Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

18 минут назад, sia сказал:

Ну допустим полное открытие клапана 4л в час. Хотим 0.8л. Получается 20%

А можно эти эксперименты, настройки делать если залить воду в куб?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey0306 сказал:

если залить воду в куб?

В принципе да. Но у спирта другие плотность и текучесть. Есть смысл эксперементировать при отборе голов и подголовников. Результат будет точнее. Имхо.

Изменено пользователем sia
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае лучший способ это посидеть возле колонны с мензуркой и секундомером, один раз и записать параметры на разных режимах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго всем!

Вместе с комплектом я приобрел три t датчика. Собрал блок, все датчики распаял и обжал на витуху. 

Один датчик не сработал, контроллер выдает сообщение - ошибка датчика, это на дисплее при переключении режимов контроллера, а при выходе из них на дисплее три "прочерка". 

НО!

Стал прощупывать/мять кабель/места паек под термоусадкой, и собственно нечаянно подержал сам датчик в руке... и он завелся. Методом проб выявилось что он заводится при t выше 26,8 гр, а при остывании ниже этой температуры - вылетает(... Грел феном до 100 гр примерно - работает... Ниже 26,8 - вылет.

Вопрос - было ли у кого что либо подобное с этими датчиками?
- можно ли рассчитывать адекватность его работы свыше 30гр, или в утиль?

Изменено пользователем yridro

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, yridro сказал:

было ли у кого что либо подобное с этими датчиками?

У меня один датчик просто отказал уже установленный на царгу , перед установкой  и потом после установки под утеплитель проверил , работали оба , при ректе решил проверить ( у меня 2 датчика установлены на царге ) один не работает - прочерки .

Покупал так же датчики на екитсе 4шт., задавал вопрос на их сайте - уверяют что оригинал и проходят проверку .

2 датчика еще не проверял .

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Самоделкин56 сказал:

задавал вопрос на их сайте - уверяют что оригинал и проходят проверку

Интересно что тут будет сказано... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, yridro сказал:

Интересно что тут будет сказано... 

Я вам скажу не как потребитель. Собрал уже более тридцати сборок с ssvc0059 в разных вариантах. Перед отправкой обязательно тестирую на предмет показаний температуры. Оставляю обязательно на ночь. Отопление в мастерской дровишками, поэтому Т опускается практически до 0. Все DSки с Екитса. Подключаю по двух и трёх проводке. Проблем ни разу не было! На Алишных датчиках до этого ловил и 85 и прочерки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Alex57 Александр, а по тому глюку что я словил, могут быть какие рекомендации?

(датчик жалко...)

Изменено пользователем yridro

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@yridro А ты как обжимал на витуху? И её ты на Екитсе покупал? Если там, то она очень грубая и с ней нужно очень аккуратно работать. Я сейчас делаю датчики двух проводные на акустическом ч+кр. проводе. А трёх проводку на Белорусском микрофонном проводе 3+экран. Идеально.

@yridro Врядли это в датчике дело. Попробуй сделать по двух проводке на любом мягком проводе и убедишься. ssvc0059 работает отлично хоть на двух, хоть на трёх проводке. Они у меня сутками клапанами щёлкают на тестах, нет глюков. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

1 минуту назад, Alex57 сказал:

как обжимал на витуху?

трехпроводным способом

Витуха своя. От контроллера 6 категория, длина 3 м, на конце разъем мама. на царги по 50 см, 5е категория, RG-45. Покупал 3 датчика, все распаял, обжал - два норм, 1 глючит. Датчик в комплекте норм - оставил резервным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Самоделкин56 Прочерки, где-то плохой контакт. Вот поэтому я использую только авиационные RG12 - 2и 4pin.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Alex57 сказал:

Попробуй сделать по двух проводке на любом мягком проводе

Ок, спс, обязательно попробую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@yridro и забудь за всякие обжимки. Здесь это не очень хорошо.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Alex57 сказал:

Прочерки, где-то плохой контакт.

У меня на USB разъемах оба , может и контакт , хотя всё пропаиваю всегда .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Самоделкин56 сказал:

У меня на USB разъемах оба ,

Вот тебе и ответ. Что тебе мешает напрямую от DSки проводом прямо в твой блок через RG12? Было и у меня такое и не раз!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Alex57 сказал:

Вот тебе и ответ.

Думаешь разъем чудит ? 

У меня с контроллера разъем мама , а на датчиках папа .

Изменено пользователем Самоделкин56

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Alex57 сказал:

RG12

это же разъем телефонии... по логике ничем от RG-45 не отличается.

Изменено пользователем yridro

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже не сомневаюсь. 

@yridro Не так PG12/ не ту кнопку нажал.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приношу свои извинения, за ошибку. Авиационный разъём GX12. PG12 это сальник уплотнения ввода кабеля.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, yridro сказал:

Интересно что тут будет сказано... 

Ничего другого сказать не могу, датчики оригинальные, гарантировано. Искать надо в соединениях, в проводах... Если датчик не был перегрет при пайке, не было переполюсовки и не спален из-за этого, то он должен работать. Самый простой способ проверить - подключить без всяких проводов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, sanderzv сказал:

подключить без всяких проводов

Обязательно все опробую, но к сожалению только после НГ...

29 минут назад, sanderzv сказал:

Если датчик не был перегрет при пайке

паял с массой на каждом контакте (около тела датчика) для теплоотвода от тела датчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто брал на ekits комплект для сборки, проверяли версию прошивки?

Получил посылочку, а версия 1.0.

Это как понимать?

123.jpg

Изменено пользователем andrey0306

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, andrey0306 сказал:

Получил посылочку, а версия 1.0.

Это как понимать?

Ну и? В чём трагедия? Где то заявлена другая версия?

 

Прям предъява такая типа заплатил за 3,0 а прислали 1,0..
Проясни ситуацию дружище!

Изменено пользователем SerValeri

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8 часов назад, SerValeri сказал:

Где то заявлена другая версия?

Почитай

 

8 часов назад, SerValeri сказал:

Проясни ситуацию дружище!

и здесь

 

Отличие в том что, свет моргнет и все настройки слетают по умолчанию.

Ты считаешь это нормально? 

 

Изменено пользователем andrey0306

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, andrey0306 сказал:

ekits комплект для сборки, проверяли версию прошивки?

Получил посылочку, а версия 1.0.

Какой товар был куплен? Только контроллер SSVC0059 или же комплект SSVC0059 KIT, с контроллером, клапаном и датчиком?

В ekits версия 1.1  только в комплектах, пока.

 

2 часа назад, andrey0306 сказал:

Отличие в том что, свет моргнет

Если использовать штатно, то ничего не моргнет.

 

2 часа назад, andrey0306 сказал:

все настройки слетают по умолчанию.

Не так, не сохраняются оперативные изменения. Настройки, заданные при пуске программы ректификации сохраняются и не слетают. Если во время ректификации не будет пропадания питания, то это не критично. А любом случае рекомендуется обеспечивать бесперебойное питание.

 

Отличия между 1.1 и 1.0 незначительные, и веской причины охотиться за версией 1.1 нет.

 

Если претензия сохраняется, надо создать обращение в техподдержку на сайте ekits.ru с темой обращения "Претензия".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...