Sergan 359 Опубликовано: 9 февраля 2019 (изменено) в царгу не лезет изза черной термоусадки или резинки,как правильно ее назвать не знаю. Ее нельзя снимать Можно срезать , срезаю ее полностью , она служит наверное для красоты , там всё герметично залито . Изменено 9 февраля 2019 пользователем Sergan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 9 февраля 2019 У тебя же датчик от СТХ ? Есть еще вариант - датчик, плоской стороной примотай к царге, в нужном м есте и т еплоизолируй. Многие так делают - и я в том числе. Царгу утеплил, в нужном месте вырезал небольшое окошко, царгу смазал тонким слоем термопастой, приложил датчик и сверху утеплитель. Еще раз обмотал царгу. И еще - рекомендуют - провод от датчика обернуть вокруг царги и закрепить в этом положении - зачем? не знаю, но так и сделал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 9 февраля 2019 датчик, плоской стороной примотай к царге, в нужном м есте и т еплоизолируй. У него датчик в гильзе , на фото же видно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 9 февраля 2019 Виноват, не досмотрел.. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
n1ce 5 Опубликовано: 9 февраля 2019 Спасибо мужики,немного трубку на царге укорочу,попробую запихать.Если не полезет,то сниму аккуратно термоусадку. Боюсь при сверлении как бы сверло не сломалось внутри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 9 февраля 2019 (изменено) на фото же видно Там три датчика видно, один без гильзы. Как раз для как Борис написал. Изменено 9 февраля 2019 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Б. 193 Опубликовано: 9 февраля 2019 [member=n1ce], надфилем круглым пошоркай. Там всех делов минут на 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 9 февраля 2019 Там три датчика видно, один без гильзы. Ага , но разговор то про гильзованый . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych. 13 Опубликовано: 10 февраля 2019 Первый раз работал с этой автоматикой. Делал НДРФ. Мощность 1800, отбор 1000. В течении всего погона (5часов) т-ра на царге (4Д от низа) снижалась: 76,31 - 76,25 - 76,19 - 76,12. Барометра нет, может давление? Второго датчика в царге всё же не хватает ((. (ИМХО). И неплохо бы табличку иметь по отбору голов и тела (зависимость скорости отбора от установленных параметров). Приблизительные значения, естественно. Потом их проще скорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 10 февраля 2019 (изменено) [member=Mihalych.], Скорость отбора даже на одинаковых клапанах будет у всех немного разной из за высоты колонны(длина трубки, диаметр и т д). Достаточно раз на полном открытии клапана замерить пропускную способность системы и после путем не сложных математических вычислений выставить любую скорость отбора. К примеру у меня на одной из колонн пропускная способность системы 1.1 мл/сек Изменено 10 февраля 2019 пользователем ser64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych. 13 Опубликовано: 11 февраля 2019 Скорость отбора даже на одинаковых клапанах будет у всех немного разной из за высоты колонны Это всё понятно, но к примеру при отборе голов не слишком принципиально 50мл/ч или 54. А подбирать с мензуркой этот объём то ещё удовольствие. С телом проще, конечно, но как правильно? Ведь 2 параметра можно менять. Может эта гибкость излишня, а может полезна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 11 февраля 2019 (изменено) не слишком принципиально 50мл/ч или 54 А почему именно такие параметры, а на 100мл/ч. ? Виктор, пойми, это все индивидуально. У всех все разное, как и отпечатки пальцев. Может быть все одного размера и длинны, а вот насадка засыпана по разному или колонна стоит не идеально ровно, и как следствие, параметры уже будут другие. Я вообще головы отбираю Р500,О-12сек.(по нюху), тело отбираю из под ЦП с помощью игольчатого крана, а из под дефа продолжаю отбирать головы Р-120сек, О-0,3, до этого делаю сбросы с колонны по 100мл. и продувку. Все это творчество и под себя. Изменено 11 февраля 2019 пользователем Лафаня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych. 13 Опубликовано: 12 февраля 2019 почему именно такие параметры, а на 100мл/ч. ? 100мл/ч это результат, а не параметр, выставленный в автоматике - не умеет она так параметры выставлять насадка засыпана по разному или колонна стоит не идеально ровно Как это повлияет на скорость отбора? это все индивидуально Не спорю. Опиши, если не затруднит - как ты добился на своём оборудовании 100мл/ч, сколько времени это заняло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 15 февраля 2019 С утра начал отбирать головы и сразу возникла проблемка и вопрос. Всё сделал по инструкции - выставил на приборе период, время открытия, макс. темп-ру (пока 80). дельту, декремент(10). Через пару минут глянул, а у меня время открытия автоматически снижается, причем каждые 5-6 сек - новое значение. Сбросил декремент на "ноль" и пока работаю... А что дальше делать? После обеда надо тело отбирать...... , конечно "ноль" можно и оставить.. Но это же не дело! Подскажите, как привести прибор в " чувство")))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 15 февраля 2019 [b][member=Тимон][/b],да не прибор нужно в чувство приводить, а железо... раз декремент сраьбатывает - значит, Т ползет или дельта неверно выставлена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 15 февраля 2019 Какая температура в царге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 15 февраля 2019 (изменено) Еще не проснулся, видимо, самое главное не написал... Температура в кубе - 82,6, в царге - 75,06, макс. темп. -80(пока), дельта - 0,19., период 130, время-1,3, отбор - 120 мл/час., декремент выставлял-10, сейчас - 0. Время 12-15. Отбор голов закончил. Начал отбор ПГ - выставил все показатели на приборе, декремент,в том числе -10%. И. вот чудеса - всё работает нормально, никаких беспричинных уменьшений времени отбора.. Непонятки, что это было? Изменено 15 февраля 2019 пользователем Тимон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матос 665 Опубликовано: 16 февраля 2019 [member=ser64],Спасибо!!!получил,все просто и надежно! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 27 февраля 2019 Никак не пойму взаимосвязь между: - температурой в царге, -дельтой, и температурой максимум., Например - температура в царге - 75,00, дельта - 0,19. Какую Тмакс выставить? не уверен, но выставим - 75,20. Отсюда два вопроса: - как правильно выставить Тмакс? (получение НДРФ) - при какой температуре сработает старт-стоп - при 75,00 +0,19, или при 75,20 + 0,19 ? Несколько раз пытался уловить момент первого срабатывания старт-стопа (при какой температуре) - не получилось... Хотелось бы не тупо выставлять цифирки, а понять ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilfatura 48 Опубликовано: 27 февраля 2019 (изменено) Тимон Борис,t макс ставишь такую как t в царге устаканилась,в твоем случае например это 75°. Дельта 0.19 если, то стоп будет на 75.19° Изменено 27 февраля 2019 пользователем ilfatura 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 27 февраля 2019 Дельта 0.19 А что такая дельта маленькая? вроде рекомендуют 0.3 на спирт,05 ндрф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 27 февраля 2019 Насколько помню, рекомендуют на спирт 0,1, на НДРФ - 0,3-0,5. Я выбрал "золотую середину" )))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 27 февраля 2019 Насколько помню А он всегда был спорщиком припрут к стене,откажется. прошёл он коридорчиком и кончил стенкой ,кажется \В. Высоцкий\ Так вот это не про меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 февраля 2019 на спирт 0,1 чревато.... там шаг =0.0625, 0.13 - спокойнее 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 28 февраля 2019 Главное - понимать что делаешь и что хочешь получить на выходе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах