Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

 

 


Вакуум -прерыватель

А я подумал что на отбор игла ...


 

 


как это влияло на увеличение производительности

А шланг отбора не в жидкости ? Может тогда в этом дело ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

шланг отбора не в жидкости ?

да вроде слежу, чтобы не опускался

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, опять на 7% на 540 мл/ч прыгнула

 

Видимо, надо перебирать клапан

Изменено пользователем VVS2177

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Видимо, надо перебирать клапан

Ждем результатов....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче клапан разобрал, собрал, продул. Стал стабильно на 7% выдавать 370 мл/ч.

А ночью изволил издохнуть. Видимо предсмертные судороги у него были

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


А ночью изволил издохнуть

Первый на моей памяти случай помирания данного клапана....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отрезал разъём, сунул в розетку - молчит.

Этот я с Алика заказывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А пациент как-будто бы ожил.

Обзвонил сегодня всех продавцов клапанов AR-HX-3 в Москве - никто сегодня не может доставить. В основном все берут неделю-декаду. Доставка из Питера и, у одного, из Ебурга. Ну это, как оказалось, и к лучшему. Пришел с работы, снял клапан, обрезал провод по спайке с контактами клапана и сунул клапан в розетку. И он щёлкнул! Судя по всему нарушился контакт в пайке при наращивании провода. Перепаял - заработало.

Но, блин, опять нет стабильности. Поначалу выставил 7% и получил желаемые 360-370 мл/ч. А на втором замере - уже 700. Сейчас опять воткнул иглу, жду.

 

Опять при 7 отбор стал 370

 

Ночь отработал стабильно на 370 мл/ч. Дело в спиртовой пробке под клапаном, получается?

Изменено пользователем VVS2177

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно поставить режим разгона и посмотреть какая будет максимальная мощность. Но и эта мощность будет при напряжении сети в ДАННЫЙ момент.

У меня напруга "гуляет" от 215 в вечером до 226 в ранним утром.

Поставил в режим разгона 2800,более ни как. Замерил  напряжение на входе  213~215 ,значит из-за этого ни будет 3000, я правильно понимаю. Почему тогда выдаёт ошибку при выставлении 2800, 2700,2600 в режиме дистилляции, а в режим разгона 2800 работает стабильно. Из комплектных трёх датчиков так и ни смог выбрать в куб , Т 97,3 у двух других и до этой не дотягивает. Электронный вставил 99,5,придётся приспосабливаться с поправкой -2,7 или атмосферное давление влияет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=VVS2177][/b], ну ты ж вроде рассосал эту проблемку, иголкой

и еще. нужно , чтобы трубка никогда не оказывалась в жидкости, тот конец, что в емкости...

там эффекты начинаются такие, что голова пухнет 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=slavensiz][/b],

В режиме разгона стабилизация мощности отключена, поэтому нет реакции на кратковременные  просадки напряжения.  Если задать мощность близкую к максимально возможной, то любая просадка напряжения потребует увеличение напряжения на ТЭНе, а увеличивать уже никак. Это и приводит к ошибке в работе и индикации оной.


Т 97,3 у двух других и до этой не дотягивает. Электронный вставил 99,5,придётся приспосабливаться с поправкой -2,7 или атмосферное давление влияет ?

Для начала я бы поколдовал с установкой датчика. Бывает гильза датчика сильно выдается из куба или царги (например). Поэтому проверить утепление. Ну и конечно погрешность измерения. Можно проверить опустив датчик в кипящую воду и посмотреть сколько покажет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вроде рассосал эту проблемку, иголкой

странно, раньше, когда шланг от доохладитель до банки был 3 мм внутренним диаметром - такого эффекта не было. А как поставил 5 мм - началось

нужно , чтобы трубка никогда не оказывалась в жидкости, тот конец, что в емкости...

 

там эффекты начинаются такие, что голова пухнет

 

Это я блюду - знаю уже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=VVS2177],там обьем и вес были почти в 2.5 раза меньше
Но вообще-то странно, обычно на таком диаметре пролетает со свистом
ТС - сорри, за офф Изменено пользователем alexeyT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но вообще-то странно, обычно на таком диаметре пролетает со свистом

так и я удивлён. При отборе 800 мл/ч на насадочном коротыше на этом же шланге было стабильно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

На выходных буду перый раз запускать ректификацию с автоматикой.

Подскажите, Ваши параметры ШИМ при капельном отборе голов и тела.

Подводимая мощность 2 кВт, скорость отбора тела, как правило настраиваю 25 млитров/мин.

Прошу прощения если этот вопрос уже задавался в теме.

 

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=fccalex], из подводимой мощности вычти теплопотери, таков отбор и должен быть для Флегмового числа около 4-х

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=fccalex], из подводимой мощности вычти теплопотери, таков отбор и должен быть для Флегмового числа около 4-х

Это понятно, почему и написал что моя скорость отбора 25 мл/мин.
Вопрос какой % для ШИМ выставить чтобы получить такой расход?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут все просто 25мл/мин * 60 мин = 1500мл/час . Производительность клапана отбора 45 мл/час на 1% ШИМ . Значит 1500мл/час делим на 45мл/час.  Получаем 33% нужно выставить ШИМ отбора. Может немного придется подкорректировать, тк производительность у клапана может немного отличаться от 45 мл/час.

Изменено пользователем leon013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=fccalex], в любом случае надо перемерять в каждом конкретном случае расположения клапана. Даже недавно сталкивались здесь со спиртовой пробкой, которая хаотично изменяла скорость отбора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Производительность клапана отбора 45 мл/час на 1% ШИМ .

Большое спасибо, то что я искал!

Изменено пользователем fccalex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребяты сча вспотел не хило.Вообщем зарядил колонку все хорошо головехи бегут пошел делами заниматься, через час подхожу автоматика выключена думаю что за х... включил по новой смотрю темпа в дефе зашкалила!Воду отключили к херам!!! Блин еслиб без нее взлететь бы мог!!!Жееесть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=rogov], я так сам как-то воду забыл подать. Спасибо автоматике

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получил автоматику ещё в мае, всё никак руки не доходят до ректификации... На первый взгляд всё сделано очень добротно, спасибо Алексею. В ближайшее время будем пробовать, что да как :-)

c7ab113d6f92t.jpga4e70eae7067t.jpg
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вкусных


В ближайшее время будем пробовать, что да как

Вкусных напитков !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую, уважаемые. Подскажите, у меня ТЭН на 4.5 Квт, но подключено только 2 из 3, то есть 3 Квт получается. В режиме разгона выставилось 3.3 Квт, ничего страшного?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...