Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

@sanderzv А как скоро в серию пойдет прибор с корректировкой по давлению?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Both сказал:

А как скоро в серию пойдет прибор с корректировкой по давлению?

К сожалению, срок пока даже приблизительно обозначить нет возможности. Пока изготовлен только прототип и проверен алгоритм работы. Надо определиться с алгоритмом работы по двум датчикам, по управлению внешним устройством, запроектировать изменения в "железо", внести изменения в прошивку... долгая история.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv спасибо! не понятно только зачем тогда 2 датчика нужны если корректировка идет по датчику атм давления. Будем ждать готовых наборов. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Both сказал:

не понятно только зачем тогда 2 датчика нужны если корректировка идет по датчику атм давления.

если корректировка по датчику давления есть, то два датчика видится только чтобы хвосты останавливать по температуре в кубе

 

PS:версия с коррекцией по давлению с двумя датчиками и управлением внешним устройством это для профи. Такая версия будет дороже, сложнее в понимании. Это еще большой вопрос, сколько таких пользователей кому нужны эти навороты??? От успеха контроллера в текущей версии будет зависеть следующая про-версия контроллера. Пока, этот проект версии про с коррекцией по давлению отложен на полку.

 

PS: Возможно, следует наоборот сделать версию еще проще, чтобы скорость отбора задавать в процентах, а период сделать одинаковым на всех этапах. И декремент сделать в абсолютном значении, а не в процентах от установленного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Помогите разобраться,как устанавливать правильно числовые значения “клапан открыт” (Ton), “период” (Tperiod) в программе головы на SSVC0059.Откуда брать значения?Просто мне уже 70,не всегда уясняю по видео.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, brag сказал:

Помогите разобраться,как устанавливать правильно числовые значения “клапан открыт” (Ton), “период” (Tperiod)

Если надо получить чтобы клапан был открыт 10% времени, то для примера можно выставить Ton - 1 с, Tperiod - 10 секунд.

В этом случае из периода 10 секунд, 1 секунда клапан будет открыт, остальные 9 секунд клапан будет закрыт.

 

А вот какие именно пропорции и какой в итоге выбрать период, тут подскажут более углубленные в тему коллеги. Есть по этому поводу разные мнения...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр! Большое Спасибо.И если  ответите,то ещё.Как открыть настройки?Уменя не получается После вкл.прибора после нажатия кнопок по всякому открывается окно,где пуск программы и т.д.Делаю действия  согласно руководства

Изменено пользователем brag

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, brag сказал:

И если  ответите,то ещё.Как открыть настройки?

надо кнопку ОК держать нажато при включении устройства.

 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
‎12‎.‎10‎.‎2020 в 18:04, Both сказал:

зачем тогда 2 датчика

Работа по шпоре с контролем залётов внизу колонны , очень нелишнее свойство . 

‎12‎.‎10‎.‎2020 в 19:16, brag сказал:

Помогите разобраться

После работы на себя , устанавливаешь открытие клапана 1сек , период 5-10 сек(не принципиально ) , начинаешь отбор , через несколько минут , отбираешь в отдельную тару 10 периодов , (потом выключаешь отбор) , измеряешь как можно точнее полученное и делишь на 10 - это твой расход через клапан . Далее , высчитываешь нужный отбор . К примеру , у меня расход 1.4мл/сек , головы отбираю периодикой 170мл/ч , с периодом 10мин(600сек) . Отсюда следует , время открытия клапана 20сек (170/(6 периодов ×1.4мл/сек)) . Для надёжности , проверяешь один период по объёму слитого и подгоняешь его , если нужно . Также считаешь тело , мне подходит период 6сек

 

‎12‎.‎10‎.‎2020 в 18:16, sanderzv сказал:

От успеха контроллера в текущей версии будет зависеть следующая про-версия контроллера

Он имеется , этот успех ?

Изменено пользователем митрик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Both что мешает заказать клапан на Али ? Ждать дольше , но доставка халявная

8 часов назад, snab сказал:

как минимум, экономия на доставке

если считать в % , то это от 10% за ПР , если СДЭК - ещё больше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если 2 датчика рядом, то еще и теплопотери нивелируются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.10.2020 в 09:35, alexeyT сказал:

Если 2 датчика рядом, то еще и теплопотери нивелируются.

Получается в такой версии датчик давления без надобности. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Sergan сказал:

@sanderzv в чем отличие SSVC0059 от STH0024 ?

В удобстве, не надо ничего перепаивать перепрошивать, вся информация на экране... 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос дилетанта - можно использовать с нормально открытым клапаном? Вернее, настроить с ним?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Макс1973 сказал:

Вопрос дилетанта - можно использовать с нормально открытым клапаном? Вернее, настроить с ним?

в текущей версии такой возможности нет, но добавить такую опцию в будущую версию прошивки можно.

Насколько это актуально? Каким клапаном пользуетесь (модель, точная марка)? Почему именно он? Давно ли этим клапаном пользуетесь, достаточно ли он надежен?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Клапан с али экспресс, работает полгода US $15.05  27%OFF | Электромагнитный клапан из нержавеющей стали с нулевым давлением
https://a.aliexpress.com/_eNrkAn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Макс1973 сказал:

Клапан с али экспресс, работает полгода US $15.05  27%OFF

Почему такой выбор, он дороже чем AR-HX-3, а чем лучше если живет только пол года?

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на 12В клапана не будет версии? Или это по железу много переделок ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Tipp сказал:

А на 12В клапана не будет версии? Или это по железу много переделок ?

На 12 В версия не планируется. Какие аргументы в пользу 12 В клапанов???

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, sanderzv сказал:

чем лучше

только хуже - от хвостов не убережёт, если что-то случится + уплотнение не понятно из чего , но не из силикона

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, sanderzv сказал:

Какие аргументы в пользу 12 В клапанов???

Безопасность и то что они сейчас уже стоят :)

  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tipp в теме есть же подключение 12В клапана через трансформатор

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Tipp сказал:

Безопасность

в чем безопасность? если надо обезопасить утечку тока, то решается установкой УЗО, насколько я понимаю

а в остальном, есть много других факторов опасности в этом процессе ;-)

21 минуту назад, Макс1973 сказал:

Клапан с али экспресс, работает полгода

выход: дождаться когда клапан с али умрет через пол-года, купить клапан ar-hx-3 + ssvc0059 и радоваться жизни :-)

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость