Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

25 минут назад, greatalexx сказал:

возможно ли реализовать на вашем устройстве такую схему

Контроллер не умеет управлять мощностью нагрева

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Скажите защита от помех, как я понимаю, какая то присутствует? (по работе видно что помехи пока не влияли, но мало ли). Я думаю ставить фильтр помех на питание устройства или не нужно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Naruto сказал:

Скажите защита от помех, как я понимаю, какая то присутствует?

При проектировании SSVC0059 учитывалось, что придется работать в условиях помех. Применены аппаратные и программные способы защиты. Мы проводили испытания, искусственно создавали помехи различного характера, не смогли создать такие помехи, чтобы это отразилось на работе SSVC0059.

 

  • + репутация 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanderzv сказал:

чтобы это отразилось на работе SSVC0059.

Подтверждаю :). Спасибо, значит без фильтра будет трудится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.01.2022 в 13:10, sanderzv сказал:

Прошу протестировавших отписаться о результате

Один рект провел на 2.3.2,-

полёт нормальный, всё работает

 

Изменено пользователем Yurii-111
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, Yurii-111 сказал:

Один рект провел на 2.3.2,-

 

2.3.2 или все же 2.3.3?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, sanderzv сказал:

или все же 2.3.3?

2,3,3, извиняюсь

На ночь ещё разочек поставлю, проверим

Изменено пользователем Yurii-111
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, Формула - снижение скорости отбора по температуре в кубе на этапе "Тело", в прошивке 2.2.19 , в описании, шаг снижения 6% при повышении  Т2 на один градус, начиная с 84*С в кубе. 

У себя наблюдаю снижение отбора гораздо чаще чем при повышении на один градус и не на 6% а гораздо меньше- это так и задумано?

Тобишь в течении времени между 84*С в кубе и 85*С в кубе, снижение отбора происходит несколько раз, а общее снижение в течении этого промежутка 6%.

Изменено пользователем v--k

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, v--k сказал:

снижение отбора гораздо чаще чем при повышении на один градус и не на 6% а гораздо меньше- это так и задумано?

Снижение отбора не дискретно, а по формуле, соответственно плавно. 6% на один градус это лишь формулировка для понимания.

В описании написано: "Если включена эта опция, то отбор тела снижается от первоначальной на 6% на один градус. Формула расчета скорости: (6,04 - 0,06*ТД2) * Скорость начальная."

Работает именно так, без дискретного шага, так задумано.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вечер добрый! Проверил версию 2.3.3 на ректификации браги, все отработало отлично!

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, DimonDistillitor83 сказал:

2.3.3 на ректификации, все отработало отлично!

Тоже на ночь ставил на 2.3.3,,все отработало замечательно. 

И всё же, в моём случае, мене удобнее работать на 2.19, что&то жалко стало пол-литра спирта выливать после каждого ректа... И времени тоже лишка... 

Резюме, 3.2.3,, ошибки исправили, всё работает

Изменено пользователем Yurii-111
  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Новая версия прошивки 2.2.20 с одной новой опцией "Инвертир-ть SIGNAL"

https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.20.zip

 

Опция нужна для случаев, когда для отключения разгона надо чтобы ключ был закрыт. В частности, это актуально при совместном использовании с РМ-2 new. Схема включения с РМ-2 new чуть позже будет выложена.

 

А пока схема для включения разгона на РМВ-К.

 

Схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение разгона.

ssvc0059_v2_rmvk_signal_only.png

 



 

 

 

Изменено пользователем sanderzv
Убрана схема для включения ТЭНа и разгона с РМВ-К
  • Просто спасибо 1
  • + репутация 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv отбор с Уно, можно повышать только задав три точки температуры кубовой? Нет мыслей сделать также дискретное увеличение отбора в зависимости от частоты срабатывания старт стопа ? Те что бы повышался при стартстопе с суо аналогично уменьшению отбора с уо ...?

С чем это желание связано , лично мне очень сложно рассчитывать и подбирать точный отбор, если из основного Узла в общем декремент балансирует  отбор, и приводит его автоматически уоптисалтному значению, то с суо я уже второй раз промахиваюсь с цифрами, первый раз поставил мало, второй выставил так, что ушло треть спирта в отбор. Клапана штука очень капризные в плане четкости отбора по предустановке.

Изменено пользователем Naruto

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

14 часов назад, Naruto сказал:

отбор с Уно, можно повышать только задав три точки температуры кубовой?

Да, сделано именно так. Такой подход применен с подачи @alexeyT . 

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, sanderzv сказал:

Да, сделано именно так. Такой подход применен с подачи

Насколько сложно, сделать альтернативный. По декременту увеличение ?

АлексейТ хоть и уважаемый и авторитетный, но один из :). многих. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Naruto сказал:

Нет мыслей сделать также дискретное увеличение отбора в зависимости от частоты срабатывания старт стопа ? Те что бы повышался при стартстопе с суо аналогично уменьшению отбора с уо ...?

Здесь другая логика, она привязана к температуре кипения хвостовых фракций... а вот к каким температурам надо привязываться, с этим лучше обратиться к знатокам.

1 минуту назад, Naruto сказал:

Насколько сложно, сделать альтернативный

Из накопленного опыта общения с коллегами, вижу, что УНО пользуется очень слабым спросом. Создавать новую ветку из-за логики работы УНО не считаю целесообразным.

  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, sanderzv сказал:

Здесь другая логика, она привязана к температуре кипения хвостовых фракций...

Может и так... Конечно если подумать то превышение гистерзиса заданного в общем связано с падением флегмового числа и нужно уменьшать отбор .. отбор примесей скорее почти не влияет на стабилизацию...

Хотя тем не менее колонна при ректификации  сившных отходов, начинает уходить в стоп гораздо раньше... Те некоторое влияние количество примесей в колонне на гистерзис так же есть ... Как и то что при отборе голов температура на датчике ниже чем при окончании отбора голов часто, на 0,1 гр обычно . 

Было бы неплохо иметь возможность проверить и алгоритм с увеличением отбора с суо в автоматическом режиме. 

Изменено пользователем Naruto

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Naruto сказал:

Было бы неплохо иметь возможность проверить и алгоритм с увеличением отбора с суо в автоматическом режиме.

вам, профессорам, не угодишь ;)

  • Просто спасибо 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, sanderzv сказал:

профессорам, не угодишь

Это лишь пожелание если будете пилить новую прошивку, это ведь не прикрячивать ещё один датчик с аппаратными изменениями .

За "профессора" спасибо, говорите ещё:).  

Изменено пользователем Naruto
  • Смешно 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

В этой схеме сигнал с реле инвертирован транзистором, поэтому в связке с РМВ-К в настройках инвертировать реле не нужно. При такой схеме и при выключенном контроллере на РМВ-К будет подан сигнал выключения, в отличие от инвертирования через настройки.

Да все правильно, проверил работает. 

Изменено пользователем Bиkтop
  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схему с транзистором для включения ТЭНа и разгона с РМВ-К поспешил выложить.

Прошу пока не принимать в работу эту схему.

 

Схема для включения/отключения разгона актуальна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение разгона.

ssvc0059_v2_rm2new_signal_only.png

 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Ещё бы добавить к схеме включения ТЭНа и разгона с РМВ-К и отключения, подключение реле типа как от Ардуино для управления клапаном подачи воды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Bиkтop сказал:

подключение реле типа как от Ардуино

Эта схема имеется ввиду?

ssvc0059_v2_signal_con.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

×
×
  • Создать...