Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

36 минут назад, митрик сказал:

нигде не видел , чтобы коммутировали нагрузку дифавтоматами , релейно контакторной аппаратурой повсеместно

Контактам, что в ДИФе, что в контакторе плохеет (подгорают) от отключения ТЭНов под током.

Вопрос простой:

  • зачем напрягать коммутирующую аппаратуру разрывая ТЭНы под током?
  • ведь можно предварительно закрыть симмистор в регуляторе мощности. А уж потом спокойно снять питание из ТЭНов;
  • то ли контактором, то ли ДИФом, а лучше автоматом с независимым расцепителем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, sanderzv сказал:

Не должен, если только что-то нештатное. Даже не представляю что может привести к такому результату.

Примерно 97г прошлого столетия. Фирма приобрела десяток крутых компутеров дел. Дорогущие были заразы...

Один отдали в бухгалтерию.

Буквально через неделю звонок. Компутер (95 винды) накрылся медным тазом. Прихожу, вижу синий экран смерти.

Благо есть установочный диск. Часок, второй и комп ожил.

Проходит пару недель (точность не гарантирую) - имею аналогичный звонок.

Наблюдаю тот же синий экран смерти и ... музыкальный диск в CD дисководе. Вот как спрашивается музыка могла снести систему (по умолчанию была включена загрузка из CD)?

Другая музыка систему не трогала, только "тот диск". Отключил загрузку из CD и комп перестал "портится".

Или имя компа Anis (пользователь Анисимова) чем не угодил XP-шке? Установка висла, хоть тресни...

Так, что чудеса имеют быть место.

  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, митрик сказал:

 я за сам принцип

Ну если только за сам принцип - возражений нет.

Такая уж у контактора планида, ценой укорачивания своей жизни отключать нагрузку.

Но стоит внимательно прислушаться к его "искрящимся матюкам"  в момент отключения, как сразу хочется его, контактор,  пожалеть (предварительно попросить симистор заткнуться, пардон закрыться).

5 часов назад, митрик сказал:

Лично я надеюсь , что будет встроенный РМ

Ну если эта "встройняшка" будет способна выдавать по командам на ТЭН любую мощность (от нуля до максимума), а не только некие фиксированные (разгонная, рабочая) - почему бы и нет.

Осталось только понять насколько опустошит твой кошелек подобная хотелка.;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мой , наврядли . Очень хочется закруглиться с поиском .

За контактор , лично я не переживаю , у меня сделан запас по нагрузке , если он надумает испортиться , заменю другим из резерва . Идея хорошая , но совсем не первостепенная .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
44 минуты назад, esc сказал:

Осталось только понять насколько опустошит твой кошелек подобная хотелка

И понять сколько еще людей разделяют такую хотелки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А потом и ваккумная тема прирастет) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, sanderzv сказал:

И понять сколько еще людей разделяют такую хотелки...

Рискну предположить, что мало. Ибо сиамские близнецы ("нежная" автоматика и "брутальный" регулятор мощности в одном теле-корпусе) не есть комильфо (лично мое мнение).

 

Я бы перефразировал вопрос так:

  • уважаемые коллеги, мы готовы рассмотреть хотелку Митрика по встраиванию РМ в SSVC0059;
  • это позволит вам без лишнего напряга держать на ТЭНах требуемую вашим оборудованием мощность на разных режимах (разгон, рабочая мощность, и т.д.);
  • бонусом контроллер  SSVC0059 по окончании погона без лишних заморочек с вашей стороны обесточит ТЭН;
  • но вам придется раскошелится на плюс ХХХХруб относительно существующей цены;
  • и если эти ХХХХ не будут заметно выше цены существующих РМ - чем черт не шутит.
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, esc сказал:

"нежная" автоматика и "брутальный" регулятор мощности в одном теле-корпусе

Это плохая идея, если сломается то остаешься без регулятора мощности и автоматики. Должна быть модульная схема. А если и надо дружить регулятор с автоматикой то надо выработать общую логику, которую примут все, технологию дружбы modbus, uart, etc...

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, митрик сказал:

С того бы это - остановка включается программно , а разгон - подачей прямого питания на МОС от встроенного БП РМ-2 , тем самым , силовой симистор принудительно открывается , полностью , и пох ему на команды от встроенного МК . 

Ок. А если будет заместо РМ-2м, РМВК от Вольки? Там вроде наглухо отключает?

-----------

UPD. почитал тему, такая же херня как и с РМ-2м...

Изменено пользователем Грга Питич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

Должна быть модульная схема.

Однозначно.

 

2 часа назад, sanderzv сказал:

если и надо дружить регулятор с автоматикой то надо выработать общую логику, которую примут все, технологию дружбы modbus, uart, etc...

Несомненно, в какой то версии SSVC0059 такая возможность появится однозначно.

Ибо это рациональное решение, избавит коллег от подобного огорода

 

22.10.2021 в 22:37, митрик сказал:

Нельзя подключать напрямую , когда автоматика остановит сам РМ

 

19 часов назад, Alex57 сказал:

Для удешевления конструкции собирается простая схема блок.контактов на реле для управления РМ2. Повторное включение только после нажатия кнопки "Пуск". Но в этом случае сложнее сделать отключение охл. воды или автономки. Снимется только нагрев.

 

Дело за малым. Осталось выбрать язык на котором SSVC0059 будет в будущем свободно общаться с неким РМ-мом.;)

 

1 час назад, Грга Питич сказал:

А если будет заместо РМ-2м, РМВК от Вольки? Там вроде наглухо отключает?

Волькин РМВ-К для автоматики просто песня.

Понимает с полуслова все автоматики мощносные хотелки.

