Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

2 минуты назад, Bиkтop сказал:

Да

Она есть на официальном сайте в карточке SSVC0059 V2 называется "Подключение внешнего устройства в выходу SIGNAL"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я видел, но схема включения ТЭНа и разгона с РМВ-К и отключения тоже завязана на выход SIGNAL, вот я и спрашиваю конфликта не будет, если две схемы подключить к выводам SIGNAL.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Bиkтop сказал:

схема включения ТЭНа

Схема включения ТЭНа для РМ-2 new и РМВ-К будет позже.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Подключил SSVC0059 V2 + РМ-2 pro по предложенной выше схеме, разгон и отключение работает. Правда сразу не посмотрел что прошивку надо 2.2.20, на других не работает. Только если выходишь в настройки из рабочего режима рм-2 включает разгон, может кнопку отдельно придется выводить. А так все отработало отлично, спасибо !

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех, коллеги! Хочу присоединиться к вопросу по работе с СУО, хотя в моем случае это немного другая проблема. Я работаю на вакууме. На данной автоматике провел две тестовых дистилляции (первый перегон) и две ректификации (второй перегон). Все работает отлично. Однако использование СУО в автоматическом режиме в моем случае невозможно, т. к. на вакууме рабочие температуры гораздо ниже. А в программе заданы строгие температурные рамки. Было бы неплохо сделать их настраеваемыми )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Romario761 сказал:

Все работает отлично.

Вопрос, как ты из под вакуума откачиваешь с суо ? Я вот пытаюсь пересташьтику подцепить к обычной колонне тарельчатой, но как выяснилось надо искать решения "поженить"  реле которые включают насосы 12 вольт и эту автоматику, к которой ни реле цеплять нежелательно ни блоки питания импульсные, ток а трансформаторные, а потом ещё выпрямитель крячить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Naruto я работаю без прельстатики. Система полностью замкнутая. Отбираю только пробы в процессе. А так все емкости под вакуумом весь процесс. Правда при необходимости банки меняю, если приспичило. Где надо пережал, где надо открыл. :thankyou:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Romario761 сказал:

в программе заданы строгие температурные рамки

Температуры настраиваемые

image.png.b68a5611a5a7bc67e2cac6110479fdca.png

Если речь об этих температурах, слева, то каждое значение устанавливается пользователем.

Изменено пользователем sanderzv
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Спасибо огромное. А я чет сразу и не допер что они меняются. Сейчас попробовал. Все норм.

Тогда сразу еще один вопрос. Температура срабатывания "сигнала".

Она устанавливается в предпараметрах. Но когда процесс запущен и автоматика находится в режиме ожидания этой температуры, то ее изменить уже нельзя. Или я опять чего-то недопонял? 😁

Это мелочь конечно, но бывало что ошибся изначально, а потом пришлось перезапускать контроллер, чтоб температуру "сигнала" изменить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Romario761 сказал:

Температура срабатывания "сигнала".

Она устанавливается в предпараметрах. Но когда процесс запущен и автоматика находится в режиме ожидания этой температуры, то ее изменить уже нельзя. Или я опять чего-то недопонял? 😁

Именно так, все правильно. Но и перезапустить контроллер не большая проблема, т.к. процесс отбора еще не стартовал.

Этот параметр вынесен туда, чтобы не перегружать интерфейс запуска программы ректификации.

 

 

12.02.2022 в 08:14, sanderzv сказал:

Схема включения ТЭНа для РМ-2 new

 

Схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение ТЭНа и разгона, доступна на официальном сайте. 

ssvc0059_v2_rm2new.png

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона.

ssvc0059_v2_rmvk.png

 

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Александр, а подключить эту схему параллельно схеме включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона можно или будет конфликт устройств?

12.02.2022 в 07:54, sanderzv сказал:

Эта схема имеется ввиду?

ssvc0059_v2_signal_con.jpg

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Bиkтop сказал:

подключить эту схему параллельно схеме включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона можно или будет конфликт устройств

При таком включении вход Rx РМВ-К может выйти из строя. Возможно, за ответом следует обратиться к производителю РМВ-К.

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проще так, 2 варианта

1968398319_.thumb.jpg.8454bb2698f9918fd925e92a94fd4b8c.jpg

Схема рабочая

Когда еще есть нагрузка, запитываю все от внешнего БП

Изменено пользователем ser64
  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ser64 Эти схемы включение/отключение ТЭНа и разгона? Чем то отличаются? можно ли на контакты выход SIGNAL SSVC0059 V2  подключить  блок реле от ардуино?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ser64 какие диоды? Просто проходит-не проходит?

 

Изменено пользователем abba

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Bиkтop Наверно можно, я не юзаю ардуину

@abba  Любые маломощные, для развязки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простая схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение ТЭНа и разгона.

ssvc0059_v2_rmvk_simple.png

  • Просто спасибо 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простая схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение ТЭНа и разгона.

ssvc0059_v2_rm2new_simple.png

  • Просто спасибо 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просьба к разработчику ssvc 0059. Если это возможно, сделать подсветку экрана настраиваемую или постоянную. Мелких деталей на экране прибора достаточно много, а подсветка работает ограниченное время. Спасибо. 

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Chirko сказал:

сделать подсветку экрана настраиваемую или постоянную

При ректификации подсветка включена всегда. 

Какую надо опцию? Чтобы подсветка была всегда включена и в дежурном режиме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.02.2022 в 18:03, sanderzv сказал:

Чтобы подсветка была всегда включена и в дежурном режиме?

Было бы не плохо. Когда идёт нагрев, в верхнем правом углу в дежурном режиме указана температура куба. Из-за специфики прибора цифры маленькие. И при отключённой подсветке их очень плохо видно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Chirko сказал:

в верхнем правом углу в дежурном режиме указана

В версии 2.2.* предполагается что обязательно имеется два датчика температуры. Поэтому, пожалуй, имеет смысл изменить интерфейс дежурного режима чтобы показания второго датчика тоже были более крупно.

 

  • Просто спасибо 7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.02.2022 в 22:24, sanderzv сказал:

изменить интерфейс дежурного режима чтобы показания второго датчика тоже были более крупно.

Поменяли? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ssvc0059_v2_firmware.2.2.21.zip - Изменения в оформлении экрана дежурного режима - увеличены показания ТД2 и барометра

v2_2_21_main_320.jpg.5ba15593c898718676a6b2485b118b74.jpg

  • Просто спасибо 4
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.