Перейти к публикации
capsolo

Автоматика управления отбором по жидкости на основе Arduino

Рекомендованные сообщения

Все поменял  1 на. 0, и все заработало. https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voWHRMNWN6QlA1Wms/view?usp=sharing.Теперьдо утра пусть испытывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

proshivka_1.1_LCD_KEYPAD.zip  из шапки, через Xloader.

 

Как здесь 0 на 1 или наоборот менять?

Она же Хлодырем прошивается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b],  Так как я человек застрявший в электронике в 80 годах спрошу- Хватит ли возможностей  Ардуины не только обеспечивать отбор по дельте температур, а в обслуживании еще одного температурного датчика в кубе. Датчик будет настроен на температуру 86,5 градусов и обеспечивает открытие еще одного клапана в нижней части колонны, где производится отбор сивухи при ректификации?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=serafh][/b], Я второй раз прошивался, сначала прошился прошивал hex файлом, потому, что ARDUINO IDE не хотел шить вылазили ошибки, потом скачал Portable версию,установил на disk D , добавил библиотеки и все срослось. Теперь мона редактировать  tau_kita_arduino_v1.1.zip.

Сейчас благодаря этому прилепил UIN2003 , убралось реле на клапан, планирую динамик через нее и реле отключения. Уже 5 часов на столе щелкает клапан 2/0,5 нормально.Положил его на датчики прикрыл полотенцем, температура 30с периодически происходит залет, отбор уменьшается согласно декременту..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=А0467][/b], возможностей хватит, но придется Ардуину еще освоить, т.к. прикручивать придется самостоятельно. Но этого не стоит бояться - ничего страшного в ней нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Уже 5 часов на столе щелкает клапан

 

Я бы 3 выхода и входа ULN для клапана запараллелил, а так все нормально сделал, молодца! На бипер тоже покатит. На реле для стопа тоже нормально будет. С бипером будешь играться - аккуратнее, для активного бипера (с генератором внутри) выдается просто единица - пассивный бипер (простой динамик) в таком режиме попалишь! Используй настройку для пассивного бипера (когда используется функция "tone").


Антоха, ава зачетная :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=capsolo],
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/?p=180395
Здесь было по твоей просьбе про биппер в первый пост

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=capsolo],
ОК
На перспективу вырисовывается ещё, как минимум два датчика. Т - ТСА и куб..
Согласен, что на простецком, достигнутом на данный момент варианте стоит сделать паузу,
чтобы программу обкатать. Хотелось, чтобы и народа побольше подключалось, а то залезут в тему, почитали-изучили и в домик. На биппере и правильных пинах с наскоку ошибались .
А ведь ряд поглядывающих наверняка знали, как правильно, но смолчали. Хотя бы ошибки и баги в теме начнут оглашать. Изменено пользователем serafh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера делал дистиляцию. При установке температуры дистиляции бипер пищал. После сброса и увеличения температуры, бипер молчал.

Это так заложено в алгоритме и надо делать полный сброс через выключение, или я опять что-то не так делаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

угу. Только сброс. когда финиш наступает - прибор больше ничего не делает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b],  А при нажатии кропок плюс и минус одновременно что сбрасывается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Jamba][/b], в том числе и состояние финиша

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=capsolo][/b], Странно.

Будем дальше пробовать.

Что-то у меня не сходиться пока. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня! Коллеги, подскажите, как избавится от этой кракозябры

post-2494-0-83237000-1482732612_thumb.jpg

включил на ректе, хренота такая вылезла, когда стал работать клапан. до того момента, при отключенном клапане проблем не наблюдалось. сам блок собран на скорую руку, лежал на полке над РМкой и запитан от одной фазы. всё отключил и после отдельно включал. без подключенного клапана всё работает, как только клапан подключаешь, через две минуты вылезает.

клапан НХ3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот точно такая же хрень. На столе работает более или менее, а на ректификации начинается такая же канитель, вот в эту субботу, головы прошли, переключил на ректификацию и началось, пришлось цеплять китайские старт- стопы. Либо по питанию наводки от тэна, либо сама программа, потому как и на столе бывает не входит в режим стабилизации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=snab], Цепь снабберную поставь. У тебя клапан какой? если на 220 то параллельно ему резистор 39 ом +последовательно конденсатор 0,01 мкр. Резистор ватта на 2 кондюк вольт на 630.

Изменено пользователем hardvik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня! Коллеги, подскажите, как избавится от этой кракозябры

attachicon.gifIMG_20161224_081045.jpg

включил на ректе, хренота такая вылезла, когда стал работать клапан. до того момента, при отключенном клапане проблем не наблюдалось. сам блок собран на скорую руку, лежал на полке над РМкой и запитан от одной фазы. всё отключил и после отдельно включал. без подключенного клапана всё работает, как только клапан подключаешь, через две минуты вылезает.

клапан НХ3

Надо предусматривать программную пере-инициализацию экрана. Больше ничего гарантированно не спасет. Сколько не вешай кондюков, глюк пролезет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=hardvik], да мне Антон переслал, сейчас пересматриваю свою пайку перепайку, похоже, что я когда в кучу собирал цепочку эту куда-то про..л....

[attachment=20095:схема.jpg]

[attachment=20096:IMG_20161213_154540.jpg]

приду домой проверю

 

Пришёл,  перепроверил, нет, всё правильно сделал...

Куда копать?

Изменено пользователем snab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех.

Вопрос тут еще возник. Реле на автоматическое выключение через УЗО какое можете посоветовать? По теме искал, и не нашел ничего. Может где-то было уже?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


предусматривать программную пере-инициализацию экрана

Это что LCD init что ли время от времени?

 

 


Вот точно такая же хрень.

А экран при этом мертвый? то есть на нем ничего не меняется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Реле на автоматическое выключение через УЗО какое можете посоветовать? По теме искал, и не нашел ничего.

из 2 поста http://ru.aliexpress...47-208678fbcd08

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


А экран при этом мертвый? то есть на нем ничего не меняется?
Экран работает, но абыкак, клапан 12в, реле нет, стоит uln2003.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экран работает, но абыкак,

а сам клапан открывается-закрывается?

На форумах пишут диод воткнуть параллельно клапану в обратную сторону и кондер большой емкости между + и -

Изменено пользователем capsolo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


а сам клапан открывается-закрывается?
Клапан срабатывает, но если не перезагрузить ардуину, отбор прекращается через какое то время,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку