qwest_ans Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 Т.е. прочерки на индикаторе - отвал ДСки? Снабер паралельно катушки реле стоит, паралельно симистору нет ничего. Да и вообще-то моська с Zero cross.
Optimist Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 [member=COURIER],У меня была такая фигня. На входе в автоматику на УЗО контакт прослаб и был дребезг и помехи в питании, заменил узо и подгоревшие провода, все прошло, уже пол года нет проблем. Клапан у меня 12 вольтовый, блок питания для диодных ламп.
COURIER Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 надо первым делом спрашивать 12В пост клапан или 220 переменка - лекарства разные Антоша, я не физик и не радиолюбитель, где отваливается градусник - для меня темный лес , а разбираться и вникать в это уже нет ни времени ни сил. По-этому мне проще, наверное, будет купить новую "коробку" у Сереги?
capsolo Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Опубликовано 7 мая, 2017 [member=COURIER], ну...там что дешевле: негарантийный ремонт или новое устройство. Я не в курсе какая у него политика.
ser64 Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 [b][member=capsolo][/b], Политика простая, стараюсь помочь всем, кто обращается. Как правило обхожусь ремонтом 1 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
Atenon Опубликовано 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 Добрый день. Перестала работать дельта. Стоп работы клапана срабатывает при достижении установленной предельной температуры без учета дельты. Предельная температура 77.9 Дельта 0,3 Стоп 77,9 Открытие клапана 77,6 Нажимал на контроллере не все кнопки одновременно. Не помогло. Прошивка такая STH0024-AT1.0 v1.1 Теперь только новая прошивка заставить корректно работать автоматику? Временно вышел из положения установкой предельной температуры на 0,3 градуса выше, чем показывает датчик температуры и дельты 0,1.
capsolo Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) [member=Atenon], привет. Что-то изменилось, когда на три кнопки контроллер послал? Может период или время открытия. Изменено 8 мая, 2017 пользователем capsolo
Atenon Опубликовано 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) [member=capsolo], После посыла установились такие настройки: период открытия -1 сек, время открытия - 0,5 сек , яркость дисплея на 5 (было 1), декремент на 1 вместо 0. Предельная температура выставилась на 21 а дельта 0,5 Может не в прошивке дело, а в контроллере? Изменено 8 мая, 2017 пользователем Atenon
capsolo Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) [member=Atenon], после отлучения контроллера от питания - та же картина? Я за такой глюк еще не слыхал со времен написания прошивки (что было пару или даже тройку лет назад) Изменено 9 мая, 2017 пользователем capsolo
Atenon Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 (изменено) [member=capsolo],после отключения от питания и повторного включения сохраняются все ранее установленные (мною) параметры. Автоматику приобрел в октябре 2015. Проблема замечена во время прошлого использования автоматики. До этого работала как часы, хоть и не очень часто, примерно 1 раз в месяц. Изменено 9 мая, 2017 пользователем Atenon
kirka Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 [member=Atenon], скорее всего провода облуженные подкисли, нужно попробовать подтянуть клеммные колодки (все) аккуратно без фанатизма, с ПОС-61 это частенько бывает. Вряд-ли другое имхо. СТХ не убиваемая, если фьюзы при прошивке не спутать.
Atenon Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 [b][member=kirka][/b],обязательно воспользуюсь твоим советом.
