ilfatura Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Спасибо.датчик чтоб сдвинуть разбирать много.намотал уж хорошо неохота я его с термопастой примотал.мк ниче страшного. А по отбору тела кто как ставит Р и О? Изменено 4 апреля, 2016 пользователем ilfatura
Garik80 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 А там же в инструкции написано. Вроде 1к6 тут считал на колонну одну, точнее Антона пытал)))
ilfatura Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 В инструкции только как скорость отбора посчитать.с этим проблем нет.лан понял 1/6 в следующий раз.если че на0.6/4 вернусь.разница как понял только в том что клапан чаще щелкает.
capsolo Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Гена пишет несколько постов назад, что чем глубже из колонны выбираешь - тем больше примесей (и аромата) ловишь ( что вобщем-то логично). Изменено 5 апреля, 2016 пользователем capsolo
Garik80 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) [member=capsolo], переведи)) Насколько я понял наоборот- чем больше слив, тем больше ароматов с головами и уйдет. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Garik80
capsolo Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 ну так и есть - в отбор идет более "грязный" состав, частично цепляя с предыдущих условных "тарелок"
кило115 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Гена пишет несколько постов назад, что чем глубже из колонны выбираешь - тем больше примесей (и аромата) ловишь ( что вобщем-то логично). Не понял тоже
capsolo Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Ну я про время открытия клапана. Чем оно больше, тем больше из колонны прихватываешь примесей
ilfatura Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 т.е.если примеси ненужны(сахар) то О.тем меньше тем лучше? Capsolo ты писал гдето что тоже 0.6 отбор ставишь?
bigson Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Антон, сегодня гоняю колонну весь день... Заметил очень интересный эффект: назвал его "залипание температуры" проявляется след. образом - допустим поставил температуру целевую 77,75 градуса и дельту 0,25. Стоп происходит штатно, а вот возврат как то не очень... Заходишь в меню (абсолютно не важно в какой пункт) температура тут же на 0,12 градуса падает и старт происходит, так же быстро после выхода из меню температура повышается на 0,12, но поскольку дельта 0,25 все работает дальше... Мои соображения: опрос датчика происходит с разной частотой при работе шим, при нахождении в меню и при стопе, соответственно саморазогрев датчика разный, вопрос - как поправить? Может гоню конечно, но по ощущениям СТХ чаще всего дрочит датчик именно в стопе, соответственно имеем самый большой саморазогрев...
alexeyT Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 [member=bigson], там вроде шаг 0.1 а эффект подтверждаю.100 % при переходах из меню на 0.1 прыгает...
bigson Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Алексей, я прошиву модифицировал, все параметры температурные меняются теперь с шагом 0,0625... Это пока с феноменом знакомился Изменено 5 апреля, 2016 пользователем bigson
capsolo Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Завтра код погляжу. Я его сто лет не трогал, но с тех пор узнал как правильно с далласом работать и много всего еще. Возможно функцию опроса надо будет мальца модифицировать, чтобы развязать с меню. Если там есть задержки их надо переделать через флаги и запуск таймеров этих задержек в обработчике прерываний. Тогда процесс опроса будет происходить в реальном времени равномерно вне зависимости от того, что делает пользователь. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Да, от юзера и от реле не должно зависеть... И опрашивать чаще раза в 2 секунды смысла не вижу, у нас все процессы то мееееедленные
capsolo Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) Могу тебе сделать раз в 2 секунды опрос. Сравнишь код - поймешь как я сделал. Заведу новую переменную и буду уменьшать в обработчике прерывания где счетчики периодов уменьшаются. Как станет ноль или меньше - взведу флаг. А опрос датчика будет только при условии взведенного флага. Температуру прочитал - флаг опустил, таймер опять поставил на 2 секунды. Все просто. Ну а так-то просто по всем задержкам таймеры запускаешь, флаги поднимаешь-опускаешь, и работает у тебя все независимо. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем capsolo
bigson Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Антоха, я сейчас болею, дома сижу, посему оперативно с прошивой сделать ничего не смогу... Только вот проверить свои догадки и наблюдения смог. И то, жена орет: "ты, сука, вместо того, чтобы нормально болеть, со своими трубами опять в ванной торчишь!" Короче мне пока поболеть придется
capsolo Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Выздоравливай, тогда. Две секунды сделаю - только скажи какой номер прошивки используешь.
andrey974 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Привет Антон, тоже захотелось такую автоматику. Коллега на работе сказал, что сами соберем (он увлекается МК). Мега8 у него есть, собрал на макетке, залил прошивку с сайта СТХ24, все работает. Будем собирать (я в качестве сборщика коробки). Поглядев на твои прошивки коллега спрашивает, какой файл НЕХ заливать, их там 3 штуки: EE_tau_project.hex, tau_kita.hex или tau_project.hex? 1
bigson Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Юзаю 1.3, но править так уж в той, где ты сброс периода на 10 секунд при пропадании питания исправлял, я ее еще не заливал и не гонял...
capsolo Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) tau_kita.hex Лучше 1.3, она постабильнее работает. Ну и по заветам Грова, ЛешиТ и кило115. Аминь. Изменено 6 апреля, 2016 пользователем capsolo 1
andrey974 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 [b][member=capsolo][/b], Спасибо, как соберу фотки потрохов выложу.
alexmor 55 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) [member=capsolo],Антон привет ! Хотелось бы посетить тебя на следующей неделе , если ты не против . Сейчас сил нет - сижу на голоде , Хорошо - договоримся ближе к делу. Изменено 6 апреля, 2016 пользователем capsolo
capsolo Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 [b][member=bigson][/b], Сань поиграйся с параметром DS_COUNTER_MAX Там уже все правильно сделано с опросом. Это как раз таймер вызова опроса температуры. Сделай его в 10 раз больше и погляди что будет.
bigson Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Ок Антон, может завтра до работы доберусь... Поковыряюсь...