Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Об этом и просил производителя, но он услышал тех у кого пвк

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gixxeroman сказал:

он услышал тех у кого пвк

 у мну ПВК и по факту производитель прав.

виноват отвлёкся...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gixxeroman сказал:

после первой паузы снова включается разгон, как этого избежать?

 

Разгон включается если разница между целевой температурой и текущей больше чем параметр Упреждение. 

Можно упреждение выставить больше, до 10 градусов.

Прошивка в разработке, версия не окончательная.

Надо определиться, нужен разгон между паузами или нет?

С разгоном от одной паузы до следующей температура будет набираться быстрее. Без разгона температура будет подниматься плавно, но медленно.

 

Давайте обсудим. Если мнения расходятся, то можно добавить опцию использовать разгон между паузами или нет.

PS: проще обсуждать прошивку когда что-то уже сделано, а не в теории.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разгон между паузами нужен только у кого есть пвк, в другом случае он только испортит сырье и оборудование. Но каков процент владельцев пвк среди людей, увлекающихся пивоварением? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gixxeroman сказал:

Разгон между паузами нужен только у кого есть пвк, в другом случае он только испортит сырье и оборудование

В таком случае разгон между паузами можно пока убрать. Если будут запросы на разгон между паузами, в следующей версии прошивки добавить опцию.

Есть владельцы ПВК, кто заинтересован в обсуждаемой прошивке?

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, gixxeroman сказал:

Установил инвертировать реле. Все начинается круто, в режиме разгона нагревается вода, за 5 градусов до установленной температуры разгон выключается и тэн переходит в рабочий режим. Но после первой паузы снова включается разгон, как этого избежать?

Была ошибка в работе выхода SIGNAL, он был инвертирован - исправлено.

Добавлено: разгон включается только до первой паузы. Затем работа только на рабочей мощности.

Прошивка по той же ссылке https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.4.1.zip

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

работа только на рабочей мощности.

для ПВК можно же выбрать рабочую мощность максималку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:

для ПВК можно же выбрать рабочую мощность максималку?

Для ПВК нужно вообще переключение на разгон/работа?

В текущей версии после первой паузы разгон больше не включается. Это критично?

5 минут назад, Pepel_zbei сказал:

для ПВК можно же выбрать рабочую мощность максималку?

Если надо чтобы работа всегда была на одной мощности, то достаточно просто не использовать выход SIGNAL. Соответственно будет работать только вкл/выкл от релейного выхода.

Это решает задачу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, sanderzv сказал:

Это решает задачу?

ну в теории вроде как да,надо пробовать

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не успел на новую прошивку, затерал солод на старой. Выставил упреждение 10 градусов, чтобы избежать разгона. Засыпь 10 кг солода и 40л. воды. Котел 50л. с фальш дном. Постоянно была циркуляция жидкости помощью насоса. Забор из под фальш дна. Рабочую мощность установил 1.4 кВт. Мощность тэна 3квт. Все получилось. На тэн все равно налипло много взвеси, но пригара не было. Но возникла необходимость корректировки прошивки.

После прохождения последней паузы прибор издает звуковые сигналы, при нажатии кнопки сразу включается нагрев. Однако мне в это время нужно отфильтровать затор, и слушать постоянный зумер как то не очень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, gixxeroman сказал:

при нажатии кнопки сразу включается нагрев

Не надо все валить в одну кучу ;-)

Включение нагрева никак не связано с нажитием кнопки. Видимо совпало что температура снизилась на гистерезис, поэтому нагрев и включился. 

38 минут назад, gixxeroman сказал:

слушать постоянный зумер как то не очень

Правильно ли надо понимать, что когда контроллер уведомляет о том что надо переходить на следующий этап (в данном случае на кипячение), пользователь может захотеть не переходить к следующему этапу сразу, а еще выполнить какие-то действия, продляя тем самым время текущей паузы. И лишь после этого перейти к следующему этапу?

Т.е. контроллер уведомил пользователя, пользователь нажатием кнопки сообщил контроллеру что оповещение принято, после этого контроллер считает что свое дело сделал и больше об этом сообытии не напоминает. Верно?

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совершенно верно, по мне, так на этом этапе нажатием кнопки контроллер должен убедится, что я услышал сигнал и начал процесс фильтрации сусла, и только последующим  нажатием на иконку "далее" перехожу к процессу кипячения. Фильтрация занимает продолжительное время около 20 мин.

Убрав разгон и резкий переход к этапу кипячения  модуль вполне можно использовать по назначению. Все остальные хотелки нужно обсуждать и по возможности вносить изменения в прошивку.

Сам этап кипячения сейчас  заканчиваю и к нему нет никаких вопросов.

Считаю, что от прошивки модуля нужно добиться тех параметров, благодаря которым начинающий пивовар имея лишь базовые знания процесса сможет без труда получить продукт хорошего качества.

Мне работа с модулем понравилась. Я занимался своими делами и реагировал только на сигналы.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внесены исправления в прошивку: звук текущего уведомления прекращается если пользователь нажал любую кнопку. 

Файл по той же ссылке https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.4.1.zip

 

17 часов назад, gixxeroman сказал:

Убрав разгон и резкий переход к этапу кипячения

Это тоже уже реализовано.

Прошу протестировать "на столе".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установил прошивку. Прогнал на воде. Проблема с разгоном устранена. Спасибо. Но возникла  проблема при работе в режиме автоматических переходов. После первого звукового сигнала для засыпки солода модуль автоматом не переходит к следующему этапу и это правильно. Нужно точно так же сделать и перед этапом "кипячение" иначе режим автомат теряет всякий смысл и его использование является недопустимым.

Установил прошивку. Прогнал на воде. Проблема с разгоном устранена. Спасибо. Но возникла  проблема при работе в режиме автоматических переходов. После первого звукового сигнала для засыпки солода модуль автоматом не переходит к следующему этапу и это правильно. Нужно точно так же сделать и перед этапом "кипячение" иначе режим автомат теряет всякий смысл и его использование является недопустимым.

И ещё вопрос. Как мне пропустить ненужные паузы. Например для затирания сусла при изготовлении зерновой браги необходима только одна пауза на 63 градуса.

Изменено пользователем gixxeroman

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gixxeroman сказал:

так же сделать и перед этапом "кипячение"

Даже в автоматическом режиме к кипячению не переходим автоматически? Закончилось время последний паузы и ждем подтверждения пользователя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно. Обязательно. Иначе сварим весь затор вместе с зерном.

Не допустим автоматический переход на этапе засыпки солода и после последней температурной паузы.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, gixxeroman сказал:

Не допустим автоматический переход на этапе засыпки солода и после последней температурной паузы.

Понятно, будет сделано :-)

Не было об этом ничего в первоначальном ТЗ ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ждём, ингредиенты готовы. Не терпится запустить в автомате. И, пожалуйста, сделайте что нибудь с пропуском температурных пауз. Например, если текущая температура датчика выше заданной, то пусть автоматом переходит к следующей паузе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gixxeroman сказал:

пропуском температурных пауз

Для этого достаточно выставить время паузы в ноль.

2 минуты назад, gixxeroman сказал:

если текущая температура датчика выше заданной, то пусть автоматом переходит к следующей паузе

Это не правильно. Так не будет.

Температура следующей паузы допускается что может быть меньше чем предыдущая.

4 минуты назад, gixxeroman сказал:

если текущая температура датчика выше заданной

Значит нагрев будет отключен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внесены исправления в прошивку.

Переход к кипячению с последней паузы в автоматическом режиме тоже только по нажатию кнопки "Далее" пользователем.

Улучшено: перевое нажатике кнопки после бездействия игнорируется, чтобы снизить вероятность случайно нажать "Далее".

 

Файл по той же ссылке https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.4.1.zip

Файл: UPDATE.FW 49280 15.12.22 09:44

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Не знаю, у меня снова кипячение автоматом пошло. Либо ссылка не правильная, или я чего то не понимаю.

Изменено пользователем gixxeroman
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все верно по ссылке файл от 14.12.22. 10.38

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, sanderzv сказал:

UPDATE.FW 49280 15.12.22 09:44

Этот файл должен быть

2 часа назад, gixxeroman сказал:

файл от 14.12.22

Это вчерашний

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, скачивал через телефон, он почему то постоянно качал старую прошивку. Попробовал через комп и все получилось, на завтра планирую варку, отпишусь по результату.

 

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×