А вот вигвам. Пришлось отказаться от принамания 0. При обрыве связи прилетал неоцифруевыемый какой то стринг. И само собой  str.toInt  выдавал 0. А дальше дело арифметики. Ну не было никогда и вот опять. Строгают братья чипы что мы не успеваем. 

В принципе можно сдвинуть точку отсчёта. Не суть. Сейчас работает и с дивана с телефона тен можно включить, выключить, форсажнуть, вернуть в предыдущее, добавить/убавить шаг и ввести из строки произвольное значение мощи. Но не все в ноль. Ну и само собой мониторинг в пределах буфера телефона. Рекомендую. Вопросы есть? Роем дальше. 

  • Ответов 1.9 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано (изменено)

Заметил такой трабл: температура внизу и в верху держится стабильно, но "спиртогон"  режим стабилизации колонны не определяет.  И тут моргнуло и на дисплее высветилось  -127 !

Т.е. это почему то иногда выдаёт кратковременно такую температуру. Поменяk ds18b20 - ничего не изменилось. Но такое происходит не всегда.

 Наверное лечить можно только программно.

Да прошивка tau_kita_arduino_stabfix

Изменено пользователем Nik02
Опубликовано

В результате разъём выкинул, просто припаял провода. Прогнал с этим пока один раз, работало стабильно.

Наверное был плохой контакт в разъёме.

 

Опубликовано

собрал, прошил Spirtotron2.0.2, при включении просто на столе, без всяких колон и кубов, температура Т и Тк показывает  54,12 градусов ....  Эти же DS18b20 на другом термометре показывают правильно. Где то в коде не правильно?

Опубликовано

Отмечусь. На  TimerOne сколхозил управление сервой. Одни плюсы. Не дёргается, как под управлением Servo.h. И таймеррвские плюшки работают. Просто задаю скважность командой таймера pwm.   Может кому пригодится. 

Опубликовано (изменено)

Без ковыряния в этом не обошлось. Протестировал BMP280 вот сканером отсюда  https://mralb.ru/sections/programming/arduino_4.php#m_prilog  и выяснилось, что прислали неисправный модуль. Нашел старый BMP180 поменял адрес на 0х77 и всё заработало. 

Так что у кого будет что то подобное голову не ломайте проверяйте этот модуль. 

 

Изменено пользователем Nik02
Опубликовано

Сваял я автоматику на ардуино под свои хотелки. Больше под ардуино, чем под ректификат. Затянуло это дело.

Ближе к телу. Компьеетация:

1. Три датчика температуры. Куб, колонна низ, колонна верх. Или как нравится. 18в20

2. Датчик давления МРХ5010

3. Сервопривод отбора SG90. Он же крантик голова-тело-хвост

4. Датчик паров спирта MQ2

5. Модуль блютуз. 

Что умеет:

Плавное изменение отбора по Кулинару обрабатывая всё датчики. Пока на столе учавствует только куб. Остальное по ходовым испытаниям. Мысли есть. 

Регулировка мощности по давлению куба. Пока просто регулятор. 

Ну и прочие плюшки, наработанные форумом. Управление и контроль с телефона по блютуз. 

Вот одна из картинок работы на столе:

Чёрное серва отбора

Серое мощь

Ораньжевое куб. Диапазон задан 20~35 вместо 85~100 или сколько там потребуется при обкатке. 

Красное зелёное датчики колонны. 

Синее их дельта

Бирюза давление. 

Вот. Типа похвастаться. Как всё гладко на бумаге. 

Скетч причешу и выложу. Но там всё на уровне песочницы, имеет ли смысл. 

 

Screenshot_2022-11-18-11-13-23-050_com.emrctn.BluetoothGraphics.jpg

Опубликовано (изменено)

подскажи, твой датчик давления 3,5т в чип дипе стоит а на али 1.1т-1,5т

а вот этот нельзя прикрутить?

