Перейти к публикации
sanderzv

Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...

Рекомендованные сообщения

8 часов назад, YurOK2 сказал:

какой модели термостаты у тебя глючат?

Термореле на динирейку в связке с датчиком ds18b20. я квотировал сообщение где есть его фото. Досточно надёжное реле на паровой бане подобное трудится уже 5 лет.подключение по двухпроводной схеме.

Дело видимо не в датчиках самих, а в реле. Оно чувствительно к помехам. Ssv с теми же датчиками в том же куорпус с рм-2 и по той же фазе подключенно не имеет таких проблем.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На ХД есть тема по этому вопросу. Кому-то по барабану эти помехи,у кого то тоже терморегулятор не работает при включённом РМ. Частично помехи можно погасить LC фильтрами,а контролировать изменения с помощью обычного радиоприёмника диапазона ДВ-СВ

https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=282814.120

6 часов назад, Naruto сказал:

подключение по двухпроводной схеме.

Все DS у меня трехпроводные,надеюсь что не будут глючить,с ИРТ 4К. Ещё на ГБ аналоговые хотел поставить,дублирующие,12 в,на термостате W3230

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что вообще можно подключить к SIGNAL.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, novosel666 сказал:

Что вообще можно подключить к SIGNA

В описании написано, что он может коммутировать 

 Что то с нагрузкой 25 мА (это прям очень мало) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Naruto сказал:

25 мА

Для оптотрона вполне достаточно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, novosel666 сказал:

Что вообще можно подключить к SIGNAL.

Вот тоже педалирую эту тему. Пока что получается подходит только клапан для воды. Надо по полочкам разложить все моменты. В мануале про реле не всё указано. 
Используем следующие настройки:

 1)Старт по ТД1,к этому пункту подходит только вариант

2) Реле вкл.сразу

К реле привязаны датчики,при ошибке которых,реле отключает оборудование. Под оборудование подходит ТЭН,управляемый РМ. Здесь по ходу первый вопрос,при исчезновении ошибки как отреагирует контроллер,и реле. 
Оставим установленную по умолчанию ТД1=60С*. До 60* на Сигнале ключ  закрыт,затем открывется,это можно использовать для включения клапана воды и откл.разгона. А вот как его использовать в самом конце,когда снова оптрон закроется,для полного отключения всего оборудования,в том числе и SSVC,что то не могу придумать. После завершения всех этапов,в описании только сказано,что контроллер переходит в дежурный режим,это при отключённой опции»Реле вкл.сразу»Что происходит при включённой опции и состоянии реле-не написано. Есть только-включается звуковой сигнал.Если в этот момент реле отключается,то это подходит-для отключения нагрева,а через 3 мин. сигнал отключит воду и хотелось бы все остальное

Похоже логику надо городить,так не получится напрямую управлять. Ведь до 60С* кроме воды,остальное должно быть включено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем двс!Имею ssvc 1.1.Возможно ли поставить какой нибудь предохранитель на клапан ,что бы в случае его кз не пострадал сам ssvc?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Fox0990 сказал:

предохранитель на клапан ,что бы в случае его кз не пострадал сам ssvc?

Можно поставить предохранитель номиналом меньше 1 А но больше чем ток клапана, например 100 мА.

Для примера, ток клапана AR-HX-3 - 0.045 А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv т.е. я правильно понимаю,сюда я устанавливаю предохранитель? На фазу?

IMG_20220201_150149.jpg

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Fox0990 сказал:

понимаю,сюда я устанавливаю предохранитель? На фазу?

Сюда, не принципиально на который провод.

1 час назад, Fox0990 сказал:

предохранитель на клапан ,что бы в случае его кз не пострадал сам ssvc?

Беда в том, что КЗ часто делают именно на клеммах в контроллере. Достаточно при подключении многожильными не облуженными проводами, одной тонкой жилкой коснуться соседнего провода, чтобы случилось КЗ.

Но, предохранитель тоже не будет лишним, т.к. случаются и выход из строя клапана.

  • + репутация 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, sanderzv сказал:

Но, предохранитель тоже не будет лишним, т.к. случаются и выход из строя клапана.

На сколько ампер поставить предохранитель ? Я думаю вставить в линию капсулы как идут на всякие автомагнитолы, под старые добрые стеклянные предохранители, где то у меня их валялось много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Naruto сказал:

На сколько ампер поставить предохранитель ?

Номиналом меньше 1 А но больше чем ток клапана, например 100 мА.

Для примера, ток клапана AR-HX-3 - 0.045 А

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanderzv сказал:

Можно поставить предохранитель номиналом меньше 1 А но больше чем ток клапана, например 100 мА.

Увидел , спасибо 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, В SSVC0059 V2 при КЗ на клапане должен сгорать предохранитель внутри контроллера.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, sanderzv сказал:

Кстати, В SSVC0059 V2 при КЗ на клапане должен сгорать предохранитель внутри контроллера

Это замечательно , но не хотелось бы разбирать ssv :) или отправлять ее в платный ремонт. Он ведь ещё и впаян скорее всего ?

Изменено пользователем Naruto

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanderzv сказал:

ток клапана AR-HX-3 - 0.045 А

Это пусковой ток, или ток удержания?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv узнал что во второй версии он есть,и решил себя обезопасить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Naruto сказал:

Он ведь ещё и впаян скорее всего ?

Предохранитель такой, заменяется легко

Screenshot_2022-02-02-12-32-41-68_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.10ad96273699144842c6e3c2b4773e89.jpg

24 минуты назад, okun сказал:
1 час назад, sanderzv сказал:

ток клапана AR-HX-3 - 0.045 А

Это пусковой ток, или ток удержания?

Это по паспорту расчетное значение. Измеряли ток удержания - 0,038 А.

  • Просто спасибо 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv ну тогда и нечего выдумывать :).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv в версии ssvc 2 какой стоит предохранитель? На 0.1А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Fox0990 сказал:

в версии ssvc 2 какой стоит предохранитель?

как в версии 1 так и в версии 2 предохранитель в контроллере 1А

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv я имею ввиду стеклянный,который на клапане

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Fox0990 сказал:

я имею ввиду стеклянный,который на клапане

Внутри контроллера установлен предохранитель на 1 А.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv  вы говорили что в ссвс 1.1 нет какого то предохранителя,который есть в 2 версии,я про него имею ввиду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...