Реальная история с "брезентом" (управление мощностью по Брезенхему, пропуск периодов).
Звонок от "дальнего" садовода (от КТП до его дома около 0,8км).
- Что у нас творится со светом (понимай с электричеством)?
- Уточняю, что конкретно не устраивает.
- У меня светильник мерцает как зараза...
Иду смотрю на месте.
Да светодиодная лампа мерехтит не по детски. Прошу включить другой светильник - то же самое.
Измеряю напружку. Особогое криминала не наблюдаю. Но как то странно ведет себя мультиметр...
Интересуюсь есть ли запасная лампа. Есть, причем другого производителя.
Меняем, "новая" лампа практически не моргает. Втираю хозяину, что драйвер "моргающих" ламп откровенное дерьмо...
- Но ведь до сегоднешнего дня они не моргали - слышу в ответ.
- Ладно будем разбираться.
Смотрю синусоиду на ослике (в свое время подарила сей девайс добрая душа).
Вижу примерно следующую осцилограмму:
3 периода напряжение низкое;
2 периода - намного выше;
опять 3 периода низкое;
и т.д.
Чешу репу. Мол какая такая хрень, с такой периодикой способна "модулировать" сеть.
Прошу хозяина отрубить все электропотребители в доме - не помогло.
Продолжаю чесать репу...
И тут наведывается сосед:
- Ой как хорошо Esc, что ты здесь.
- У меня, что то непонятное творится с электрическим щитком...
- Что конкретно?
- Да хрен его знает жужжит со страшной силой.
Как оказалось "пели" автоматичсеские выключатели. Точнее сердечники в катушках их мгновенных расцепителей.
А все дело было в начале отопительного сезона и "крутом" электрическом котле. Который "умел" плавно управлять мощностью, ... по "брезенту".
Уже потом, производитель добавил к прогрессивному Fin, допотопный rEL (релейный режим, вкл/выкл).
Видать по настоятельным просьбам владельцев "поющих автоматов" и мерцающих светильников...
Вот и весь сказ о Брезенхеме на "хилых" колхозных сетях.