А вот вигвам. Пришлось отказаться от принамания 0. При обрыве связи прилетал неоцифруевыемый какой то стринг. И само собой  str.toInt  выдавал 0. А дальше дело арифметики. Ну не было никогда и вот опять. Строгают братья чипы что мы не успеваем. 

В принципе можно сдвинуть точку отсчёта. Не суть. Сейчас работает и с дивана с телефона тен можно включить, выключить, форсажнуть, вернуть в предыдущее, добавить/убавить шаг и ввести из строки произвольное значение мощи. Но не все в ноль. Ну и само собой мониторинг в пределах буфера телефона. Рекомендую. Вопросы есть? Роем дальше. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заметил такой трабл: температура внизу и в верху держится стабильно, но "спиртогон"  режим стабилизации колонны не определяет.  И тут моргнуло и на дисплее высветилось  -127 !

Т.е. это почему то иногда выдаёт кратковременно такую температуру. Поменяk ds18b20 - ничего не изменилось. Но такое происходит не всегда.

 Наверное лечить можно только программно.

Да прошивка tau_kita_arduino_stabfix

Изменено пользователем Nik02

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В результате разъём выкинул, просто припаял провода. Прогнал с этим пока один раз, работало стабильно.

Наверное был плохой контакт в разъёме.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собрал, прошил Spirtotron2.0.2, при включении просто на столе, без всяких колон и кубов, температура Т и Тк показывает  54,12 градусов ....  Эти же DS18b20 на другом термометре показывают правильно. Где то в коде не правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отмечусь. На  TimerOne сколхозил управление сервой. Одни плюсы. Не дёргается, как под управлением Servo.h. И таймеррвские плюшки работают. Просто задаю скважность командой таймера pwm.   Может кому пригодится. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без ковыряния в этом не обошлось. Протестировал BMP280 вот сканером отсюда  https://mralb.ru/sections/programming/arduino_4.php#m_prilog  и выяснилось, что прислали неисправный модуль. Нашел старый BMP180 поменял адрес на 0х77 и всё заработало. 

Так что у кого будет что то подобное голову не ломайте проверяйте этот модуль. 

 

Изменено пользователем Nik02

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сваял я автоматику на ардуино под свои хотелки. Больше под ардуино, чем под ректификат. Затянуло это дело.

Ближе к телу. Компьеетация:

1. Три датчика температуры. Куб, колонна низ, колонна верх. Или как нравится. 18в20

2. Датчик давления МРХ5010

3. Сервопривод отбора SG90. Он же крантик голова-тело-хвост

4. Датчик паров спирта MQ2

5. Модуль блютуз. 

Что умеет:

Плавное изменение отбора по Кулинару обрабатывая всё датчики. Пока на столе учавствует только куб. Остальное по ходовым испытаниям. Мысли есть. 

Регулировка мощности по давлению куба. Пока просто регулятор. 

Ну и прочие плюшки, наработанные форумом. Управление и контроль с телефона по блютуз. 

Вот одна из картинок работы на столе:

Чёрное серва отбора

Серое мощь

Ораньжевое куб. Диапазон задан 20~35 вместо 85~100 или сколько там потребуется при обкатке. 

Красное зелёное датчики колонны. 

Синее их дельта

Бирюза давление. 

Вот. Типа похвастаться. Как всё гладко на бумаге. 

Скетч причешу и выложу. Но там всё на уровне песочницы, имеет ли смысл. 

 

Screenshot_2022-11-18-11-13-23-050_com.emrctn.BluetoothGraphics.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажи, твой датчик давления 3,5т в чип дипе стоит а на али 1.1т-1,5т

а вот этот нельзя прикрутить?

685673584_.thumb.png.e4c9641589711b3c97918d453e42c54e.png

или этот...

1560057552_.thumb.png.9c52eb8b68dc3c27cf0d27c15eb7c1b1.png

 

Изменено пользователем denis_len

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полазил в сети. На первом фото вроде подойдёт. Правда 40к  многовато. Обычно в 10 укладывается.  Библиотека есть под ардуино. Надеюсь, что его оцифровка не подведет. Я заказал помучать за эти деньги. А на втором фото голый мост. К нему нужен преобразователь или как его там. Инфы не нашёл.  Может как то и можно с него данные снять. Думать нужно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получил, погонял. Нужна калибровка. Решаемо. А так очень даже ничего за вменяемые рубли. 

Screenshot_2022-12-19-11-53-27-414_name.antonsmirnov.android.arduinodroid2.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вдогонку. Датчик из упаковки сам себе на уме. Должен выплюнуть на АЦП 20 мВ полный размах. Посему меняя напряжение моста и если нужно балансировку можно получить размах от примерно 1кПа верхний предел и до бесконечности в 16 777 216 ступенек. В том числе и разряжение. Мосту пофик. Это его козырь. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

Скрытый текст

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

Изменено пользователем tsava77043

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, tsava77043 сказал:

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности?

Рмв-к на этом сайте. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, tsava77043 сказал:

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

  Показать содержимое

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

здравствуйте у вас стабилизация принудительная есть по двум кнопкам - и +

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.04.2022 в 17:48, Artem90 сказал:

@tsava77043 исправил работу клапана. В функции TempCheck, строчки RELAY_OFF  и HEAD_OFF не на тех местах. 

Spirtotron2.0.2-220414a.zip 52 kB · 37 скачиваний

Artem90 скажите а что у вас в комментарии в коде(bool cp=0; //флаг параллельного отбора голов) 

можно головы параллельно отбирать? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.12.2022 в 00:15, tsava77043 сказал:

Всем привет!
Новую автоматику все так и не удается испытать в полную мощь по нехватке времени. Поделюсь своими наработками, может кому и зайдет. Также выкладываю более "разжёванную" картину сборки автоматики.

Силовую часть можно выполнить как душе угодно. У меня клапан на 24В, который при отключении давал не слабую ЭДС, которая давала помехи в автоматику, и на дисплее шла "крякозябра". Пришлось в цепь клапана поставить параллельно диод обратной полярности (как в автомобильных реле).

Кто может помочь сделать стабилизированный регулятор мощности? Чтоб например задал Киловатт на нагрев и эта мощность будет стабильна даже при изменении напряжения в розетках. Обычно где гоню врага сеть пляшет +-30Вольт. В теории понимаю что можно, если есть трансформатор тока и сделать на контроль SCR симмистора. А вот как?

С наступающим новым годом, братья самогонщики!

  Показать содержимое

20221229-213648.jpg

20221228-123759.jpg

20221228-123158.jpg

Spirtotron-3.png

 

 

Понравилось ваше исполнение только вот побольше бы информации,на экране,было бы неплохо видеть скорость отбора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделал автоматику Spirtotron2.0.2. Есть вопросы по меню , а конкретно  "ДИСТИЛЛЯЦИЯ ПОРОГ"  nan0, "ТЕМПЕРАТУРА ОТКЛ"  nan0 .Нет возможности установки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Алберт да, правдо сделано чуть коряво, используется скорость за данная в режиме головы. @vladomir нужно сбросить настройки нажав три кнопки + - и меню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Artem90 можно по подробней, как это работает, реализовано в

31.12.2022 в 10:17, Алберт сказал:

Spirtotron2.0.2-220414a.zip 52 kB · 37 скачиваний

 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Artem90 сказал:

@Алберт да, правдо сделано чуть коряво, используется скорость за данная в режиме головы. @vladomir нужно сбросить настройки нажав три кнопки + - и меню

Спасибо, сбросил настройки и все заработало как надо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверяю на столе работу скетча Spirtotron04.02.2022.2. Выясняется неоднократно один глюк . Может работать один час и более, нормально, а потом выходит Т=ERROR и все зависает, нужна только перезагрузка. Соединение датчиков хорошее. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня такого не бывает ,скорее всего у вас что-то с соединением имхо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

господа умельцы можно в скетч добавить, что-бы при достижение  температуры в 70 градусов в кубе на любом из пинов появлялся  высокий уровень, тогда можно будет отключать разгон на рм_2м и ему подобным

Изменено пользователем Алберт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
01.01.2023 в 10:55, andrei-a.80 сказал:

неплохо видеть скорость отбора

Отбор в нижнем правом углу. Настраивается исходя из мануала для 1 версии.

 

22 часа назад, Алберт сказал:

на любом из пинов

Вообще можно, только для Nano уже все пины заняты. В первой версии у меня так на включение насоса было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спиртогон-3? Хорошо! А прошивку где скачать можно?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...