Например шепнет она РМВ-К команду отключись - тот и рад ее исполнить. Обесточит ТЭН на раз.

1908003406_-_03.jpg.9cc1557e3d29b0771c061d6d744db236.jpg

 

А попросит она РМВ-К, мол будь так любезен, разгони плавно ТЭН до максимальной разгонной мощи тот и рад стараться.

1144524261_-_02.thumb.jpg.0d25c4d23e721b1278770b2d39f717ef.jpg

Молча прибавляет к напружке подаваемой на ТЭН по 1 вольту. Секунд за двадцать и разгонит до максимума.

 

А вообще симбиоз автоматики и РМВ-К меня только радует.

915789201_-_01.thumb.jpg.f0fd75a0919e62940efc93d3175a255e.jpg

Красная стрелка указует на связующую нить между автоматикой и РМВ-К.

 

P.S.

Мысли по поводу "отключения наглухо".

Да РМВ-К делает это изъящно и безукоризненно. Но до той поры, пока в нем не накроется медным тазом силовой симистор.

При возникновении подобной ситуации, пробитый поганец симистор не закроется, как бы РМВ-К его не уговаривал.

Соответственно ТЭН продолжит пахать во всю мощь.

Предвидя эту печальку, моя жаба разрешила воспользоваться услугами контактора (девайс между двумя розетками).

Алгоритм следующий:

  • в конце погона РМВ-К получив от автоматики соответствующую команду попросит симистор закрыться;
  • а через пару секунд автоматика отключает контактор;
  • соответственно в начале погона она, автоматика, первым делом включает  контактор;
  • и лишь потом просит РМВ-К разогнать ТЭН до максимума (что бы контакты контактора не подгорали понапрасну).
  • да и в процессе погона, автоматика ориентируясь на кубовое давление  и другие параметры может попросить РМВ-К изменить мощность в ту или иную сторону на требуемую величину.

 

 

 

 

Изменено пользователем esc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, esc сказал:

жаба разрешила воспользоваться услугами контактора

Короче, альтернатива утки контактор! :)

Изменено пользователем Грга Питич
  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Грга Питич сказал:

Короче, альтернатива утки контактор! 

Не обязательно контактор.

Лично моему организму в этой ипостаси более симпатичен АВ с независимым расцепителем. Типа уж выключился, так выключился.

Но контактор уже имелся в наличии а "симпатяги" к сожалению небыло.

Конечно коллегам в которых погоны следуют непрерывно друг за дружкой - контактор таки предпочтительней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, esc сказал:

Конечно коллегам в которых погоны следуют непрерывно друг за дружкой - контактор таки предпочтительней.

Это так. Полная сборка автоматики 2.0 со всеми клапанами и датчиками влетает под двадцатку! И многие коллеги услышав, медленно отползают. Им уже не важно будет АВДТ или контактор. 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, esc сказал:

но вам придется раскошелится на плюс ХХХХруб относительно существующей цены;

Ещё быстрее будут отползать. Это на форумах общаются уже продвинутые коллеги, а в реальной жизни всё очень не просто.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как, схематично все это соединение РМВ-К и SSVC0059, или это тайна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Bиkтop сказал:

или это тайна?

Если это вопрос ко мне, то я работаю с РМ2,РМ2new и РМ2м. Если нужно, пиши в ЛС.

С РМВК тебе посоветуют другие коллеги.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Bиkтop сказал:

РМВ-К и SSVC0059, или это тайна?

Ни какой тайны нет. 

Сам ни разу не электрик, но схематично выглядит так

На SSVC есть выход который умеет замыкаться по выставленным настройкам в меню, на РМВК-К есть контакты на которые когда подаешь 12в оно вырубает напряжение

Ps это все про вторую версию SSVC

Безымянный.JPG

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Both сказал:

есть выход который умеет замыкаться по выставленным настройкам в меню

Надо уточнить что это прошивки версии 2.2.*, и включена опция "Инвертировать реле"

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.10.2021 в 04:39, Alex57 сказал:

Это так. Полная сборка автоматики 2.0 со всеми клапанами и датчиками влетает под двадцатку! И многие коллеги услышав, медленно отползают. Им уже не важно будет АВДТ или контактор. 

Примерно за 20 уже можно тогда взять единую аатоматику, типа хеллодистиллер или дистиллер или авви. 

У хеллодистиллер кстати интересно сделана защита от пробоя симистора, автоматика отрубает нагрузку, только тэн и клапана сама остается активна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник такой вопрос. Оба ТД по одной схеме должны быть подсоеденнены или можно один по 2х проводной, другой по 3х проводной? 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, ПОМОР сказал:

Оба ТД по одной схеме должны быть подсоеденнены или можно один по 2х проводной, другой по 3х проводной?

Хороший вопрос.

Ответ: каждый из датчиков независимо друг от друга может быть подключен как по 2х-проводной так и по 3х-проводной схеме, т.е. можно один по 2х проводной, другой по 3х проводной.

Изменено пользователем sanderzv
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, sanderzv сказал:

Хороший вопрос

Сколько ещё "хороших вопросов" нужно задать, чтоб на подарок от ekits заработать😁

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, ПОМОР сказал:

подарок от ekits заработать

Подарок был уже, сколько еще надо подарков? 😉

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жажда халявы безгранична . 

https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/ тут есть упоминание про силовой ключ , уберите/измените/уточните - к силовому никак он не относится . По мнению некоторых коллег , силовой ключ , должен управлять нагревом , иначе , похоже на мошенничество и рекламщину

  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

 можно один по 2х проводной, другой по 3х проводной.

Китайские клоны не все работают по 2х проводной. Да и по 3х проводной бывает 85 выскакивает и отрубает автоматику. Просто нужно оригиналы брать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×