Artem90 27 Опубликовано: 10 декабря 2023 Да какая разница по какому параметру стабилизировать, ключевая задача подвод стабилизированной мощности к кубу. По этому стабилизация одного тэна из связки бесполезна. Или же питать через стабилизатор. Один хрен дешево и сердито не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SedoY 26 Опубликовано: 10 декабря 2023 (изменено) 47 минут назад, Artem90 сказал: По этому стабилизация одного тэна из связки бесполезна эээ, откуда такое суждение? если прибор стабилизации (тот который сочиняется) всеми ТЭНами руководит, и измеряет ток\напряжение подаваемые на все тэны Изменено 10 декабря 2023 пользователем SedoY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 10 декабря 2023 1 час назад, Artem90 сказал: ключевая задача подвод стабилизированной мощности к кубу. Вовсе не обязательно. Можно стабилизировать давление в кубе. Мне так нравится например. Я не знаю насколько это важно для качества спирта, но видно с уменьшением АС в кубе, мощи требуется несколько больше. Соответственно наоборот, при стабилизации мощи, будет падать давление. Что лучше, отдельная тема. Согласно топику обсуждаем помехи. Я пока вижу следующие пути: 1. Субъективно считаю, что большинству самогонщиков мощи 3кВт хватает и при такой мощи, можно забить на генерируемые помехи. 2. Бороться с помехами. 3. Не создавать помех. По пункту 3. Регулирование пропусками - помех мало, но бесят моргания. Диммирование- на мощном ТЭНе в районе 50% генерирует большую высокочастотную помеху. Зато самый дешевый и простой способ. Именно он у нас распространен. Берем гипотетический ТЭН 3 в 1. 650Вт, 1300Вт и 2600Вт . В сумме около 4500Вт. Диммировать надо маломощный 650Ваттный ТЭН. Никаких помех ощутимых. Но где такой взять? Существует реальный ТЭН 3 в 1 по 1,5кВт. Диммировать придется помощнее, но все равно не всю мощь вдуваемую, что снизит помехи. В любом случае для стабилизации вдуваемой мощи, достаточно знать входное напряжение и номинальные мощи ТЭНов. Остальное математика. И как-то избегать частых переключений нерегулируемых ТЭНов. 2 часа назад, Artem90 сказал: Один хрен дешево и сердито не получается. Получится дороже, но не супер дорого. Условно затратно - это реализация (разработка), то есть убедить себя что это надо. Почему до сих пор не реализован (если не реализован)? Наверное смотри п.1. Где такое возможно надо? Наверное там , где используется оборудование одновременно под сильно разные задачи. Когда хочется чтобы было много мощи, но одновременно иногда и мало, при этом все плавно регулировалось. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) 09.12.2023 в 20:09, SedoY сказал: время будет попробую прототип соорудить В далеком 2017, каким- то образом вывел итерационную формулу (последовательного приближения). Вычисление угла открытия симистора от заданного амплитудного (считай входного ) напряжения и заданного итогового U на нагрузке. Скорее всего для профессионального математика это не представляло б сложности и скорее всего он сделал бы не так. Я помучился и не сразу понял, что вывел итерационную формулу.. Формула работает для синусоидальной формы, в сети возможно будет отклонение, но наверняка некритичное. В общем вот она, вдруг пригодится. Как ей пользоваться. Тут Фи неудачно обозначено. Надо было с индексами. В скобках фи предполагаемое. Подставляешь его в скобки и получаешь расчетное Фи. Затем расчетное опять подставляешь в предполагаемое и получаешь новое расчетное. И так многократно, пока Фи не перестанет меняться, вернее результат двух последний расчетов будет отклонятся не более чем на заданную величину. Результат надо разделить на 2. В общем вот. Изменено 11 декабря 2023 пользователем Z_h_e 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) Формула приближает результат очень медленно, полностью не проверена. Но если начать с 0, то попадает с первого раза или точно или близко. Поэтому проще сделать однократное вычисление и может этого уже хватит. Изменено 11 декабря 2023 пользователем Z_h_e 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) del Изменено 11 декабря 2023 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) SedoY - почитав твою писанину, вспомнил старую восточную поговорку- Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не смогут на них ответить, поэтому кончай барагозить иначе как хозяин ветки приму меры. На все твои вопросы дали ответы - если ты не понял. Изменено 11 декабря 2023 пользователем qwest_ans 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 11 декабря 2023 А что не так? Разделение нагрузки на несколько маломощных ТЭНов - это способ снижения помех. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 11 декабря 2023 4 минуты назад, Z_h_e сказал: Разделение нагрузки на несколько маломощных ТЭНов - это способ снижения помех Здесь надо добавить - "регулируемых" ТЭНов. Потому как просто ТЭНы не дают помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) Про регулировании речь и идет. Изменено 11 декабря 2023 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SedoY 26 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) @qwest_ans от чего такая неучтивость? настроение? воспитание? может быть непонимание , что снижение генерации помех при регулировании мощности (а именно об этом и тема) - это наилучший способ борьбы с помехами путем сведения помех к минимуму. не ну есть у части людей тенденция - искать там где светлее, а не там где потерял. Изменено 11 декабря 2023 пользователем SedoY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SedoY 26 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) 06.12.2023 в 10:48, qwest_ans сказал: Лампочки не начинают мигать при фазовой регулировке, а вот при ШИМ - так в "добрый путь". освежить и не перепутывать: фазовое и пропуск периодов, в картинках : https://zvezda-el.ru/o-sovremennyh-fazovyh-tiristornyh-regulyatorah-napryazheniya-mos (лампочки мигают тем сильнее - чем большие мощности регулируются 50Гц все-же) широтно-импульсное (ШИМ), в картинках : https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция (практически не используется из-за высокого тепловыделения на коммутирующих транзисторах, ШИМ и симистор - как то не логично, ведь есть "пропуск периодов" который некоторые люди почему то называют ШИМом) Изменено 11 декабря 2023 пользователем SedoY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwest_ans 26 Опубликовано: 11 декабря 2023 (изменено) 7 часов назад, SedoY сказал: от чего такая неучтивость? настроение? воспитание? Знаешь уважение вызывают люди грамотные , вот как Евгений, а люди для которых "всё в интернете написано" как-то не очень Мне не надо смотреть википедию чтоб знать , меня учили электронике когда этой википедии и в помине не было. Чтоб закрыть этот вопрос для себя - сделай опыты . И в кино покажешь, где что моргает,.Только со своей физиономией, без копипастов. Это последнее предупреждение. Изменено 11 декабря 2023 пользователем qwest_ans Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах