Перейти к публикации
capsolo

Автоматизация затирки пива на модуле STH0024 v3

Рекомендованные сообщения

Дык выходные уже вот! САНИ В Тулу готовить?

Погодь, дай доделать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


САНИ В Тулу готовить?

через Хутора... единственная дорога...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=Jollier],

ВАРИТЕ КАК ЭТО ДЕЛАЕТ ВОВА!

[attachment=9484:beer_project_program_VOVA_EDITION.zip]

 

ТРИ программы

1. 35-10 45-10 52-20 65-20 72-40 78-5    2.52-20 65-20 72-20 78-5    3. 52-20 65-30 72-40 78-10. 1 пшеничное 2 лагер 3 эль.

Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антон с днюхой тебя .Желаю тебе и твоим родным всего наилучшего !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

СТХ модуль использую вовсю в спиртовых делах. Теперь собрался пиво поварить с ним. Тут как-то ни хвалят, ни ругают труд уважаемого capsolo.

Чего так? Простой получился агрегат как валенок - включай да вари и весь сказ?
Хочу еще для пастеризации молока приспособить (сыр к пиву :)). Для этого нужна только одна пауза на 60-65С, а она уже есть в наборе программ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что хвалить-то? Спирт льется, пиво варится....Спасибо AlexeyT что сподвиг меня несколько лет назад программированием микроконтроллеров заняться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда давай поругаем! (шутка). АлексейТ - гигант мысли! (вот не шутка), молодец он, что тут говорить.

Но думал, что народ поделится опытом эксплуатации. Насколько велики заскоки за заданную Т, для разных заторов (с разным гидромодулем,

наличие/отсутствие мешалки и пр) .

Не было у тебя мысли про ПИД регулирование? Из твоих сообщений понял, что ты увеличил установку величины Т для корректировки инертности

системы, аж до 10С, если правильно помню. Великовато имхо, если столько устанавливать приходится. Эта Ткор меняется от затора к затору скорее всего,
у тебя как-то учитывается скорость роста температуры? Если нет, то можно какой-то "псевдоПИД" применить, если нет желания с полноценным ПИДом заморачиваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В результате собрал и зашил себе вот такую

https://forum.grainwine.info/index.php/topic/769-avtomatika-upravlenija-pivovarennim-processom/

ПИД там есть и много всего удобного. Однако конкретно эту прошивку стх видел в работе и без нареканий.

Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, спасибо, гляну. Я еще не дал себе слово больше не смотреть на ардуино-проекты, хотя близок к тому ;)
Для взрослых игрушек стал Овены разные брать (дела дачные: полить, закрыть,  выключить).
Тля термопауз смотрю на ТРМ251, но пока останавливает цена вопроса 8 тыс руб. Но может к нему и приду в итоге.
Но СТХ уж очень хорош, а учитывая цену - он просто крут. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На ОВЕНах коллега GRoV в соседней теме автоматику сделал. Под спирт правда. Получилось 34к себестоимость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

---

Получилось 34к себестоимость

---

 

"А это бандитизм!" (с) В. Высоцкий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивка на первой странице актуальная?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простите дилетанта,как автоматика отключит допустим два тэна по 3 кВт,в цепи есть твердотельное реле или как?

Изменено пользователем Pepel_zbei

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простите дилетанта,как автоматика отключит допустим два тэна по 3 кВт,в цепи есть твердотельное реле или как?

 

У обсуждаемой в этой теме СТХ есть встроенное реле, если управляемые приборы (ТЭН и т.п.) с небольшим током потребления (т.е. не сильно мощные),

то можно пользоваться этим реле пока контакты не начнут барахлить. Но лучше СТХ переделать на управление ключами типа твердотельного реле, это и надежнее будет, да еще  цепь управления от силовой части "нормально" отделится, т.е. безопасность выше будет.   Для двух тэнов по 3 квт однозначно надо думать о внешнем ключе управления. И еще крепко подумай, надо ли тебе управлять сразу диапазоном 0-6 квт? Может достаточно хотя бы 0-3 квт, а вторые 3 квт включать и выключать дискретно можно. Но это все зависит от целей автоматики и конкретных процессов, которыми управляешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно твердотелкой, можно симистор, управляемый моськой, магнитным пускателем тоже можно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Pepel_zbei][/b], К управлению релюхи подключаются твердотелки с радиаторами. Напрямую 6 кВт не будет счастья. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


не будет счастья. 
а автоматика будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Pepel_zbei][/b], вопрос не понял. Это прошивка к стандартной СТХшке, которая гоняет заторник по паузам. Я на этой штуке варил, потом собрал себе побогаче

https://forum.grainwine.info/index.php/topic/769-avtomatika-upravlenija-pivovarennim-processom/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую!

А можно как-то в прошивку засунуть функцию калибровки датчика из меню? Или даже не из меню, а просто константу какую то при прошивке менять. Может кто находил или делал такую прошивку?

Изменено пользователем Avenue

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет.  Если есть кто напишет программу, через программатор, без проблем 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, а можно исходник этой прошивки для затирания на Си посмотреть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку