Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

@regi33 В личке нет переписки, ну не важно.

Связи нет, оттого, что регулятор выключен внешним сигналом одного из двух датчиков. Попробуй по очереди отключать датчики с проверкой вывода РМВ-К из "аварии". Если не получится, скинь в личку свой телефон- обсудим что делать дальше

Изменено пользователем ser64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понял, вечером попробую. Спасибо.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, вроде завелся аппарат. Датчик пролива отключил, рмвк включился, и стх остальные датчики увидел. Ещё раз спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей, добрый день, созрел до автоматики. Есть РМВК, хочу связать его с ssvc 2-й версии + два датчика температуры + 3 клапана ... сможете такое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Днём Рождения Сергей! Всего самого наилучшего!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ser64 Серёг! Здоровья и сил во все органы!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую. Сориентируйте, пожалуйста, по цене на АУДТ+ РМВ-К + термостат и на РМВ-К + СТХ v 3.5c

Изменено пользователем Kluevert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29.11.2021 в 18:17, Kpu3uC сказал:

Сергей, добрый день, созрел до автоматики. Есть РМВК, хочу связать его с ssvc 2-й версии + два датчика температуры + 3 клапана ... сможете такое?

Тоже интересует этот вопрос...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую всех. Подскажите, правильно ли я понимаю принцип работы автоматики отбора SSVC0059, совмещенной с РВМ-К и группой безопасности. Вот как я вижу процесс:

1. Запуск ТЭНа на максимальную мощность для нагрева куба.

2. По термодатчику , установленному в кубе, автоматический переход с разгонной мощности ТЭНа на рабочую (например при 60 градусах в кубе), а так же по этому же датчику включение автономной системы охлаждения.

3. Работа колонны на себя.

4. Начало работы автоматики отбора в режиме "головы". Правильно ли я понимаю, что автоматика должна запускаться вручную и  реализовано как на стх: программа работает, а клапан кнопкой отключен?

5.  Ручное? переключение автоматики отбора в режим "тело" с дожиманием спирта системой старт-стоп по указанным параметрам.

6. Ручное выключение регулятора и автономного охлаждения или существует автоматическое, например по достижению на термодатчикав в царге или кубе определенной температуры?

Ну с группой безопасности понятно: Датчик аварии на дефлегматоре и датчик пролива.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 Руками выставляется максимальная мощность на регуляторе

2 да

3 да

4 После стабилизации температуры по времени(выбирает оператор) начинается отбор голов. 

5 Если по таймеру, то через заданный интервал в "ручном" режиме запищит контроллер и будет ждать действий оператора, в "автоматическом"- перейдет в режим отбора тела

6 То же с хвостами. При достижении установленной температуры(в режиме хвостов) произойдет отключение нагрева РМВ-К с невозможностью повторного случайного включения(без участия оператора)

7 Все так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заказал у Сергея автоматику на основе SSVC0059 v2 и регулятора РМВК.
Бстро - 1 неделя, профессионально, заинтересованно.


Описал свои хотелки, Сергей перезвонил, и сказал, что как я описал нельзя сделать.
Посоветовал как можно. Я не дочитал описания до конца и не все понял, как работает.

В итоге заказ немного подорожал.

 

Собрано качественно.

 

Есть недостатки - лучше было бы, что бы все внешние приборы былы на разъемах в корпусе.
Сейчас датчики температуры подключаются к кабелю с разъемом USB.

В работе не проверял пока. Дображивается.

СПРАШИВАЛИ В ЛИЧКЕ, что я там не доконца дочитал.

 

Хотелки были с минимальным набором датчиков и клапанов, не в ущерб безопасности, полную автоматизацию ректификации.

Я написал состав оборудования и хотелки.
Проблема оказалас в том, что в версии 2.17 софта SSVC0059 v2 отбор голов управляется одним клапаном, тело другим.

Для полной автоматизации без ручных действий нужно по-хорошему два узла отбора, как указано в описании https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.17/

 

У меня пока один узел. Тут я не додумал, как сделать полную автоматизацию.

 

Сергей посоветовал поставить разветвитель (тройник) на основной узел отбора или вручную переключать клапаны.

Вариант с царгой пастеризации и доп узелом отбора пока оставил на потом.

IMG_9267.jpg

IMG_9268.jpg

IMG_9269.jpg

IMG_9270.jpg

Изменено пользователем LeonodL
грамматические ошибки исправил. Добавил про хоелки и недодумки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оставил включенным клапан на ночь на STH,  в смысле, сделал цикл 8 сек и отбор 8 сек. Утром клапан молчит((. Померил напряжение  - не идет на клапан. Куда копать?

Не... Все-таки клапан сгорел. Плохо померил))

Изменено пользователем Avenue

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Avenue сказал:

Оставил включенным клапан на ночь на STH,  в смысле, сделал цикл 8 сек и отбор 8 сек. Утром клапан молчит((

Месье знает толк в извращениях ))) Это зачем такой режим нужен был? Может я чего то не понимаю в этой жизни?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@leon013 я подобным пользовался когда отКази делал, чтоб после стопа клапан на УПО закрылся и все, что в трубе в отбор не попало) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.12.2021 в 01:38, LeonodL сказал:

Заказал у Сергея автоматику на основе SSVC0059 v2 и регулятора РМВК.

Руки дошли до испытаний.
Запускаю программу на Ssvc0059, а он не запускает РМВК. На РМВК OFF.
При выключенном контроллере РМВК работает штатно.
роблема в чем может быть?

 

ЗЫ Простите чайника, если что.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@LeonodL позвони сразу @ser64 . У ребят"техподдежка" на уровне. Думаю, они лучше всех объяснят, что и как. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ser64 помог в личке.

Я зачем-то настроики на заводские сбросил на ssvc0059.

Надо в настройках, что бы стояло инвертирование реле и запуск сразу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, LeonodL сказал:

Я зачем-то настроики на заводские сбросил на ssvc0059.

Чтобы снова такое не повторилось и не вспоминать как все было, рекомендую сохранить настройки на sd карту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@sanderzv

1 минуту назад, sanderzv сказал:

сохранить настройки на sd карту

А как это сделать? И как смотреть логи на компьютере? Можно пошаговую инструкцию для "чайников" 

Можно в специальной теме) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ser64 возможно, имеет смысл к каждой сборке файл с настройками клиенту сразу передавать.

1 минуту назад, ПОМОР сказал:

А как это сделать?

Экспорт импорт есть, ничего сложного. А про логи, в другой теме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, sanderzv сказал:

файл с настройками клиенту сразу передавать.

Я работал с первой версией "сиськи", перейдя на 2ю,не сразу понял, какую версию прошивки мне надо. Думаю, для тех кто знает и может-это не нужно. Для тех кто не знает-непонятно будет. 

30 минут назад, sanderzv сказал:

про логи, в другой теме.

Кинь в личку, где это, пожалуйста. 

Изменено пользователем ПОМОР

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...