Перейти к публикации
capsolo

Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3

Рекомендованные сообщения

31 минуту назад, kolik2020 сказал:

после восьми десяти открытий клапана выскакивают нули на табло и клапан больше не открываеться

посмотри на декремент, если он 100%, то клапан закроется навсегда при первом скачке температуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня чет с каждым открытием клапана уменьшается величина открытия,т.е 1.5с и через каждые несколько открытий начинаеться уменьшение 1.2с 0.9с,0.6с 03с и в итоге клапан уже не открываеться и примерно за 25 открытий клапана

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Самоделкин56 не надо ничего перепрошивать. У него всё правильно работает, декремент 20%, вот и снижает отбор после каждого старт/стопа на 20%.

5 часов назад, kolik2020 сказал:

я этого делать не умею

@kolik2020 тебе это и не надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, baltis сказал:
3 часа назад, baltis сказал:

У него всё правильно работает, декремент 20%, вот и снижает отбор после каждого старт/стопа

9 часов назад, kolik2020 сказал:

У меня чет с каждым открытием клапана уменьшается величина открытия

 

Дык не писал он про старт/стоп ... :mosking:

Изменено пользователем Самоделкин56

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. С наступающим. Прочитай внимательно инструкцию, у тебя процесс отбора заканчивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если STH0024 v3 запитать от трансформаторного блока питания, а не от импульсного он перестанет глючить, испытано на своей шкуре.

Управляет простым китайским регулятором напряжения в котором заменил симистор на BTA41-800BRG через дешёвое китайское твердотельное реле,

которое распотрошил и заменил симистор BTA41-800BRG. Оба симистора стоят на одном радиаторе 80х80х30 мм с вентилятором 3 кв.

Добычей зелёного змия занимаюсь очень давно и успешно, теперь попробую заняться ректификацией  старт - стоп на STH0024 v3 

для отбора голов без замены прошивки, а на разнице температуры Вкл Выкл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.12.2020 в 19:07, baltis сказал:

У него всё правильно работает, декремент 20%, вот и снижает отбор после каждого старт/стопа на 20%.

Читал много постов  о том, что нужно снижать скорость отбора по мере снижения спирта в кубе. Причем с почти научным обоснованием. Уже много лет гоню вкусные продукты и скорость отбора снижается сама по себе. Это я утверждаю потому, что в моей автоматике скорость отбора измеряется постоянно в течении всего отбора. 

Так в чем вопрос. Те кто разрабатывал почти научную методику снижения скорости отбора учитывали, что она снижается еще и естественным путем? Кто нибудь мне ответит?

Изменено пользователем gas2007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, gas2007 сказал:

Кто нибудь мне ответит?

Конфигурация оборудования какая? При отборе по пару после дефа отбор действительно снижается самостоятельно, хоть до полной остановки. И что с того? Данная автоматика предназначена для управления отбором по жидкости под дефом. Поддержание заданного ФЧ, без снижения отбора, в момент, когда поступление спирта из куба станет меньше отбора под дефом, без уменьшения отбора в данном варианте невозможно. Это при разумной величине ФЧ разумеется. Сделай ФЧ 15 и не надо ничего регулировать, на 95с в кубе выключить и все. Ну, подумаешь, рект не сутки, а трое, зато без регулировки... 😃

9 часов назад, gas2007 сказал:

скорость отбора снижается сама по себе. Это я утверждаю потому, что в моей автоматике скорость отбора измеряется

Ничего не понятно. Скорость отбора снижается сама, а автоматика то тогда зачем? Или скорость отбора сама снижается автоматикой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sia сказал:
11 часов назад, gas2007 сказал:

скорость отбора измеряется

Ничего не понятно. Скорость отбора снижается сама, а автоматика то тогда зачем? Или скорость отбора сама снижается автоматикой?

С его слов она автоматически измеряется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автоматика много чего делает пока идет отбор. Скорость отбора автоматика постоянно выдает на дисплей. И сколько я не перегоняю, снижение скорости отбора идет само по себе по мере снижения спирта в кубе. Но народ пишет, что надо принудительно снижать скорость отбора. Вот я и спрашиваю - ЗАЧЕМ? Если в расчетах специалистов о величине снижения скорости отбора учтено его естественное уменьшение, то я тоже буду принудительно еще больше снижать отбор. Но пока я не нашел ответа на свой вопрос.

6 часов назад, sia сказал:

Или скорость отбора сама снижается автоматикой?

Автоматика ни как не участвует в снижении скорости отбора. Это какой то естественный процесс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gas2007

6 часов назад, sia сказал:

Конфигурация оборудования какая?

Если ты работаешь по пару, то почитай название темы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверно через неделю буду делать спирт для ковидного антисептика и запишу изменение скорости отбора в зависимости хоть от температуры в узле отбора хоть от температуры в кубе. Результат выложу сюда.

2 минуты назад, baltis сказал:

Если ты работаешь по пару, то почитай название темы.

Нет, я работаю по жидкости. Но к моему вопросу это не имеет ни какого отношения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gas2007 Не замечал. что бы в конце отбора по жидкости скорость снижалась. Если, конечно, декремент не срабатывал. По пару, да, снижается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, baltis сказал:

Не замечал. что бы в конце отбора

Я бы не сказал, что в конце отбора. Значительно раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gas2007 40 лет занимаюсь винокурением, последние 10 - отбором по жидкости. Чесслово, не замечал. Это прямо какой то прорыв в области самогоноварения :-) А коллеги старались, для STH прошивку писали. Оказывается, всё напрасно. :snooks: 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, baltis сказал:

Оказывается, всё напрасно

Я этого не утверждал. Нужно разбираться. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, gas2007 сказал:

через неделю буду делать спирт для ковидного антисептика и запишу изменение скорости отбора в зависимости хоть от температуры в узле отбора хоть от температуры в кубе. Результат выложу сюда.

@gas2007 ждём"с.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gas2007 сказал:

Нужно разбираться. 

Хотелось бы увидеть схему аппарата. При отборе по жидкости, уменьшение отбора при росте кубовой температуры возможно только при полном отборе или фиксированном возврате. И то и другое к данной теме отношения не имеет, автоматика разработана для поддержания фиксированного ФЧ. И лучше сделать новую тему и в ней уже разбираться с чем угодно. Имхо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конфигурация колонны

Колонна2.jpg

Изменено пользователем gas2007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При повышении Т° в твоём термопорте, вся срань будет уже в отборе. Поэтому у тебя и отбор уменьшается сам по себе.

Изменено пользователем baltis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...