jklmn 5 Опубликовано: 4 декабря 2016 Позавчера дело к ночи, в кубе 94, самый нелюбимый момент, да еще атмосферное давление растет.Как тут 0,2 ставить?Поставил 0,3 с запасом,и декремент 10 и спать.ЧО она там ночью делала? жаль график не может писать.Но утром в банке 1,4 литра оборотного и в кубе 99,1. Сказка.Спасибо всем создателям.Серега, тебе за присланную "игрушку" и с ДР тебя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 19 декабря 2016 Выложите , кто нибудь, параметры.Кто как работает с автоматикой,для примера. Туповат,пазл не складывается,на фоне примера буду свои параметры искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 декабря 2016 [member=PDV], Жжешь, Дядя... 1. головы периодикой. 600 сек и 20 сек. если Т на царге после закрытия не сильно убегает вверх, можно добавить 2-5 сек. 2. тело. начни с 6-7 к одному. насадка пушистая.. можно все увеличить 2 раза. 12 к 2 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovataty 6 Опубликовано: 19 декабря 2016 (изменено) PDV, делаю так, только для дистиллята, плита индукция гоню головы и тело на 1000 Вт. (под кубом 2 листа 4 мм. пробки, что соответствует общей мощности 850Вт): Предельная температура (пункт 4,1 в инструкции), устанавливаю при выгоне голов 85°С Головы: период между открытиями клапана (пункт 4.3 "Р") - 45; время открытия клапана (пункт 4.4 "О") - 1 (у меня это соответствует около 100 мл/час) После выгона голов, ставлю предельную температуру (п 4,1), такую же, что показывает датчик температуры и дельта температуры (п. 4.2) - 0,5; период открытия (п. 4.3) - 7 (у меня это около 700 мл/час), время открытия не изменяю (п. 4.4) Жду первый старт-стоп, после него изменяю период открытия (п. 4.3) на 13 (у меня это около 300 мл/час). Получается неплохой НДРФ (95-96%), самое-то для различных настоек, в белом виде такой напиток не пью. Изменено 19 декабря 2016 пользователем Vovataty 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 19 декабря 2016 (изменено) Жжешь, Дядя... Жгу Дядька Лешка жгу.Ну что поделать тяжело жить бестолковым Владимиру отдельное спасибо Сегодня пиво разолью,завтра планирую заняться вплотнуююююююю.Удачи мне Изменено 19 декабря 2016 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) 1. головы периодикой. 600 сек и 20 сек. если Т на царге после закрытия не сильно убегает вверх, можно добавить 2-5 сек. 2. тело. начни с 6-7 к одному. насадка пушистая.. можно все увеличить 2 раза. 12 к 2 Я дико извиняюсь....А как это на автоматике выглядит. Изменено 20 декабря 2016 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) [member=PDV], 1. первый параметр после слов BODY или HEAD - уставка. 0.1 или 0.2 ставят. на головах - вообще не важно 2. следующий параметр = 600 на головах(= 6..7 на теле) 3. третий параметр = 20 (=1 на теле) 4. декремент. на головах тоже не важен Пысы. это - для ПДВ ! не нужно на себя примерять! нужно ПОДБИРАТЬ Изменено 20 декабря 2016 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Alex 25 Опубликовано: 20 декабря 2016 (изменено) Все эти параметры периода (Р), отбора (О), как при отборе голов, так и тела, а так же чистой мощности, мощности с учетом ТП, напряжение на РМ, что бы обеспечить нужную мощность сведены в экселевские таблицы, которые сохранены в трех компьютерах и пару экземпляров распечатано, что бы не потерялись. Вчера пытался выложить их, тыкал тыкал по клавишам, но так ничего у меня и не получилось. Может кто на пальцах расскажет, как вставить эти таблицы в сообщение. Изменено 20 декабря 2016 пользователем Mr.Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 20 декабря 2016 но так ничего у меня и не получилось Блинннн, ну просто же. Пройди тест ффторокласника, пройдёшь - получится)) Шутка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Alex 25 Опубликовано: 20 декабря 2016 Шутка Оценил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 21 декабря 2016 (изменено) Шутка. Лучше помог бы с таблицами. Шутник Пысы. это - для ПДВ ! не нужно на себя примерять! нужно ПОДБИРАТЬ Это для всех бестолковых? Спасибо , аппарат разогревается, судорожно перечитываю инструкцию Изменено 21 декабря 2016 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=PDV][/b], 1. нагрев не более 2 квт 2. надо было потренироваться БЕЗ аппарата, просто датчик нагревать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovataty 6 Опубликовано: 21 декабря 2016 [b][member=PDV][/b], судорожно перечитываю инструкцию http://forum.grainwine.info/index.php/topic/585-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljacii/?p=36556 Здесь глядел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 21 декабря 2016 Здесь глядел Глядел , на компе звука нема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 21 декабря 2016 (изменено) 1. нагрев не более 2 квт КудЫж мне остальное распихивать 2. надо было потренироваться БЕЗ аппарата, просто датчик нагревать... Поздно. Процесс идет. Изменено 21 декабря 2016 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NaNo3791 2 Опубликовано: 17 января 2017 Вопрос по "Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции". 1. Какова гарантия на устройство? Покупать его на 1 день, на 2 недели, на месяц и даже на 2 для меня не имеет смысла. Нужно, чтобы устройство отработало хотя бы несколько лет, поэтому гарантию хочется хотя бы 6 месяцев. 2. Фото товарного комплекта за 4270 рублей можно увидеть? 3. В описании написано датчик температуры(не герметичен, диаметр 4,8 мм) на USB разъеме. Можно его фото? Чем отличается от датчика за 290 рублей? Этот датчик герметичен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 17 января 2017 Отвечу в личке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 17 января 2017 Присоединяясь к вопросу NaNo3791. А есть видео работы этой автоматики со всеми доп датчиками при ректификации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 17 января 2017 (изменено) Автоматика работает с одним датчиком за раз, дополнительные нужны для множества разных царг и аппаратов, чтобы не демонтировать каждый раз датчики с места на место. Видео работы нет, есть толковая инструкция в 1 посте, составленная разработчиком программы capsolo Изменено 17 января 2017 пользователем ser64 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иванн 76 Опубликовано: 17 января 2017 поддержу предыдущего оратора, автоматикой пользуюсь около года, претензий и пожеланий по работе нет, авторам спасибо большое.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FVA 3 Опубликовано: 17 января 2017 [member=иванн], Ну раз пользуешься год , так сними видос и покажи наглядно что до как. Всем будет лучше . И что за мода Токая " ответил в личку", что нужно каждому это. Вопрос задать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАН550 111 Опубликовано: 17 января 2017 Вот в видео у Байбака 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 21 января 2017 Возможен ли покапельный отбор на CTX , если да то какие параметры ?Прошивка 2,6 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 21 января 2017 [b][member=Sergan][/b],Конечно возможен, параметры зависят от расположения клапана, думаю начать надо с периода 1 сек. и открытие 0.9 сек. тогда клапан будет открываться на 0.1 сек. если мало уменьшишь параметр 0.9 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 21 января 2017 а что не понятно то тут уже все разжевано Ну есть тугодумы вроде меня, доходил долго и нудно. А вот Коля действительно все разжевал, за что ему большое спасибо.Подтвердил что у меня пазл сложился правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах