dunn Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 подскажите по подключению РМ-2, интересует режим разгона.... можно ли заменить кнопку, подключением автомата например на 20А параллельно симистору?
Glog Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 заменить кнопку, подключением автомата например на 20А параллельно симистору? Да. При замыкании А1 и А2 ничего фатального не произойдет в любом состоянии симистора. Ни когда он заперт, ни когда открыт. Встречный вопрос. А зачем? Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
dunn Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Ну для разгонного режима, чтобы кнопицу с резистором не ваять. Да и падение на симистре хоть он и кремниевый есть. при полной мощности хоть и 220-220 будет гредтся. Поэтому и подумал почему не паралелить. Кнопица присутствует и у автоматике Тульской.....
GrOV Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) подключением автоматаУ меня для этой цели -контактор DeKraft на 25а.в нижнем ряду второй справа -за УЗО..Замечаний нет..Автомат ничем не хуже, только управляется вручную.. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем GrOV
dunn Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 У меня для этой цели -контактор DeKraft на 25а........ Для самообразования....подскажи чем лучше контактор автомата, количеством включений отличаются?
GrOV Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Да хрен знает - лучше он или хуже.. Просто катушку контактора возбуждет релюха в ПЛК..
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Да хрен знает - лучше он или хуже. Раньше еще слышал, что ты применял в качестве электроники Овеновский 2ТРМ1 с двумя датчиками. Как работает такая схема? Чтой-то многие перешли на один датчик и я в том числе. Оправдан ли по-твоему переход на один датчик? Сообщение отражает мнение автора (imho)
GrOV Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 применял Овеновский 2ТРМ1 с двумя датчиками. Как работает такая схема? Не - ТРМ 202..Это почти те-же яйца, но с промсеткой RS485 Чтой-то многие перешли на один датчик и я в том числе. Оправдан ли по-твоему переход на один датчик? ИМХО Нет..Не оправдан.. Вот, стесняюсь спросить - по каким соображениям вы ушли на один датчик?
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот, стесняюсь спросить - по каким соображениям вы ушли на один датчик? Все просто. Одна колонна у меня РУМ-2, там сам бог и производитель велел на двух датчиках электронику применять. Искал, кто ТРМ пользуется, нашел вас на одесском форуме по чьей-то подсказке, давно это было. В личку постеснялся обратиться. Пошел по пути наименьшего сопротивления сделал автоматику по Алекслугу, потом по Асуру от Алексея. Нашел фанатиков на АД, где автоматику, особенно старт-стоп ненавидят и датчик Т ставят на высоте не 20 см от низа, а на 2/3 для одного и последнего закрытия клапана и конца работы. Тоже заинтересовало. Сейчас собираю на базе СТХ. Колонны теперь две - голова никсона и рум, можно любую автоматику обкатывать. Сообщение отражает мнение автора (imho)
GrOV Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Давай глянем на проблему с другой стороны.. Есть понятие о степенях свободы колонны..То есть - поведение разделяемой смеси в колонне описывается тремя степенями(параметрами) - -Концентрацией - давлением - температурой кипения.. Зная пару из них всегда можно вычислить третий.. Параметры перечислены в порядке значимости - скорости реакции на возмущения.. В случае нарушения режима работы колонны ВСЕГДА первой реагирует концентрация продукта, затем( с некоторой задержкой) давление и, последней, температура... Поскольку оперативно концентрацию измерить не представляется возможным, а опыты с датчиками проводимости смеси реагируют непонятно на какие составляющие, то считаю этот метод измерения делом будущего.. Остаются давление и температура.. Давление в колонне и кубе мало того что разные (по высоте колонны вообще меняется), так ещё и зависят от атмосферного давления.. МПХ5010 имеет существенный недостаток - его мембрана не выносит соприкосновения с горячим спиртом - посему колдуем с удлинителями из трубок превнося значительные нерегулярные погрешности.. Посему давление в КОЛОННЕ правильно измерить можно только специальными правильными датчиками.. Остаётся температура - как наиболее доступная, хотя и тормозная - чтоб она изменилась - должна упасть концентрация в колонне - а это требует времени..Ориентируясь на температуру - мы ВСЕГДА бъём по хвостам - не успеваем реагировать.. Особенно если датчик один.. Работая с дельтой между датчиками в дефлегматоре и низом колонны кое-как нивелируем изменения атмосферного давления, поскольку оно влияет и на температуру кипения и на давление(абсолютное) в кубе/колонне.. Кроме того - датчик Т впод дефом ( в паровой зоне) - это ЕДИНСТВЕННЫЙ датчик показывающий(пусть и с РЕГУЛЯРНОЙ, учитываемой ошибкой) темепратуру кипения смеси при существующем атмосферном давлении..Он является ОПОРНЫМ.. Располагая его ниже - в насадке - над ним всегда присутствует непостоянное давление создаваемое флегмой и показания начинают "дрожать"..Иначе - показывать год рождения чъей-то бабушки.. Расположение датчика Т внизу ограничивается двумя противоречащими требованиями: 1. Он должен быть не в самом низу, а повыше - уже в зоне крепкого спирта, с одной стороны - чтоб как можно меньше зависеть от хвостов.. 2. Он должен быть как можно ниже - чтоб увеличить действующую высоту насадки для эффективного разделения от примесей и создания "буфера" относительно чистого спирта от проникновения примесей снизу.. Таким требованиям соответствует высота насадочного слоя - 20-30 см (при наших диаметрах труб).. Ещё один аспект - весьма критичный для тех, кто пользует один датчик и не следит за Атм.Двл... Начали ректификацию - температура внизу пусть 79С.. Давление (атм) упало на 5 или 10 мм. рт. ст Тогда температура датчика на уровне +20 от куба должна упасть 0,034*(5-1)=0,13 или 0,306С (разница давления кубового и +20см около 1 мм. рт) Если вы не обращаете внимания на барометр-анероид и не корректируете температуру внизу - осталяя её прежней - это равнсильно поднятию температуры на 0,13, или 0,3 градуса - высока вероятность подпущения в спирт промежуточных с хвостами.. У меня сейчас ШИМ отбор (от мощности) по графику Ткуба с коррекцией по АД и страховкой по дельте и кубовому(колонному) давлению.. В случае выхода за пределы дельты или давления отбор просто запрещается как при старт/стопе - всё весьма примитивно, как видите.. Коротко - как-то так.. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем GrOV 11
Аквалюб Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 всё весьма примитивно Коротко - как-то так.. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Здесь В случае выхода за пределы дельты или давления отбор просто запрещается как при старт/стопе - всё весьма примитивно.. Здесь, я так понял, более расширенное обьяснение физики процесса http://www.spirtzavod.ru/?an=teach4-2 Овеновский прибор http://www.spirtzavod.ru/?an=teach5-1-9, то есть старт стоп уже готов, осталось дела за ШИМ и автоматической регулировкой отбора Сообщение отражает мнение автора (imho)
GrOV Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 [b][member=Аквалюб][/b], :rofl: .. Валера...Я об идее.. Воплощение можно и ручками сделать..При желании.. Автоматика способна лишь выполнить рутинную работу за тебя.. И сделает лишь то - чему ты её научишь... А ты ржёшь.. :thankyou:
serafh Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Я об идее Идея очень верная. Некоторые коллеги по 8 часов гоняют колонну на себя и столько же часов головы собирают, потом тело и удивляются изменениям показаний Т. А чего тут удивляться - атмосферное давление, видимо уже несколько раз скакнуло. 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Виктрыч Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Добавлю что некоторое падение давления в кубе к концу ректификации сдвигает температуру в зоне нижнего датчика на 0.1 а то и 0.2*С вниз. Т.е уже пошли хвосты а по прибору все впорядке. И если колонна коротковата то ... . Да еще и атмосферное приложилось. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
lelik71 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 [b][member=GrOV][/b], Олег, ты датчики ТСМ (ТСП) используешь? Как ты из в колонне устанавливаешь?
GrOV Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) [member=lelik71], Прямо в насадку... Припаиваю(привариваю) к колонне в нужном месте муфту с вр1/4 дюйма.. Внутрь вставляю пенёк из фторопласта и прижимаю заглушкой с нр1/4... Центрую, сверлю отверстие Ф 3.8 для датчика Ф3.6...(Заглушку,фторопласт и стенку трубы) Потом, после заполнения колонны насадкой, вставляю датчик до упора в противоположную стенку, пару мм назад и поджимаю заглушку до герметичности соединения.. Получается а-ля сальник с фторопластовой набивкой... Изменено 16 апреля, 2016 пользователем GrOV 1
capsolo Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Вобщем с рм я почти определился: Для тока http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-High-Quality-30A-SCT-013-030-Non-invasive-AC-current-sensor-Split-Core-Current/32413024509.html?spm=2114.10010208.100010.7.eFt3Fg Для напруги http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Voltage-Transformer-Module-Active-Single-Phase-Voltage-Sensor-Module/32572955179.html?spm=2114.10010208.100010.1.NYNsid Детектор нуля и оптосимисторный узел http://playground.arduino.cc/uploads/Main/ACPhaseControlSchematic.png Хочется попроще и максимально из готовых деталей. Готовый детектор нуля и силовой модуль с опторазвязкой не нашел. Чуть пайки на макетке. Считаю мерять только ток или только напругу полумерами. Хочется видеть реальную картину и как ты на нее воздействуешь своим управлением. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Антоха, несимметрия передачи тока для разной полярности входного тока у оптрона для детекции нуля может достигать 3 раз... Пробовать нужно, я напугался и сразу как надо сделал, чего и тебе порекомендовал... 1
61003 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 а зачем детектор нуля, если есть транс?
bigson Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Если транс всегда одинаково нагружен, то можно им воспользоваться, при этом ноль с транса будет немного опаздывать, но я, чтоб не думалось, делаю правильно... Получается сигнал с детектора падает в ноль за 200 мкс до ноля напряжения и поднимается в единицу через 200 мкс после ноля напряжения. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем bigson
capsolo Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Опубликовано 16 апреля, 2016 [member=bigson], Саш деталек много. Я не очень в теме разводки плат и точной пайки. Руки немного ниже нормы растут.[member=61003], ну это макет. Если будут показания более-менее совпадать - откажусь от детектора.
capsolo Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Опубликовано 16 апреля, 2016 [member=bigson], тСань скажи твердотелку в сборе вместо оптосимисторного блока ведь можно зацепить? Это же по сути то же самое?
61003 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 детектор сам по-себе ничего не даст, раз ты хочешь так точно все видеть. у нас ведь сеть бывает и нессиметрична не то что в отношении нуля, но и по частоте. если анализировать всю синусоиду по току и напряжению, то инфа будет более точная. другое дело, что для вычисления RMS по мощности в реальном времени меги не хватит.
capsolo Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) [member=61003], э ты хочешь сказать что я на 16 мГц с 400 отсчетами (200 по U и 200 по I) не справлюсь? Ну если на всю роскошь не будет хватать можно нану за копейку купить на это дело, и общаться с ней по серийнику. Кода там минимум. Можно ведь частоту считывания под любую мощу подобрать? Или не так? Изменено 16 апреля, 2016 пользователем capsolo
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти