После обсуждения с автором автоматики Барс, появилась мысль рассчитывать высоту уровня затопления колонны в режиме эмульгации, по некоторым вводным данным.

Не нужен диоптр, контрольки и так далее.

Результаты планируется использовать в автоматике, есть ПИД регулятор давления.

Теоретически, все просто. :)  Берем высоту колонны и рассчитываем необходимое давление, для работы в режиме эмульгации.

 

По нескольким имеющимся фактическим цифрам и используя плотность спирта, расчетные цифры не сходятся с фактическими, что и понятно.

Вариант -  расчет по плотность эмульсии.

Вот эту самую плотность эмульсии и хочется максимально точно получить.

Просьба, к использующим, эмульгацию, поделиться информацией о режимах работы своего оборудования.

Данные будут внесены в файл.

Сведения о диаметре колонны и насадке пока не используются, но, возможно, всплывет зависимость.

 

Нужны:  давление, высота колонны, диаметр, фактическая высоты столба эмульгации, насадка.

 

Если есть любые,  уже существующие сведения, которыми, к сожалению, не владею и которые могут быть полезны, так же просьба поделиться или направить к источникам.

 

Заранее, всем спасибо!

для ЭМУ.xls

Изменено пользователем Антел

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Антел][/b],

1. первую автоматику сделал Волька, осенью 2017. просто фиксируешь нужное давление, проц прибавляет/уменьшает нагрев при отклонении на 1 мм ртути

2. Страйка потряси, он на данный момент , имхо, самый продвинутый 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема хорошая.Хотел Алексею звонить,а тут вона,как можно спросить.

Намедни запустил колонну,но не могу понять на сколько затапливать царгу и при каком давлении работать.

С дефа идет хороший спирт,а с ЦП как самогон 90-94%.Потом понял,что не нужно так затоплять царгу,почти всю.

Отбор с дефа довел до 3л/ч и вроде еще можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Антел], Дима, расчитать давление для каждой колонны не получится, потому что, плотность и способ засыпки СПН сильно влияет на давление. Я пробовал засыпать по Грову и с постукиванием об пол. Разница в давлении была 10мм, с одинаковым уровнем эмульсии.
P.S. на одинаковых царгах от усатого, народ все равно подстраивает давление Изменено пользователем Strike01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=Strike01],открой тут тему и перенеси все важное. Плиз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


расчитать давление для каждой колонны не получится
Дорогу осилит идущий. Антел :thankyou:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=alexeyT], тему по эму? займусь на днях

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будет тебе поклон... Мы тут совсем обленились, Антел только еше в тонусе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Strike01][/b], ну, начинающему будут полезны и ориентиры. И подстройку делать проще отталкиваясь от какой то цифири. С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа. Возможно это даст параметр для определения рабочего давления. Тогда нужен алгоритм его автоматического определения.

 

П.С. А цифирки есть у кого нибудь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=Антел][/b],я ориентировался на 40-45% от высоты насадки 

т.е для трубы 2 метра я считал , что давление будет 80-90 ртути 

так, пальцем в небо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я ориентировался на 40-45% от высоты насадки

у меня такие же цифры получились, давление 60мм на 1300мм насадки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа.

Ага, до утра профилософствовали :). Вот например интересно, знаешь ты давления при нижнем уровне затопа и верхнем (пускай у тебя там диоптры есть). Будет ли среднее арифметические этих давлений соответствовать среднему уровню затопа? Или например, насколько может варьироваться плотность эмульсии в рабочем режиме в разных колоннах или ее можно брать как некую константу для каких-то будущих расчетов. И все философствование в основном было в постановке куче вопросов без ответов.

Началось все с того, появился вопрос, вот как бы так определить уровень затопа, не имея никаких визиров?

 

Вот подскажите, насколько бредовая следующая мысля или может из нее можно что-то дельное взять. Начинаешь медленно затапливать колонну (в которой нет ни одного диоптра или другого визуального способа определения уровня) и в конце концов затопил по самую ТСА. Зафиксировал давление (давления) при этом. Можно ли каким-то образом вычислить нужное давления для нужного уровня? Может еще имеет смыл попробовать определить на слух что-ли давление при начале затопа и это учесть? А проверить как расчеты? Нужна стеклянная колонна для экскрементов (хорошая автозамена блин) экспериментов.

 

З.Ы. Сам лично к реальной эмульгации близко не подходил, только читаю про нее и то по диагонали.

Изменено пользователем Z_h_e

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возникает вопрос о фактическом высоте слоя эмульсии в трубе.

Вот на объеме данных, думаю, и получится к чему то придти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может имеет смысл попробовать на колонне бесконтактный емкостной датчик уровня? Может будет что чуять? Или вставить в царгу щуп-электрод и измерять проводимость? Если из этого что-то и выйдет, это конечно плюс, но все-таки хотелось бы определять уровень затопа исходя из давления, может это все-таки реально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На слух кстати действительно можно, на краю затопления слышно шух-шух, и бурление, глухой такой звук. Но таким способом плюс минус 5-10см

Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления

Изменено пользователем Strike01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так и возник сей топик, возможно ли разработать однозначный метод для определения уровня, пускай с определенной погрешностью и эту погрешность тоже бы знать. Типа взял такую инструкцию, сделал как все написано в ней последовательно, снял чехол с диоптра (которого нет :) ) и опа, уровень точно там.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чуток изменил таблицу.

Пересчтываем расчетную плотность эмульсии.

По сути - коэффициент для расчета высоты затопления.

для ЭМУ2.xls


В дополнение, мысль вслух.

Скорее всего расчетная плотность эмульсии, какой то ориентир для эффективности/правильности эмульгационного режима... :umnik:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А через утку должно перетекать?Сам допер,что должно.

У меня основная царга 160мм/63,насадка Селиваненко 4ка,затопляется очень быстро,ну благодаря нуо от Марика.

Когда царгу затопил почти всю,давление было под 100,и спирт был-самогон.

Потом затоп сделал где то на четверть колонны,давление 40 и спирт пошел хороший.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления

Можно вот это как-то пояснить? Нужен перемещаемый датчик Т по царге?  На какие цифры ориентироваться и что они значат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно вот это как-то пояснить?

Допустим у нас труба 2 метра, хотим затопить 1.5м колонны, на этой высоте под утеплитель ставим датчик и начинаем постепенно увеличивать давление, как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится, все это выполняем на стабилизированной колонне. Я когда в самый первый раз пробовал ЭМУ, так и делал, диоптра не было, в 20см от верхнего края трубы, была вварена гильза,в гильзе китайский градусник Изменено пользователем Strike01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится...

О!!! Стоят у меня в царге два датчика Т.  Начинаю медленно затапливать колонну. Определил что затоп на нижнем Тн и записал давление Дн. Продолжаю дальше , дошло до  Тв, записал верхнее Дв.  Можно ли считать  теперь уровень затопа  по Д?  Например Тв стоит ниже чем хотелось бы затопить колонну, вывожу банальную линейную функцию  L=f(Дн,Дв) и на основе этой функции  устанавливаю любой уровень? Изменено пользователем Z_h_e

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и на основе этой функции  устанавливаю любой уровень?

 

я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу

Кто-нибудь, когда-нибудь сделает, наверное. Тот у кого есть стеклянная колонная, чтобы однозначно убедится работает так или нет.

 

И еще вопросик (два :) ) по определению уровня от Т. Вряд ли на него можно однозначно ответить, скорее от оборудование все зависит, но все же. С каким градиентом нужно поднимать мощность (давление), чтобы определить уровень затопа от Т (чтобы не сидеть сутки и в тоже время банально не пролететь точку)?. Насколько изменится Т , какой порядок циферей ждать, например 0.1С или 0.5?

 

В догонку третий вопрос. Если понизить уровень затопа, Т восстанавливается? Тогда можно было бы последовательным приближением искать точку затопа по Т, наверное опять же.

Изменено пользователем Z_h_e

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=Z_h_e],мм рт по 5-10 можно добавлять, при первой настройке все равно рядом сидеть, дернулась t° снизил давление на 10, дождался пока t° вернулась назад и начинаешь по 1-2 мм добавлять. Точно не помню на сколько растёт температура, вроде на пол градуса

Изменено пользователем Strike01

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мм по 5-10 можно добавлять,

На всякий случай, ртути же, да?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...