79][/b], отталкиваться от диаметра и длины царги, подаваемой мощности, чистоты сырья 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=dimych.79], к примеру:

время периода 5минут, время открытия 1минута, сливается 100мл за открытие.

Т.е. за 6минут -100мл, за час - 1000мл. так я это вижу

засекаешь сколько вытечет за 10 открытий, получаешь, сколько за одно.

(или я не о том.. :) )

Изменено пользователем snab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b],   ф42  1500мм, мощность 1900 грязными( предзахлеб), сырье сахар на ДД


[b][member=snab][/b], Вот мне нужно отобрать 0,5 литра голов, 1 капля в секунду. А периодикой это как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


А периодикой это как?

делаешь контрольный слив полностью открыв отбор до момента роста температуры в низу царги, засекаешь полученный объем (отбираешь чуть меньше, чем получилось, отобрал, допустим, 50 мл, температура начала расти, значит отбирай 45мл, или 40 ), даешь время на стабилизацию колонны, засекаешь это время (даешь времени больше, к примеру температура вернулась за 1-2 минуты взад, даешь поработать 10-15 минут). Под это всё и подстраиваешь свои хотелки. Дальше математика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давно уже работаю с CTH - 0024 и, после установки снабберной цепочки, никаких проблем не было, но вот вчера... Сначала все шло штатно, т.е. идет разгон, температура в 4Д начинает потихоньку подниматься, при появлении флегмы в трубке возврата перевожу РМку в рабочий режим и спокойно ухожу, ведь я же знаю, что будет дальше, температура сначала поднимется где то до 84-88*, потом  начнет потихоньку опускаться до примерно 77*, там застабилизируется, дам часок поработать на себя и начну собирать головы. В этот раз все не так, прихожу через 10 мин, на табло 85*, еще через 10 мин, те же 85*, при этом сама автоматика исправно работает, открывает и закрывает клапан, в соответствии с заданными параметрами. Поскольку в электрике, а тем более в электронике я полный ноль, то сделал все, что только может сделать ботаник, т.е. несколько раз передернул ЮСБ разъем, постучал по тому месту колонны где приклеен датчик, снял крышку с корпуса СТХки, там ничего не отвалилось. Так и пришлось продолжать работать с застывшими цифрами 85.00 на табло, а ведь я уже так привык к дельте, снижению отбора в конце процесса и прочим прелестям автоматики. Коллеги, выручайте, подскажите в чем может быть причина неисправности и как ее устранить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с застывшими цифрами 85.00 на табло

У меня не стн, а табло с датчиком ds18b20, так если датчик отключаю разъемом, на табло всегда светится 85.00

Вероятно обрыв где-то, имхо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю, период между открытиями клапана- это время для стабилизации колонны? 

У меня сейчас выходят головы: 360/5, выходит 70мл/ч, уменьшить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста


Ну фиг с ним с головами. Тело мне нужно отобрать 500мл/ч. Какие параметры выставлять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Тело мне нужно отобрать 500мл/ч. Какие параметры выставлять?

 А тут с ходу циферки не скажешь, надо прикинуть, исходя из  

 

 


360/5, выходит 70мл/ч

 то клапан у тебя открывается 10 раз в час на 5 сек, сливая 7мл.  7/5=1,4мл/сек.

 1,4*3600= 5040мл/час

 попробуй поставить циферки 10/1 

 1,4*6=8,4мл/мин*60=504мл/час

Если ошибаюсь, поправьте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...