Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

17.09.2017 в 11:26, leon013 сказал:

Схема: 

post-7345-0-55299100-1505636694_thumb.jpg

На схеме вывод 15 PIC16F628A должен быть соединен с контактом 13 LCD1602, соответственно 16 PIC c 14 LCD. На печатке тоже эта неточность.

 

Изменено пользователем Step13

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите, симисторы какие для управления использованы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.12.2020 в 17:01, Step13 сказал:

 

IMG_20210601_214846.jpg

Температуру не показывает. Ds подделка?

Изменено пользователем marges

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Step13@leon013 спасибо. Чёт не могу откорректировать сообщение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И подключил ds к sscv0059, по трем проводам, температуру показывает

IMG_20210601_230428.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.04.2021 в 17:58, marges сказал:

подскажите, симисторы какие для управления использованы?

А зачем?... Простите..я просто не в курсе может... Зачем что-то регулировать на автономке,?... Что там.. экономия 0.2 квт налито рспирта.. 25 копеек?...  Или какой-то другой умысел...?  Ну Вент дует..насос качает... Водичку сэкономили... Куда уж дальше?

Изменено пользователем Mr. N

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, marges сказал:

И подключил ds к sscv0059, по трем проводам, температуру показывает

А датчики прописаны в МК ? Инструкция в первом сообщении темы, там не сложно....

@Mr. N ну так температурный диапазон использования автономки большой. При +30 пущай молотит вент на полную, а при -30 так его вообще можно не включать. И пусть за этим следит электроника... ИМХО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, leon013 сказал:

а при -30 так его вообще можно не включать.

А зимой хорошо обогревает мою мастерскую. Регулирую подачу ОЖ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Mr. N сказал:

Зачем что-то регулировать на автономке,?...

У себя поставил регулятор оборотов вентилятора. Уменьшаю обороты в мороз, а то доохладитель аж инеем покрывается, бывает и деф даже. Если совсем отключить вентилятор,все равно почему то греться начинает, даже в сильный мороз. Еще картонкой прикрываю радиатор частично..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заработало. 

В мануале написано, но из-за путаницы с контактами, чуть пришлось подумать.

Термометр запустился, буду дальше собирать. В принципе интересно даже просто конструктор поковырять.

Конечно жк экран без кириллицы, при настройках, все черным светится)

IMG_20210602_192215.jpg

Изменено пользователем marges

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и славненько! Так держать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, собрал автоматику. При работе иногда выпадает в режим Р2, вентилятор останавливается. Режим Р2 появляется безпричинно (оба датчика показывают реальную температуру). Прошу описать алгоритм перехода в режим Р2, а так же какие ещё есть режимы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давно дело было... Мануал не нашел, по оставшимся исходникам и моей недолгой памяти - Р2 это значит , что температура в кубу снизилась от максимально зафиксированной на 5 гр. Что для автоматики означает окончание работы основного оборудования тк куб начал остывать...

Навскидку как то так...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня это устройство не заработало как надо. В процессе работы без каких то причин и непредсказуемо вываливается в режим Р2. Отключает вентилятор, оборудование переходит в режим аварии. Похоже с датчика куба считывается ошибочная температура и  происходит выключение. Нужен алгоритм накопления ошибки, т.е. выключение должно происходить после нескольких (2,3,а может и более) аварийных значений температуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Step13 сказал:

Похоже с датчика куба считывается ошибочная температура и  происходит выключение.

Скорее всего где то плохой контакт на проводах к датчику, что приводит к неправильно считанным данным или постоянному выключению-включению датчика. если датчик работает по даташиту то первая считанная температура после включения будет 85.0 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, с подключением все нормально. После включения может нормально проработать несколько часов, а потом режим Р2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше я озвучил условия вывода на дисплей надписи Р2. 

Других условий для этой надписи не припоминаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.07.2021 в 09:39, Step13 сказал:

может нормально проработать несколько часов, а потом режим Р2.

Это - кроме плохого контакта ещё похоже на импульсную помеху, снаберы, кондеры электролиты и керамика на шинах питания, желательно экранированный провод на ДСках, хорошо подходит микрофонный кабель (две жилы в экране) он есть 3 мм в диаметре. Ну и в общем читай про помехи и как с ними бороться.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...