Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

4 часа назад, sanderzv сказал:

Теперь о том откуда могут взяться колебания пересчитанной температуры на дисплее при изменении давления.

Например:

1.Давление 760, имеем истинную температуру 77,02, DS18B20 нам говорит - температура 77.00. Мы показываем 77.00

2.Давление понизилось на 1 мм рт.ст., истинная температура понижается до ~76.99, датчик DS18B20 нам все еще говорит что температура 77.00, однако, по давлению мы пересчитываем и показываем температуру 77,03

3.Давление понизилось еще на 1 мм (на 2 мм рт.ст. от того что было в п.1), истинная температура понижается до ~76.95, датчик DS18B20 нам уже скажет что температура 76.94, пересчитываем по давлению и показываем температуру 77,01

 

Таким образом при изменении давления и неизменном состоянии в колонне мы будем наблюдать некоторые колебания температуры в виду дискретности датчика DS18B20.

А поскольку мы приняли изначально что для наших задач дискретности 0,0625 достаточно, следовательно мы не должны нервничать по поводу этих мелких колебаний.

Как уже писал ранее.

Незначительная "зубчатость" в текущей пересчитанной температуре может быть и это нормально. Она из-за того что датчик температуры не "двигается" в пределах своей дискретности, а давление то поменялось, реальная температура изменилась, но датчик столь мелкие изменения не видит, поэтому пересчитав по новому изменившемуся давлению мы получаем эту дискретность в виде нескольких сотых, в следующее значения давления эти лишние сотые уже "уйдут". Важно понимать, что это не накапливается и в пределах дискретности DS18B20. А раз мы принимает эту дискретность, то и нет повода нервничать из-за колебаний температуры на 0,04 градуса.

3 минуты назад, alexeyT сказал:

надо их уничтожить

как? для этого надо знать точную температуру с дискретностью 0,034, тогда и такого эффекта не будет.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, sanderzv сказал:

как?

уже писал

загруби до шага ДСки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коррекция по давлению делается с дискретностью 0,034, а датчик температуры имеет дискретность 0,0625. Поэтому такие "качели" в пределах нескольких сотых надо просто принять.

1 минуту назад, alexeyT сказал:

загруби до шага ДСки

Т.е. делать коррекцию по давлению с шагом 2 мм рт.ст.?

3 минуты назад, alexeyT сказал:

загруби до шага ДСки

ОК, идея понятна, можно сделать тестовую версию прошивки с урезанной точностью коррекции по давлению. Тестеры - встаем в очередь ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, sanderzv сказал:

2 мм рт.ст.?

либо так, либо, как ESC писал - наоборот, 0.1 мм ртути

какой СМЫСЛ в 1 мм=0.034, если датчик прыгает на 0.0625?

пысы. у меня - аналоговые Рт1000, там все ровно...

Изменено пользователем alexeyT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, alexeyT сказал:

либо так, либо, как ESC писал - наоборот, 0.1 мм ртути

 

Можно и таким путем пойти, меньше будет напрягать если будет медленно ползти? ;-)

Ну тогда и давление надо показывать до десятых.

Места только нет чтобы давление показывать до десятых

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv выложи тестовую версию, 5-6 коллег отдрочит ее и отпишется

работы на 5 мин....

ПЖа уже страниц на 5...

Изменено пользователем alexeyT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У других производителей выходит же без этих непоняток 

17 минут назад, sanderzv сказал:

коррекцию по давлению с шагом 2 мм рт.ст

Т.е. , всё равно поднимется , но на 0.06 ?

Может и опорную Т на эти 0.04°С сдвигать ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, митрик сказал:

на 0.06

это и интересно.

ошибка дискретизации обычно идет в обе стороны.

а тут - растет , по 0.01

и останавливается на 0.04

Пример из жизни...

в далеком 2009 программист вместо + поставил *

за сутки потери компании составили более 1 млн долл...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, митрик сказал:

Может и опорную Т

Опять про белого бычка? :rofl:

5 минут назад, митрик сказал:

всё равно поднимется , но на 0.06 ?

Там уже датчик температуры среагирует и изменит свои показания.

1 минуту назад, alexeyT сказал:

а тут - растет , по 0.01

и останавливается на 0.04

Видимо давление падало. Надо понаблюдать при растущем давлении. Записать логи и по ним делать выводы. Пока мало информации для выводов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, sanderzv сказал:

про белого

Хоть про зелёного , лишь бы не вмешивалось в процесс . 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv около 35 лет назад, когда я был аспирантом, моделирование занимало более 50% времени

засунь датчик в банку и качай/откачивай  воздух. 

много не надо, даже рОтом можно +/-100 мм ртути. зажал трубку и гляди на экран

я так делал, лет 7 назад....:laugh:

 

Изменено пользователем alexeyT
  • Просто спасибо 1
  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, alexeyT сказал:

либо так, либо, как ESC писал

Не надо так делать.

Все что я наговорил выше - глупость несусветная.

sanderzv абсолютно прав, не надо корректировать ОПОРНУЮ температуру по АД.

Открыл свой код - да никакой корректировки опоры нет. Просил контроллер корректировать только текущую температуру.

Сильно удивился, но потом дошло. Ибо в те времена думал как и sanderzv, мол

1 час назад, sanderzv сказал:

Температура от датчика с коррекцией к нормальному атмосферному давлению

она и в Африке...

 

Прошу у всех, прощенья за спровоцированный срач.

Виноват...

 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, esc сказал:

не надо корректировать ОПОРНУЮ температуру по АД.

если она отнормированна по АД изначально....

но ошибки дискретизации(неизбежные) по одному параметру неизбежно приведут к разбежке после мат преобразований. 

Что Александр уже раза 3 наглядно демонстрировал

даже при банальном сравнении Ттек  и Туст

либо каждую Т на каждом шаге корректировать по АД, либо Ттек более точно вычислять.

чтобы набегания исключить

ПыСы. при работе с ДСками нужно понимать, что реальное изменение Т на +\- 0.01*с и менее  может приводить к отображению с разницей 0.07*с

Изменено пользователем alexeyT
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо что спор закончился. 

Ответьте дилетанту, пожалуйста. 

В кратком описании версий 2.2.4 и 2.2.5 на https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/ написано о расчете коррекции температуры (на ТД2) по давлению в Кубе и о отображении спиртуозности в объемных процентах по температуре кипящей смеси с учетом атмосферного давления и давления в кубе. 

как контроллер "увидит" давление к кубе? Нужен датчик давления/манометр и вручную вводить его значения? 

спасибо. 

(шрифт разного размера зачем то получился 🤔

Изменено пользователем Стодол

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Стодол сказал:

Нужен датчик давления/манометр и вручную вводить его значения

 

пысы. на домашней автоматике на Рт1000 измерения проводятся 10 раз в сек.

затем отсекается мах и мин, оставшиеся 8 значений суммируются и делятся на 8

после чего корректируются по АД и КД и сравниваются с Туст(нормированной)

никаких набеганий замечено не было

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Не сочтите за нахальство, а какой датчик посоветуете? Манометр от тонометра есть, ну для определения захлеба. Нужен ведь точный. 

Поискал, подойдёт ли SMC ZSE/ZSE30AF? 

Изменено пользователем Стодол

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Стодол сказал:

контроллер "увидит" давление к кубе?

Не видит он давление в кубе. Давление вводится оператором и это значение прибавляется к атмосферному. Понятно что информация будет не точная, а лишь как справочная.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, sanderzv сказал:

Понятно что информация будет не точная, а лишь как справочная.

Хочу заметить , что показания спиртуозности , относительно кубовой температуры , достаточно точные - сравнивал с калькулятором в телефоне(который сверял со спиртометрическими таблицами и др . литературой) . За это очередной плюс и благодарность , в вашу копилку 

Изменено пользователем митрик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, а не подскажете, такой момЭнт... Вёл отбор до сих пор по нижнему термометру, с декрементом итп...сегодня хочу включить функцию по шпоре. Но есть опасения, что процесс у менИ затянется. До сих пор температура на нижнем термометре держалась стабильной до 92 в кубе (К примеру 77.7), и лишь потом дернется вверх, соответсвенно, на величину декремента, снижалась скорость отбора. Я правильно понимаю, что включив "функцию", то есть отбор по шпоре, начав отбор с 82 до 92 в Кубе, к 92м, у меня уже скорость отбора упадёт на 60% (то есть 10градусов *6%)., (до этого момента шёл 100%отбор по старой схеме, без шпоры) то ли лыжи не едут, то ли я что то не догоняю... 

 

Изменено пользователем Yurii-111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пипец! Сделал 2 перегона - датчик накрылся. Перед перегонкой.

Заменил, хоть это и геморно - из царги высыпать насадку, срезать термоусадку, потом устанавливать новый, короче делов не меньше, чем на час.

Снова 2 перегона сделал.

Вчера собрал колонну - опять датчик не работает. Уже второй!

За прибор ничего плохого не скажу, а датчики - фигня какая-то, причем не дешевая.

Производитель не рекомендует покупать на Али, но когда купил и забыл - нормально, а когда они летят один за другим и стоят в 10 раз дороже, ну его нафиг!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
03.11.2021 в 18:04, Bиkтop сказал:

Выходы на клапана, если смотреть на разъемы клапанов имеют один общий вывод (правый), т.е. они звонятся

Верно, это так (см. рис.)

Схема соединения общего провода клапанов.png

15 минут назад, 17semen сказал:

датчик не работает. Уже второй!

Если это датчик Smartmodule - надо обратиться в техподдержку по гарантии.

Не должны они выходить из строя.

15 минут назад, 17semen сказал:

из царги высыпать насадку, срезать термоусадку, потом устанавливать новый

Об этом в техподдержку поподробнее, где находился датчик, желательно с фото.

Изменено пользователем sanderzv
  • Просто спасибо 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, sanderzv сказал:

Верно, это так (см. рис.)

Схема соединения общего провода клапанов.png

Благодарю , очень не лишняя информация

@Yurii-111 какой у тебя начальный отбор ?

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, митрик сказал:

какой у тебя начальный отбор ?

Извини, не понял вопроса,что ты имел ввиду? - Т2, Т1, мощность нагрева, скорость? 

ЗЫ. Исходники царга L1400, 2",  P=1700Wt, Sотб=1200мл/час

ЗЗЫ вначале отбираю эаф на заниженной P=1000Wt,  давление в Кубе 10мм "какого-то столба"..))) 

Изменено пользователем Yurii-111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос намбэр2 к sanderzv-у:

Таки имеем вашу схему;

 Исходя из вышесказанного, имеем нижеследующее: мы, судя по разводке, должны строго подключить второй пин строго к нулю??? А если у меня обычная розеточная вилка? Фазу ловить? В мануале по подключению ни слова...IMG_20211108_145718.jpg.81dd992666455481c840e7e6f5123b22.jpg

Изменено пользователем Yurii-111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Yurii-111 сказал:

строго подключить второй пин к нулю

Ведите к каждому клапану свою отдельную пару и не заморачивайтесь, где ноль а где фаза.

Коллега решил сэкономить на проводах, запросил информацию где на выводах общий провод.

Не надо усложнять себе жизнь ;-)

  • + репутация 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...