ИМХО:
любуемся мордашкой термостата;
выставляем требуемую температурную уставку;
внимательно осматриваем попку девайса;
соглашаемся со схемой производителя по подключению нагрузки (нагревательного ТЭНа);
врубаем питание ... и через некоторое время 35л жижи балдеют от стабильной температуры;
но...
Но со временем становится понятно, что:
контакты S1 и S2 коммутирующие ток через ТЭН, таки не расчитанны на его мощу (3кВт);
и даже обещанные производителем 1,5кВт, лично бы я поставил под сомнение;
ох уж эти китайские кВт...;
а главное ведь приобретен РМВ-К в самом крутейшем исполнении;
и, что он будет не при делах?
Ублажая жабу пытаемися скрестить ежа с ужом (W3230 c РМВ-К). Что бы в итоге поиметь некое подобие термостата.
Японский телевизор, оказывается родитель (Волька), таки не предусмотрел подобный симбиоз. Но ведь мы с тобой русские, а не какие то япошки...
Ваяем схему в которой пытаемся задействовать оба девайса (отличие от стандартной в пунктирных линиях).
Кратко о ее функционировании:
при достижении жижей заданной температуры, W3230 размыкает контакты S1 и S2;
РМВ-К недоумевает, а куда это запропастилась "точка G" (управляемый вывод симистора);
не волнуйся отвечает резистор R1;
когда контакты S1 и S2 разомкнукты точка G балдеет (в этот момент резистор R1 сексуально притягивает ее к А1 - симистор закрыт, ТЭН отдыхает);
но стоит температуре опустится ниже задания, контакты термостата S1 и S2 замыкаются;
замкнутые контакты востанавливают "штатную схему от Вольки" - ТЭН начинает работать;
а вот с какой прытьтью (мощностью) будет пахать ТЭН зависит от твоей сообразительности относительно предварительных настроек РМВ-К;
которая (сообразительность) со временем подскажет тебе оптимальную цифру вольт/мощности которую стоить применить для данного конкретного случая.
Плюсы:
задействуем в процессе оба девайса (земноводное не пилит мозг за напрасно потраченные дензнаки);
хотя мануально, но таки можем управлять мощью нагрева;
разгружаем контактную группу термостата (за, что он поклонится нам в ножки).
Минусы:
"навороченные выводы" (внизу схемы) - совсем не при делах;
требуется получить благословение родителя (Волька) на подобные отступления от "штатной схемы".
P.S.
Ах, как все было бы просто и красиво, если бы термостат W3230 умел бы общаться с РМВ-К по UARTу...