Перейти к публикации
sanderzv

Обсуждаем ТТХ, принцип работы и алгоритм автоматики узла отбора SSVC0059.

Тема для обсуждения глобальных тем, связанных с развитием и улучшением проекта.

ssvc0059_750x300.thumb.jpg.e3ec3bfc3221cbe82d1c3ae01ed0dc54.jpg

 

Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, проверьте нет ли его в списке наиболее часто задаваемых вопросов в первом сообщении темы.

Актуальная техническая информация на официальном сайте:

Сообщения на тему где купить и сколько стоит, вопросы по использованию задаем в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...".

Вопросы к технической поддержке задаем по контактам, указанным в руководстве к контроллеру.

Имеется две версии контроллера, у второй версии имеются различные версии прошивок.

Настоятельная просьба: в сообщениях указывайте версию контроллера и версию прошивки, к которой относится Ваше сообщение.

Телеграм канал с новостями про SSVC0059: https://t.me/ssvc0059

Телеграм чат пользователей SSVC0059: https://t.me/ssvc0059_chat

Примечание добавил sanderzv

Рекомендованные сообщения

Есть еще один опытный образец, который мы готовы отправить добровольцу на тестирование. По завершении тестирования, образец остается у тестера.

Необходимо "погонять" устройство максимально во всех предусмотренных режимах. Для этого необходимо иметь соответствующее оборудование, обладать умением собрать  автоматику отключения оборудования по завершении и совместить её с контроллером SSVC0059_V2.

Это не конкурс и не лотерея. Свободный для тестов образец только один, придется выбрать из желающих только один, остальных прошу не обижаться.

Плюсом будет репутация в данном форуме, наличие оборудования. Наличие опыта написания обзоров или съемок видеообзоров будет дополнительным плюсом. Желающих прошу писать здесь или в личку.

 

От тестера мы ждем обратную связь. Пройтись по чек-листу, который мы предоставим. Если будут обнаружены ошибки - написать нам, вышлем исправленную прошивку, обновить и снова проверить. По финалу тестирования - написать обзор и свой отзыв в форуме, снять небольшой видеоотчет.

В благодарность тестеру - бесплатный образец контроллера SSVC0059 второй версии, респект и уважуха от читателей форума ;-)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Закончил первую ректификацию с использованием SSVC0059,ТД был установлен в царге. На этапе отбора тела температура стояла 74,13--74,19°С. Почему такая низкая температура? Автоматика СиВ в этой же точке показала 77,3°С.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здорово. Когда ожидать в продаже и по какой цене ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, sanderzv сказал:

Опытные образцы второй версии контроллера SSVC0059 готовы.

Обидно, слушай (с) - по телефону звонил - сказали в сентябре - октябре, Пришлось в январе покупать. А вышла в мае - я б подождал..:(

Бывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Alcoprofan сказал:

телефону звонил - сказали в сентябре - октябре, Пришлось в январе покупать. А вышла в мае - я б подождал..:(

Так ещё только опытные образцы вышли, это не серия. До выхода в продажу ещё ждать, не знаю сколько...

26 минут назад, igoraha сказал:

Когда ожидать в продаже и по какой цене ?

Сроки называть не буду, чтобы потом не цитировали и не припоминали :-)

Розничная цена около 5 тыс.руб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv Судя по фотке: количество позиций на DIN-рейке занимает такое же кол-во, как и первая версия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Alcoprofan сказал:

количество позиций на DIN-рейке занимает такое же кол-во, как и первая версия?

Вторая версия контроллера в том же корпусе что и первая версия. Есть момент, который надо учитывать, во второй версии - разъем карты памяти находится сбоку (слева), соответственно для доступа к нему надо или снимать с рейки или иметь слева свободное пространство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эх. Записался бы в тестеры, но пришла весна-началась дача.. 

Но первый в очереди на готовый контроллер😁

Ждём-с. 

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь за бестолковость!!!  Второй термодатчик  педполагает работу в кубе??  Если используется режим автомата, можно из него как- то исключить режим хвостов??  Я и сейчас на первой версии его не использую, ну не нравится мне загонять всю эту гадость в трубу!!! На автоматике БКУ сделано , что если температура не возвращается в течении 7 минут в установленный режим, все отключается. Не дураки наверное тоже делали.

Изменено пользователем Григорий Борисыч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Игнас Смотри сообщение выше.Привод из Китая  с Али.Адрес https://aliexpress.ru/item/32846476904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.623533edixBpWx&_ga=2.101065857.1420414820.1621820480-237606631.1618049623&_gac=1.229362088.1621651729.EAIaIQobChMIu62FvcTA5AIV2JUYCh22VQZGEAEYASAGEgJFGvD_BwE..Для работы в автоматическом режиме сделал переполюсовку.См. сообщение выше.И схема подключения там.

Изменено пользователем brag

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Григорий Борисыч сказал:

Извиняюсь за бестолковость!!!  Второй термодатчик  педполагает работу в кубе??

03.thumb.png.8efbe0b7eefdcda858a641b1e2bb6c38.png

Пользователь сам выбирает будет ли он использовать второй датчик и где он будет установлен, на каком этапе показания какого из датчиков будут использоваться.

Если второй датчик установить в куб и включить его на этапе Хвосты, как на рисунке, то отбор хвостов будет выполняться до достижения установленной для этапа Хвосты температуры в кубе.

10 часов назад, Григорий Борисыч сказал:

Если используется режим автомата, можно из него как- то исключить режим хвостов??

Для этого достаточно установить низкую температуру для этапа Хвосты, чтобы после перехода на Хвосты, контроллер обнаружил что температура выше установленной и он сразу прекратит этот этап.

10 часов назад, Григорий Борисыч сказал:

если температура не возвращается в течении 7 минут в установленный режим, все отключается

По какой причине температура может не возвращаться?

Это может быть из-за изменения атмосферного давления. При включенном барометре эта проблема не актуальна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, sanderzv сказал:

По какой причине температура может не возвращаться?

По причине спиртового  истощения колонны.

6 минут назад, sanderzv сказал:

При включенном барометре эта проблема не актуальна.

Истощение колонны может наступить и при неизменном АД.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, okun сказал:

По причине спиртового  истощения колонны.

С каждым залетом температуры скорость отбора уменьшается на декремент, если декремент выставлен правильно (не слишком маленький), то такой проблемы не должно быть. Температура рано или поздно вернется к установленной. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, sanderzv сказал:

Температура рано или поздно вернется к установленной. 

И включит отбор тела. Рано или поздно остатков спирта будет недостаточно, для возврата на спиртовую температурную полку.

  • Просто спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, okun сказал:

И включит отбор тела. Рано или поздно остатков спирта будет недостаточно, для возврата на спиртовую температурную полку.

Таким образом наступит момент, когда скорость отбора упадет до 0, автоматика прекратит отбор тела и перейдет к хвостам.

Только что, sanderzv сказал:

Рано или поздно остатков спирта будет недостаточно, для возврата на спиртовую температурную полку.

Если все же такое наступает, - значит установлен слишком маленький декремент.

Берем два крайних варианта - 1.декремент 100% - отбор тела прекратиться после первого же залета температуры 2. декремент 0% - отбор тела не прекратиться никогда.

Истина где-то посередине. Пользователь, исходя из особенностей своего оборудования, должен определить оптимальное значение декремента в его случае.

  • Просто спасибо 2
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv ждем версию PRO 2, в которой отбор будет уменьшаться по росту кубовой температуры с корректировкой по АД. ))))))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, okun сказал:

в которой отбор будет уменьшаться по росту кубовой температуры

это что-то новенькое, я такого не говорил ;-) косвенно, конечно, связь есть, и кубовая температура будет расти, но все же формулировка не корректная ;-)

Изменено пользователем sanderzv

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, sanderzv сказал:

это что-то новенькое,

Вот это и хотелось бы видеть в новой версии автоматики отбора.

29 минут назад, sanderzv сказал:

все же формулировка не корректная ;-)

 

Если уменьшать отбор, не дожидаясь роста температуры в царге, то можно уменьшить количество примесей в отборе. Т.е. мы не будем пускать примесь вверх по колонне, уменьшая отбор превентивно. И сигналом для уменьшения отбора будет именно кубовая температура.

П.С. А уж для тех, кто работает на коротышах, это вообще будет счастье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, okun сказал:

Если уменьшать отбор, не дожидаясь роста температуры в царге, то можно уменьшить количество примесей в отборе. Т.е. мы не будем пускать примесь вверх по колонне, уменьшая отбор превентивно. И сигналом для уменьшения отбора будет именно кубовая температура.

Как альтернативную прошивку, почему бы и нет... После запуска базовой версии будем наиболее интересные идеи реализовывать в альтернативных прошивках.

22 минуты назад, okun сказал:

П.С. А уж для тех, кто работает на коротышах, это вообще будет счастье.

:-) "Счастья всем даром, и пусть никто не уйдёт обиженным!" (c) Пикник на обочине Аркадий и Борис Стругацкие

  • Просто спасибо 1
  • + репутация 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, okun сказал:

Если уменьшать отбор, не дожидаясь роста температуры в царге, то можно уменьшить количество примесей в отборе. 

В простонародье - работа по шпоре . Она увеличивает общее время варки . С тем же успехом , можно чуть уменьшить отбор изначально , чтобы залётов не происходило до момента смены тары 

Изменено пользователем митрик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, митрик сказал:

работа по шпоре

Некоторые соображения в эту сторону есть, но пока их озвучивать не буду. 

Давайте к этому этапу перейдем позднее, после того как базовую версию запустим в полет.

Аппаратных возможностей теперь достаточно, чтобы реализовывать разные фантазии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sanderzv сказал:

2. декремент 0% - отбор тела не прекратиться никогда.

Заблуждение , при этом , каждый залёт увеличится по времени , вплоть до момента , когда контрольная Т не вернётся на прежнее место никогда . Для этих целей и задают время ожидания , после которого , процесс выключается . 7минут точно маловато 

Изменено пользователем митрик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, митрик сказал:

Заблуждение , при этом , каждый залёт увеличится по времени , вплоть до момента , когда контрольная Т не вернётся на прежнее место никогда

Некорректно выразился, имелось ввиду что поскольку скорость отбора никогда не упадет до нуля, то отбор будет всегда на этапе Тело, соответственно никогда не произойдет переход на Хвосты.

Да, конечно, будет этап отбора Тела, но однажды наступит момент что по факту отбора не будет уже :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, sanderzv сказал:

по факту отбора не будет уже :-)

Как и завершения процесса , просто , бесполезнся работа на себя 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, митрик сказал:

Она увеличивает общее время варки

Там другая идея заложена, без увеличения времени варки. А может даже сокращая её, при более качественной отсечке ненужного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...