Stasyuk Опубликовано 14 мая, 2017 Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Итак, после покупки девайса наконец дошел до его использования. Имею 5л СС 45% (солод+сахар+дрожжи). После работы на себя ~40мин. начал отбор голов 360/11. 250мл я отобрал за 2.5 часа. 50мл получалось с 5 открытий. Затем я начал подбирать режим отбора тела, остановился на dt-025. rep-20. t_On-4. dec-20. Пока отбор регулировал температура датчика пошла вниз и устаканилась на 77.44, ее и выбрал как предельную температуру. Тела отобрал около 2.2л. По достижении в кубе 94" поменял емкость и стал следить на изменениями температуры. До 97" шло все как и до этого, потом произошел первый залет температуры, отбор стопнулся и уменьшился до 3.2. До 98" клапан открылся еще 2 раза и температура начала сильно расти. Отбор закончил. Покупкой доволен. Но инструкция к нему ни черта не понятная Изменено 14 мая, 2017 пользователем Stasyuk
capsolo Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) [member=Stasyuk], ну ты все сделал как надо - значит инструкция зашибись ;) и отжал все досуха. Изменено 14 мая, 2017 пользователем capsolo 1
COURIER Опубликовано 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 Да нормальная инструкция, все доходчиво написано. Правильно читать только надо)))
dimych.79 Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 Подскажите пожалуйста. Я понимаю, что такое период между открытиями клапана и время открытия клапана. Но вот как они взаимодействую вместе на процес, мне никак не дается понять. Как высчитать количество продукта в (мл.) которое мне нужно получить? От чего вообще нужно отталкиваться? Спасибо Лучше пузо от пива, чем горб от работы
capsolo Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Опубликовано 18 мая, 2017 [b][member=dimych.79][/b], отталкиваться от диаметра и длины царги, подаваемой мощности, чистоты сырья
snab Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) [member=dimych.79], к примеру: время периода 5минут, время открытия 1минута, сливается 100мл за открытие. Т.е. за 6минут -100мл, за час - 1000мл. так я это вижу засекаешь сколько вытечет за 10 открытий, получаешь, сколько за одно. (или я не о том.. :) ) Изменено 18 мая, 2017 пользователем snab 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
dimych.79 Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 [b][member=capsolo][/b], ф42 1500мм, мощность 1900 грязными( предзахлеб), сырье сахар на ДД [b][member=snab][/b], Вот мне нужно отобрать 0,5 литра голов, 1 капля в секунду. А периодикой это как? Лучше пузо от пива, чем горб от работы
snab Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 А периодикой это как? делаешь контрольный слив полностью открыв отбор до момента роста температуры в низу царги, засекаешь полученный объем (отбираешь чуть меньше, чем получилось, отобрал, допустим, 50 мл, температура начала расти, значит отбирай 45мл, или 40 ), даешь время на стабилизацию колонны, засекаешь это время (даешь времени больше, к примеру температура вернулась за 1-2 минуты взад, даешь поработать 10-15 минут). Под это всё и подстраиваешь свои хотелки. Дальше математика. 6 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Mr.Alex Опубликовано 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 Давно уже работаю с CTH - 0024 и, после установки снабберной цепочки, никаких проблем не было, но вот вчера... Сначала все шло штатно, т.е. идет разгон, температура в 4Д начинает потихоньку подниматься, при появлении флегмы в трубке возврата перевожу РМку в рабочий режим и спокойно ухожу, ведь я же знаю, что будет дальше, температура сначала поднимется где то до 84-88*, потом начнет потихоньку опускаться до примерно 77*, там застабилизируется, дам часок поработать на себя и начну собирать головы. В этот раз все не так, прихожу через 10 мин, на табло 85*, еще через 10 мин, те же 85*, при этом сама автоматика исправно работает, открывает и закрывает клапан, в соответствии с заданными параметрами. Поскольку в электрике, а тем более в электронике я полный ноль, то сделал все, что только может сделать ботаник, т.е. несколько раз передернул ЮСБ разъем, постучал по тому месту колонны где приклеен датчик, снял крышку с корпуса СТХки, там ничего не отвалилось. Так и пришлось продолжать работать с застывшими цифрами 85.00 на табло, а ведь я уже так привык к дельте, снижению отбора в конце процесса и прочим прелестям автоматики. Коллеги, выручайте, подскажите в чем может быть причина неисправности и как ее устранить. 1
snab Опубликовано 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 с застывшими цифрами 85.00 на таблоУ меня не стн, а табло с датчиком ds18b20, так если датчик отключаю разъемом, на табло всегда светится 85.00Вероятно обрыв где-то, имхо. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
dimych.79 Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Я так понимаю, период между открытиями клапана- это время для стабилизации колонны? У меня сейчас выходят головы: 360/5, выходит 70мл/ч, уменьшить? Лучше пузо от пива, чем горб от работы
dimych.79 Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Помогите пожалуйста Ну фиг с ним с головами. Тело мне нужно отобрать 500мл/ч. Какие параметры выставлять? Лучше пузо от пива, чем горб от работы
вованыч Опубликовано 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 Тело мне нужно отобрать 500мл/ч. Какие параметры выставлять? А тут с ходу циферки не скажешь, надо прикинуть, исходя из 360/5, выходит 70мл/ч то клапан у тебя открывается 10 раз в час на 5 сек, сливая 7мл. 7/5=1,4мл/сек. 1,4*3600= 5040мл/час попробуй поставить циферки 10/1 1,4*6=8,4мл/мин*60=504мл/час Если ошибаюсь, поправьте. 1
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти