13 часов назад, _Alex_ сказал:

в скетче есть ограничение на минимальное время открытия клапана. Цифру точно не помню, но оно имеет место быть.

Не могу найти такое в скетче .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Самоделкин56 сказал:

Не могу найти такое в скетче .

Прошу пардону, наврал. Вот что писал мне под этому поводу Антон capsolo (разработчик). 

"На самом деле это случается в том случае, когда 1/10 времени открытия не достаточна для того, чтобы клапан открылся вообще что-то отобрал. Система подает на клапан напругу, думает, что отбирает, и ждет очередного залета, а клапан не успевает за это время подачи напруги открыться. Залет никогда не настает, система никогда не отключится.

Возможные решения: ставить пропорционально больше период и период открытия, чтобы 1/10 была больше полсекунды (для AR-HX3), либо ставить процент уменьшения отбора больше, например, 15%, если эти 15% превышают полсекунды - мин. время чтобы клапан хотя бы что-то отбирал. Код по отключению всего не менялся со времен СТХ"

Изменено пользователем _Alex_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, _Alex_ сказал:

Код по отключению всего не менялся со времен СТХ

На STH такого не наблюдал никогда .
Увеличил время в залете , будем посмотреть . 😀

И еще , как то можно уменьшить время открытия клапана , у меня минимальное 0,2с , можно уменьшить до 0,1с ?

Изменено пользователем Самоделкин56

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Самоделкин56 сказал:

можно уменьшить до 0,1с ?

Будет ли он успевать открыться за такой промежуток? Лучше поставить в клапан что-то типа шайбы с отверстием, которая уменьшит проходное сечение, и время открытия клапана надо будет увеличить. 

Я так и хотел сделать, все руки не доходят. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, _Alex_ сказал:

Будет ли он успевать открыться за такой промежуток?

На стх же успевает открываться , время открытия выставлено 0,1 и все работает .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Самоделкин56 сказал:

На стх же успевает открываться , время открытия выставлено 0,1 и все работает

Если есть СТХ , зачем тогда Спиртогон ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, митрик сказал:

Если есть СТХ , зачем тогда Спиртогон ?

У Спиртогона  подключается 2 датчика температуры, которые устанавливаются на колонне один над другим, что позволяет ректифицировать длительное время не обращая внимания на атмосферное давление .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Самоделкин56 сказал:

На стх же успевает открываться

Тут ничего не могу сказать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В скором времени начну пересобирать "Спиртогон". Пои максимуму хочу сделать на макетке. Комплектуха практически вся уже куплена, за исключением дс-ок, и нанки, которые идут из Китая. 

20191122_144745.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сориии. :smile3:

Самоделкин56, Если бы здания строили программисты, то первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.©

Изменено пользователем evgeny_ch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Самоделкин56 сказал:

Трудно читаемая схемка .

Главное, что мне понятная) Я не электронщик по образованию, а инженер-строитель) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а старая ардуина чем плоха ?

 

ипучие китайцы , закакзал месяц назад dsки специально с платной доставкой , чтобы быстрее было . А это тридварасы , как назло, отправили посылкк х... знает как , то там висит , то там не видно её . Вобщем ,всё как обычно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_Alex_, Александр, есть простенькая рисовалка для схем.

http://shemu.ru/progi/425-splan7-0-0-9

и стандарт - условные графические изображения в схемах.

Облегчает понимание. :hi:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.12.2019 в 20:38, Самоделкин56 сказал:

На STH такого не наблюдал никогда .
Увеличил время в залете , будем посмотреть . 😀

И еще , как то можно уменьшить время открытия клапана , у меня минимальное 0,2с , можно уменьшить до 0,1с ?

RELAY_ON_PERIOD_MIN_VALUE

Вроде этот параметр за минимальное время открытия отвечает, ищи в самом начале скетча в дефайнах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, bigson сказал:

RELAY_ON_PERIOD_MIN_VALUE

Вроде этот параметр за минимальное время открытия отвечает

Вот так у меня 
 

Ashampoo_Snap_2019.12.14_23h34m23s_002_.jpg

какое значение установить ?

Изменено пользователем Самоделкин56

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.12.2019 в 15:21, митрик сказал:

а старая ардуина чем плоха ?

Там весь монтаж навесной. И качество выполнения не особо хорошее. Боюсь, если где отвалится проводок, то долго искать буду. Ну и еще кое-какие косяки есть. Потому решил переделать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Декремент установлен 20% , после 1 страт стопа заглючил "Спиртогон" , нет стабилизации и отсчета , 4 рект и все одно и тоже , где то что то не так . :(

Время в залете установлено 20 мин. 

Коллеги , у кого нить работает нормально "Спиртогон " ? Если да , поделитесь пожалуйста безглючным скетчем .

Изменено пользователем Самоделкин56

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги , согласно инструкции датчики Т нужно устанавливать на расстоянии 1200 мм , кто как на практике устанавливает - на каком расстоянии ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня расстояние примерно  1 метр. Снизу примерно 20 см сверху 10см.

Возможно просто колонна не может стабилизироваться.

Когда запускал колонну на хвостах было так же. После стопа не было стабилизации. На норм СС все ок.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Самоделкин56 сказал:

Коллеги , согласно инструкции датчики Т нужно устанавливать на расстоянии 1200 мм , кто как на практике устанавливает - на каком расстоянии ? 

У меня колонна 1200мм спн3х3мм. Между датчиками примерно 900мм (нижний в гильзе, заваренной в колонне, а верхний просто под изоляцией прислонен к колонне). Идеально стабилизируется. Заметил, что раньше, когда гнал на нержавеющих мочалках и колонна была плохо утеплена, особенно в зоне датчиков, то температуры на датчиках были не стабильны. Теперь такой проблемы нет, даже сквозняк не влияет.

17.12.2019 в 14:40, Самоделкин56 сказал:

Декремент установлен 20% , после 1 страт стопа заглючил "Спиртогон" , нет стабилизации и отсчета , 4 рект и все одно и тоже , где то что то не так . :(

Время в залете установлено 20 мин. 

Коллеги , у кого нить работает нормально "Спиртогон " ? Если да , поделитесь пожалуйста безглючным скетчем .

прошивал tau_kita_arduino_stabfix.zip с первой стриницы, собирал на ардуино нано 3. работает идеально около года. вот только пересобрал в другой корпус

dDSF3Z8XveU.jpg

uQq6zVxhGs4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
‎18‎.‎01‎.‎2020 в 00:39, Admiral8 сказал:

работает идеально около года

какой стоИт период на головы и тело ? Сколько % декремент ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, митрик сказал:

какой стоИт период на головы и тело ? Сколько % декремент ?

Гоню спирт по теме "от браги до ректификата" (я знаю, что Вы знаете, что это :)). Так вот на головы: период=38, открытие=0,5, клапан=3,9мл. Настройки на тело: период=14, открытие=1,2, декремент=20, клапан=3,9. Получается объем отбора головы: 180мл/ч, тело: 1200 мл/ч. Клапан стоИт простенький синенький из китая НЗ (только внутри поменял прокладку на силикон), подаю на него 7 вольт, не греется при ректе 20-30л АС.

Изменено пользователем Admiral8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите , где глянуть или почитать? Не становится на стабилизацию , СтоИт больше часа (щёлкает непривычно громко ) , но на стабилизацию не перешёл контроллер . Датчики лежат рядом , разница 0,12 . На экране так и висит значёк "-"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...