Перейти к публикации
capsolo

Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3

Рекомендованные сообщения

Королева в восхищении! Мы в восхищении! (с) Кот Бегемот

 

В воскресенье сделал первый перегон на новой колонне 750х35 от Ильдара с насадкой 3.5х3.5 от ректифая. Перегонял на газу.

Было залито 11600 мл 20% СС из ячменя. ХОС на ферментах.

Колонна работала около часа на себя. При разгоне пару раз высвечивались верхние подчеркивания на табло (что это означает?). Потом все устаканилось и стояло как вкопанное при температуре 76.19-76.25

Отбирал:

Головы 310/10

Подголовники 160/10

Тело 0.25/20/1.5/20 Темпрература 76.25

 

До 94 градусов в кубе был отобран 1 литр 96% спирта

После 94 до 97 градусов автоматика сработала 3 раза, уменьшив отбор до 0.6 секунды. Нацедил еще 300 грамм спирта. Дальше не стал ждать, выключил.

Восторг полный. Спасибо авторам проекта!

Изменено пользователем Crab12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Crab12][/b], Что то как то маловато, куда  литр АС дел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В кубе оставил. Спать хотел, а газ без присмотра стремно оставлять.

Еще головы 150 мл 98%, подголовники 250 мл. И пролил маленько, когда заливал.

Изменено пользователем Crab12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


При разгоне пару раз высвечивались верхние подчеркивания

Это система сомневается, что столь резко меняющаяся температура является правильной... Короче при резком наборе температуры это нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В прошивке 1,32 замечен глюк: при включении режима di в 1 "зависают" показания датчика температуры(не реагирует на нагрев или охлаждение).Нагревал выше порога отключения клапана- ни температура не меняется, ни клапан не отключается. Отключение и повторное включение датчика сбрасывают режим di в 0 и начинает правильно отображаться температура.При включении di все повторяется.  В прошивке 1,31 такого не наблюдается

Антон, Александр, может посмотрите, если будет время и желание, в чем дело?

 

1.3.2 - возможно исправлена проблема с отключением реле в режиме прямого отгона (на мысль о причинах такого поведения навел разговор с Garik80). Отключены проверки валидности температуры в режиме дистилляции. Если у вас отключалась дистилляция при повышении т на 10 градусов от начала - это должно помочь.

Или я что- то не правильно понимаю...

Изменено пользователем ser64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил подголовники перегнать , прогрел колонну , выставил параметры на отбор голов , период поставил на 600 , затем на 360 , а время не отсчитывает обратно , на 0 стоит , пришлось эти параметры выставить в режиме тела . 2,6 .

Все разбрался , тупанул .

Изменено пользователем ДАН550

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=ser64], не получилось у меня воспроизвести. Корректно отрабатывает....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странно, прошивал разные версии, но  на 1,32 все  как описывал ранее...Может это особенность экземпляра СТХ, попробую завтра на другом термостате

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Повторил эксперимент с пр 1,32 с другой СТХ, результат тот же

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=capsolo], Может у нас с тобой разные прошивки 1.32( типа промежуточная и финальная). Я скачивал в начале темы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, схему с оптроном и симистором я еще в самом начале рисовал. Работает на 220 сверх надежно. На низковольтные клапана не пойдет. Там нужен другой оптрон и полевик. И это в 1000 раз лучше и надежней реле.

а можно по подробней схему с номиналами для 12 вольтового клапана? И для форсунки 5в схема та же будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот нашел схему от Ардуино и думаю, что подойдет, но плохо видно номера. Поправьте кто знает.

 

 

post-1153-0-70374700-1490435502_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сереж.  У меня в данной схеме установлены;

 - Светодиод на 5 V.

 - полевик-правильно.

-  резистор на 0,125 ват

- конденсатор на 16 в..

работает с форсункой на 12 в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=VOLK EV], я наверно, на схеме неправильно подписал полевик rfp50n06 (у меня 50nd6). У себя в магазине не нашел, вот такой аналог есть - IRFZ46N, подойдет?

На кондере не вижу- толи микро толи пикофарад? А  как 12В клапан от 5В блока питания работает? Хватает?

 Там нужен другой оптрон и полевик

схему с оптроном еще интересно посмотреть. Какая из них лучше, надежнее?

P.S. вот такой еще есть - MTP50N06. наверно, он.

Изменено пользователем форыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сереж.

полевик -50N06V  ,кондер  в микрофарадах,

форсунка "бош" на 12 в.  от легковой машины ,прекрасно работает уже второй год от 5в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конденсатор 0.1 мкФ 400В и резистор 50-100 Ом, которые параллельно клапану вешаются между собой последовательно или параллельно спаивать? клапан 220 В. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последовательно  между собой,параллельно клапану

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

форсунка "бош" на 12 в.  от легковой машины ,прекрасно работает уже второй год от 5в.

потому, что они от 5вольт и работают. А от 12 сильно греться будет. На хд это обсуждали. Вот, тоже думаю форсунку использовать. Правда, немного смущает, что она ржавеет внутри. Ну там микрограммы попадут в спирт, наверно ничего страшного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бош тощий не ржавеет, у меня по крайней мере, чаще гнать нужно :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, кто сам собирал автоматику, подскажите проверенный компактный БП с али чтобы в корпус влезал. А то я впихнул туда кое как платку из зарядника старого самсунга,  а модуль зараза с ним не работает, нули только моргают. Зарядник то на 5В, а в документации на модуль рекомендуют 7-15V. Я повелся на 2-й пост данной темы там написано БП 5-17В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


повелся на 2-й пост данной темы там написано БП 5-17В.

А ниже про рабочий ток и про напряжение под нагрузкой прочел?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня клапан на 220В, от БП только модуль питается. а уж 0.2 А зарядник вроде должен бы выдавать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


вроде должен бы выдавать.

Ты напряжение померь под нагрузкой Большинство зарядников дает 3в а 5в это нестабилизированное без нагрузки 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну я мерил при "включенном" (на табло моргает 0000) модуле на клеммах питания модуля - 6В.

попробую ещё конденсатор побольше повесить и запитать от источника 12В.

понятно что дело в питании, почему и просил поделится проверенным решением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...