685673584_.thumb.png.e4c9641589711b3c97918d453e42c54e.png

или этот...

1560057552_.thumb.png.9c52eb8b68dc3c27cf0d27c15eb7c1b1.png

 

Изменено пользователем denis_len
Опубликовано

Полазил в сети. На первом фото вроде подойдёт. Правда 40к  многовато. Обычно в 10 укладывается.  Библиотека есть под ардуино. Надеюсь, что его оцифровка не подведет. Я заказал помучать за эти деньги. А на втором фото голый мост. К нему нужен преобразователь или как его там. Инфы не нашёл.  Может как то и можно с него данные снять. Думать нужно. 

Опубликовано

Вдогонку. Датчик из упаковки сам себе на уме. Должен выплюнуть на АЦП 20 мВ полный размах. Посему меняя напряжение моста и если нужно балансировку можно получить размах от примерно 1кПа верхний предел и до бесконечности в 16 777 216 ступенек. В том числе и разряжение. Мосту пофик. Это его козырь. 

Опубликовано (изменено)

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

Скрытый текст

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

Изменено пользователем tsava77043
Опубликовано
16 часов назад, tsava77043 сказал:

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности?

Рмв-к на этом сайте. 

Опубликовано
18 часов назад, tsava77043 сказал:

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

  Показать содержимое

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

здравствуйте у вас стабилизация принудительная есть по двум кнопкам - и +

Опубликовано
14.04.2022 в 17:48, Artem90 сказал:

@tsava77043 исправил работу клапана. В функции TempCheck, строчки RELAY_OFF  и HEAD_OFF не на тех местах. 

Spirtotron2.0.2-220414a.zip 52 kB · 37 скачиваний

Artem90 скажите а что у вас в комментарии в коде(bool cp=0; //флаг параллельного отбора голов) 

можно головы параллельно отбирать? 

Опубликовано
30.12.2022 в 00:15, tsava77043 сказал:

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

  Показать содержимое

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

Понравилось ваше исполнение только вот побольше бы информации,на экране,было бы неплохо видеть скорость отбора

Опубликовано

Сделал автоматику Spirtotron2.0.2. Есть вопросы по меню , а конкретно  "ДИСТИЛЛЯЦИЯ ПОРОГ"  nan0, "ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛ"  nan0 .Нет возможности установки.

Опубликовано

@Алберт да, правдо сделано чуть коряво, используется скорость за данная в режиме головы. @vladomir нужно сбросить настройки нажав три кнопки + - и меню

  • Просто спасибо 1
Опубликовано

Artem90 можно по подробней, как это работает, реализовано в

31.12.2022 в 10:17, Алберт сказал:

Spirtotron2.0.2-220414a.zip 52 kB · 37 скачиваний

 ?

Опубликовано
22 минуты назад, Artem90 сказал:

@Алберт да, правдо сделано чуть коряво, используется скорость за данная в режиме головы. @vladomir нужно сбросить настройки нажав три кнопки + - и меню

Спасибо, сбросил настройки и все заработало как надо

Опубликовано

Проверяю на столе работу скетча Spirtotron04.02.2022.2. Выясняется неоднократно один глюк . Может работать один час и более, нормально, а потом выходит Т=ERROR и все зависает, нужна только перезагрузка. Соединение датчиков хорошее. 

Опубликовано (изменено)

господа умельцы можно в скетч добавить, что-бы при достижение  температуры в 70 градусов в кубе на любом из пинов появлялся  высокий уровень, тогда можно будет отключать разгон на рм_2м и ему подобным

Изменено пользователем Алберт
Опубликовано
01.01.2023 в 10:55, andrei-a.80 сказал:

неплохо видеть скорость отбора

Отбор в нижнем правом углу. Настраивается исходя из мануала для 1 версии.

 

22 часа назад, Алберт сказал:

на любом из пинов

Вообще можно, только для Nano уже все пины заняты. В первой версии у меня так на включение насоса было.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...