leon013 91 Опубликовано: 6 апреля 2021 Приветствую. Клапана используются НЗ на напряжение 220в. Переделать никак. Да и клапана нормальные, контакт с водой катушки в принципе исключен. Это я про клапан отбора. Ну а клапан на воду можно и посерьезнее поискать, вопрос цены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piz13 0 Опубликовано: 9 апреля 2021 А можно к выход клапанов подкл такую штуку миниблк.пит с220 на 12 будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 9 апреля 2021 Да подключить то можно, весь вопрос в стабильности работы и точности времени открытия клапана. Головы , допустим, отбираются с временем открытия клапана 0.2-0.3 сек. Думаю что переходные процессы в блоке питания (время которых тоже не есть величина постоянная) будут мешать стабильности работы клапана. ИМХО. Я верую в клапана на 220в))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piz13 0 Опубликовано: 9 апреля 2021 Сервер привод тоже 220 (если он есть то клапон отбора один нужен). Дистанционно всеми пораметрами можно управлять (ватт,сер.привод.,вода) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 9 апреля 2021 5 минут назад, piz13 сказал: Сервер привод тоже 220 Сервопривод на 5В. Клапана конечно же один. 6 минут назад, piz13 сказал: Дистанционно всеми пораметрами можно управлять Да, всеми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piz13 0 Опубликовано: 14 апреля 2021 И последн .вапрос а если интернет отрубился . А ты не рядом что автоматика будет делать (аварийное откл будет )???(уже заказал лакбокс ну нехачу ее Нравится ваша и все ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 14 апреля 2021 2 часа назад, piz13 сказал: И последн .вапрос а если интернет отрубился . А ничего не случится. Автоматика будет действовать по "ранее утвержденному плану" ))) Просто пропадет дистанционное управление . Процесс не нарушится, управление с кнопок тоже работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 2 мая 2021 @leon013 Алексей, добрый вечер. Что-то стали датчики подглючивать. Стал делать датчики-заглушки. Припаиваю по схеме из мануала, вставляю в автоматику - экран гаснет. Не может быть ошибки в инструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 мая 2021 Приветствую. 4 минуты назад, VVS2177 сказал: Не может быть ошибки в инструкции? Однозначно нет, не может. Я такими разъемами не пользуюсь, тк бывает у них лепестки для пайки смещаются и замыкаются между собой. В данном случае, если гаснет экран значит налицо короткое замыкание. На фото плохо видно, но если предположить, что минусовой контакт припаян правильно, то плюс и data припаяны наоборот. Во всяком случае, судя по моим разъемам, которве я сейчас еле нашел у себя, потому как не пользую такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 2 мая 2021 11 минут назад, leon013 сказал: лепестки для пайки смещаются и замыкаются между собой Прозванивал - нормально 11 минут назад, leon013 сказал: если предположить, что минусовой контакт припаян правильно, то плюс и data припаяны наоборот Попробую поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 2 мая 2021 (изменено) Перепаял. Заработало. Схема такая Что не отличается от мануала Изменено 3 мая 2021 пользователем VVS2177 Ошибеа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 3 мая 2021 @VVS2177 ну не может этого быть))) потому что быть этого не может))) еще чуть чуть и я поверю в переселение душ))) А проверить очень просто, подключить к автоматике пустой , без датчика разъем. Включить питание. Согласно вашей схеме на резьбе присутствует "+", а согласно моей "-" и только так датчик заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 3 мая 2021 (изменено) @leon013 Ещё раз перепроверил. Всё нормально. Извиняюсь за внесенную смуту Изменено 3 мая 2021 пользователем VVS2177 Ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 3 мая 2021 Хорошо, что все выяснилось !)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adrey76 0 Опубликовано: 17 мая 2021 Мне всё же удалось победить скачкИ показаний темп-ы вследствие которых автоматика преждевременно завершала работу(end/err5): в режиме разгона через короткий промежуток времени end; при регулировке если выставляю более ≈75% от мощности потребителя - end. 75% и менее - нормально. Происходило это из за контакта проводов датчика с металлом - если расположить датчики подальше от железа и линий 220 - всё ОК. Так ведут себя все датчики: 5шт заказанных с автоматикой + 2шт. с Али. ЭМ-помехи? Решилось экранированным проводом для куб. датчика (думаю надо бы и для других такие же делать). Есть нюанс. Подключил как обычно по трем жилам, а оно выдало глюк: кубовый датчик у меня в крышке в удлинённой сквозной гильзе. Так вот если крышку кладу так чтобы гильза была вне куба, всё отлично, если в кубе (да или просто в любой метал.ёмкости, той же алюмин. фляги, пустой или нет, без разницы) - end. Может это ещё из за остатков стокового провода, оставил около 4см для подключения. Как придут с Али голыши попробую с ними поковыряться. Окончательно решил эту хрень наткнувшись на статью Сеть 1-Wire в "полевых условиях" . Мало что понял, но попытался повторить это: - со стороны датчика оставил как было, GND изолирован от всего, а у штекера (вот такое безобразие у меня сейчас пока подключено) Законектил экран и землю вместе. И... вагон лайков тому господину. Пару раз вскипятил воду, 1 перегон браги. Пока проблемы не наблюдаю. Хочется верить что так продолжиться и в дальнейшем. Пара вопросов. Температура радиатора 55 - нормально? Сколь допустимый предел? Пока было прохладно (перегоняю в неотапливаемом помещении) вроде не грелся так. Максимально допустимая нагрузка для разъёма управления клапаном воды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 18 мая 2021 6 часов назад, adrey76 сказал: Температура радиатора 55 - нормально? Сколь допустимый предел? До 75 - 80 градусов без проблем, потом желательно принудительно охлаждать. 6 часов назад, adrey76 сказал: Максимально допустимая нагрузка для разъёма управления клапаном воды? как и на все остальные - до 100 вт. Если думаете автономку подключить, то лучше через реле на 220в это сделать, надежнее. вот что нибудь типа такого применить Реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksanika 0 Опубликовано: 29 июня 2021 (изменено) Заканчиваю процесс в том числе ориентируясь на температуру в кубе, вчера, т.е. через полгода пользования(надеялся на точность температурных датчиков) воткнул в куб датчик от другого прибора, температура почти на 2 градуса выше у него, проверил по кипятку 98,3 на вашем приборе, на стороннем 100. это не дело, давайте способ корректировки датчиков, прибор мини. В режиме дистиляции при привышении температуры верхним датчиком ничего не происходит, а должен быть сигнал на отключение. При срабатывании старт стопа можно было сделать звуковой сигнал, а то сидишь слушаешь клапан как щелкает. Изменено 29 июня 2021 пользователем niksanika добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 июня 2021 8 часов назад, niksanika сказал: проверил по кипятку 98,3 на вашем приборе, на стороннем 100. это не дело, давайте способ корректировки датчиков рассуждать об атмосферном давлении, точности показаний самих датчиков, об изначальном отсутствии корректировки датчиков в автоматике считаю потерей времени, поэтому скажу как можно сделать по феншую... Барометр понадобиться в любом случае... нужно сделать два , а лучше три замера при разных атмосферных давлениях температуры в кубе (датчик дб один и тот же) для окончания процесса дистилляции ПО КОНЕЧНОЙ СПИРТУОЗНОСТИ в струе (кому какая нравится). Построить в масштабе график зависимости температуры в кубе для данного датчика от атмосферного давления, и все ... профит. Теперь только смотрим какое давление и выставляем температуру окончания дистилляции. Если исходные условие всегда постоянные, то вообще проще отбирать по конечному обЪему СС. Но это уже другая история. 8 часов назад, niksanika сказал: При срабатывании старт стопа можно было сделать звуковой сигнал, а то сидишь слушаешь клапан как щелкает. При ПРОСТО срабатывании старт стопа звуковой сигнализации не предусмотрено, да и зачем? процесс то не закончен еще. 8 часов назад, niksanika сказал: В режиме дистиляции при привышении температуры верхним датчиком ничего не происходит, а должен быть сигнал на отключение. Только что лишний раз проверил исходники, проверка и датчика разлива и превышение температуры в верхнем датчике есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksanika 0 Опубликовано: 29 июня 2021 тоже еще раз проверил, во всех режимах кроме дистиляции по верхнему датчику температуры срабатывает нормально, а в этом режиме ничего не происходит, ни звуковой сигнал, ни отключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksanika 0 Опубликовано: 29 июня 2021 (изменено) по поводу температурных датчиков: сегодня проверил по спиртуозности в струе, сторонний датчик соответствует, а ваши показания врут. Причем я пробовал разные датчики DS18B20 (еще с пяток с алика) и у все показывают одинаковые значения на вашем приборе, в процессе изготовления можно было оттарировать и внести корректирующие изменения в код. а теперь я должен в голове держать поправку в 1,7 градуса что гораздо выше погрешности датчика, и половину года я доверяя вашему прибору, например заканчивал ректификацию на 93 в кубе, а фактически на 95, что очень плохо. Вношу изменения в количество отбора с УПО на температуре 85, 90, 93, а по показаниям вашего прибора фактически почти на 2 градуса выше. Изменено 29 июня 2021 пользователем niksanika добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 29 июня 2021 55 минут назад, niksanika сказал: а в этом режиме ничего не происходит, ни звуковой сигнал, ни отключение. а фото можно с этого режима . вот только что проверил в эмуляторе эту прошивку, при правильных настройках все прекрасно работает 21 минуту назад, niksanika сказал: и половину года я доверяя вашему прибору, Датчики цифровые, что они намеряли и выплюнули по запросу в линию, то автоматика отобразила и обработала данные. Датчики я преобретаю готовые, и если по какой то причине датчик выходит из строя или начинает работать некорректно в этом виноват я? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksanika 0 Опубликовано: 29 июня 2021 (изменено) датчики не вышли из строя, проверил ваши 2 и еще 5 штук с алика, у всех одинаковые значения, т.е. они изначально показывали вранье на 1,7 градуса, а это вы могли исправить. 12 минут назад, leon013 сказал: а фото можно с этого режима . вот только что проверил в эмуляторе эту прошивку, при правильных настройках все прекрасно работает вопрос закрыт, вот точно прибор родителя боится, сегодня три раза проверил, не срабатывает, сейчас стал делать фото а он сработал, глюк какой то был. Изменено 29 июня 2021 пользователем niksanika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 2 июля 2021 29.06.2021 в 20:28, niksanika сказал: проверил ваши 2 и еще 5 штук с алика, у всех одинаковые значения, т.е. они изначально показывали вранье на 1,7 градуса, а это вы могли исправить. Семь датчиков против одного, а точно нужно что то исправлять ? а у меня дома нет такого одного такого датчика, а все DS18B20 до десятка штук за раз примерно +-0.2 - 0.3 гр. показывают, что делать тогда мне ? " Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно , если ее там нет"... Сразу вспомнились слова из известного фильма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavensiz 6 Опубликовано: 8 июля 2021 (изменено) 06.04.2021 в 20:22, leon013 сказал: При дистилляции при выставлении в режим разгона ,тэн 3 кВт, напруга автоматом 2,6- 2,7 квт. Минут через 10 или 15 на табло ни чего не видно , но если приглядеться заметно кое-какие цифры, температура в кубе растёт ,а киловатты упали до 1,3 ,крайние с право совсем не видны . Бывало такое и раньше , исправлялось само-собой минут через двадцать или регулировкой убавлял яркость дисплея. В этот раз ни чего ни помогает ,кроме как приставить вентилятор к радиатору ,тогда дисплей показывает нормально. возможно идёт перегрев. При выключении прибор кнопкой , результата нет, но если вынуть из розетки и подождать мин. 10 ,то дисплей включается и показывает как положено. При дистилляции когда переклинило дисплей ,подумал ладно всё равно отключит автоматика в конце по заданной Т. в кубе, оставалось минут 20 до конца дистилляции .Потянуло в сон ,закимарил ,проснулся через 1.5 часа и бегом к аппарату. В итоге отключения ни произошло и продолжало работать через край 20 л. ёмкости , по видимому дело ни только в дисплее , тут по ходу сбой системы или процессора. Дисплей выглядит примерно так, только ERR6 нет ,там температура 1350 показывала. Сайт что-то глючит извиняюсь это ни про это 06.04.2021 в 20:22, leon013 сказал: Изменено 8 июля 2021 пользователем slavensiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 9 июля 2021 (изменено) Признаки того, что начал помирать блок питания. Нестабильно держит напряжение и наверное пульсации с него приличные идут.... З,Ы, Для замены подойдет любой БП на 5 Вольт от телефонных зарядок. Желательно не голимый китай.... Изменено 9 июля 2021 пользователем leon013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах