michcty 5 Опубликовано: 14 ноября 2017 Нужно поместить датчик ds18b20 в длинную гильзу, как на картинке. У кого то есть такой опыт? Нужно ли сажать датчик на термопасту в трубе? Засыпать трубку песком и маслом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 14 Опубликовано: 14 ноября 2017 Я длинных датчиков 2 штуки сделал. Работают полгода, без проблем. Гильза - нержовая трубка 6 мм (соломинка для коктейля с Али), один конец заглушил - обработал дремелем и запаял. Датчик ввел на термопасту КТП - шприц с надставленной ПВХ трубкой - выдавил в глубину несколько капель пасты. Остальной объем особо не заполнял - на сколько смог загнал эпоксидку - когда вставлял датчик на проводе - смазывал клеем и как обычно термоусадкой герметизировал переход на кабель. Есть подводный камень - экран кабеля датчика ( а кабель обязательно должен быть экранированным) надежно посадить на минус термостата. Без этого контакта датчик в воздухе работает, но как только начинаешь вводить в трубку, сантиметров через 5 термостат теряет датчик. Другой конец оплетки (который в гильзе) я изолировал. Ну и для надежности повесил на шнур ферритовое кольцо. Удобная гильза из трубок от Икеевской подставки под горячее, там трубка сантиметров 40-50 (соломинка только 20), и сразу заглушена с двух концов. Один минус - жена добровольно подставку не отдает ))). 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 14 ноября 2017 . Удобная гильза из трубок от Икеевской подставки под горячее, там трубка сантиметров 40-50 (соломинка только 20), и сразу заглушена с двух концов. Один минус - жена добровольно подставку не отдает ))). Гильза нужна около 30 см.. Придется в икеа искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 14 ноября 2017 Хотя китайцы продают, но по 5 штук https://ru.aliexpress.com/item/6-300mm-Grade-A-Quality-SS304-One-End-Round-head-Closed-Stainless-Steel-Thermowell-Thermocouple-Protection/32809061009.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.ksw983...Дороговато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m16 116 Опубликовано: 14 ноября 2017 понадобилась гильза в куб длиной 450мм , долго думая пришёл к такому конструктиву на куске фольгированного текстолита припаян и приклеен датчик температуры, к нему же загибом крепиться упор из нерж. проволоки . в верхней части гильзы есть отверстие в которое вставляется замок упора. замок нужно так изогнуть чтобы датчик был плотно подпружинен к дну гильзы. чем хороша конструкция - она разборна для замены датчика, кабеля. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 14 ноября 2017 понадобилась гильза в куб длиной 450мм , долго думая пришёл к такому конструктиву а какой диаметр гильзы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m16 116 Опубликовано: 14 ноября 2017 нерж. трубка 8х1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 14 ноября 2017 Никак не могу понять, зачем нужны такие длины гильз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m16 116 Опубликовано: 14 ноября 2017 в моём случае датчик в паровой зоне при вакуумной дистилляции давал большую ошибку, посему я переместил его в жидкую в 100мм от дна. картина изменилась. колхозить снизу-сбоку не мой подход. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 14 Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) ДороговатоИкеевская подставка около 400₽ и в ней 8 гильз! ![member=Архип], для куба самое то, нет влияния металла стенки куба, по большей части датчик в жидкостной зоне, а значит показания стабильны. Есть еще один плюс - переставляя короткую гильзу рано или поздно сдергиваем термоусадку, неудобно зажимать в пальцах короткий огрызок гильзы. Здесь же особого смысла экономить нет, хват удобный. m16. В моем случае датчик легко зашел в гильзу на шнуре. Шнур от удлиннителя USB, толстый. Изменено 14 ноября 2017 пользователем Alex64 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 14 ноября 2017 Икеевская подставка около 400₽ и в ней 8 гильз! не скинете ссылку или картинку как выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m16 116 Опубликовано: 14 ноября 2017 В моем случае датчик легко зашел в гильзу на шнуре. Шнур от удлиннителя USB, толстый. да мой pt1000 со свистом заходил, но хочется иметь гарантированный тепловой контакт . имхо всовывание шнура таких гарантий не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 15 ноября 2017 колхозить снизу-сбоку не мой подход. Странно...оказывается колхозить гильзы по полметра проще, чем врезать(вварить) гильзу на нужной высоте в кубе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 14 Опубликовано: 15 ноября 2017 [b][member=michcty][/b], лови: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20373471/ чем врезать(вварить) гильзу на нужной высоте в кубе. Ага, и снести ее миксером при постановке затора в ПВК ))), да и действительно проще потратить полчаса на датчик, чем варить уже готовый куб. Задачи то разные! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 15 ноября 2017 [b][member=michcty][/b],китайцы продают Дс18б20 уже огильзованные... около 100 руб, трубка вроде ф6 тут на авито тоже продают, подороже тебе остается взять трубку ф10 и через силиконовую шайбу зафиксировать ее в трубке Есть опасность - косоглазые могут подсунуть ДС1820, там не 0.0625,а 0.5*с шаг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 15 ноября 2017 Ага, и снести ее миксером при постановке затора в ПВК ))), да и действительно проще потратить полчаса на датчик, чем варить уже готовый куб. Задачи то разные! И не говори. Задачи, то одни- пути разные...Каждый ищет себе геморои , сообразно личному свободному времени. Миксеры, ПВК...Веришь, работаю с зерном постоянно, но не пользуюсь ни ПВК, ни миксерами, ни ПГ...но это не в тему. А длинную гильзу, миксер не задевает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 15 ноября 2017 тебе остается взять трубку ф10 и через силиконовую шайбу зафиксировать ее в трубке Есть опасность - косоглазые могут подсунуть ДС1820, там не 0.0625,а 0.5*с шаг Тогда возникает вопрос через какую гильзу вставлять эту трубку в куб. Ведь стандартная гильза рассчитана на 4-6 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex64 14 Опубликовано: 15 ноября 2017 (изменено) А длинную гильзу, миксер не задевает? А она в крышке ))), у меня ПВК сделан из ВКУ 50, мешалки нет, строительным пользуюсь, естественно при открытой крышке. Есть опасность - косоглазые могут подсунуть ДС1820, там не 0.0625,а 0.5*с шаг Вот поэтому лучше брать DSки без гильз, распаивать и гильзовать самому, тем более, что сложного здесь ничего нет, это не затор раскислить титрованием ))) Изменено 15 ноября 2017 пользователем Alex64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 317 Опубликовано: 15 ноября 2017 у меня так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 15 ноября 2017 что сложного здесь ничего нет, конечно. НЕТ с учетом Ктеплопроводности КПТ-8 на пару порядков хуже нержи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 15 ноября 2017 конечно. НЕТ с учетом Ктеплопроводности КПТ-8 на пару порядков хуже нержи как я понимаю, из-за этого будет некая инерционность измерений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 15 ноября 2017 Засунул дс-ку в трубку 8 мм, трубку впаял в рассверленный болт, получился штуцер. 3-х проводное подключение. В жидкости, в кубе. Ничего не глючит, все кажет... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 15 ноября 2017 инерционность измерений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
michcty 5 Опубликовано: 15 ноября 2017 инерционность измерений ну у нас не настолько быстротечные процессы, чтобы нужна была моментальная реакция на изменение температуры. ИМХО Засунул дс-ку в трубку 8 мм, трубку впаял в рассверленный болт, получился штуцер. 3-х проводное подключение. В жидкости, в кубе. Ничего не глючит, все кажет... не совсем понял. ДС-ку в гильзе уже засовывали в трубку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 15 ноября 2017 чтобы нужна была моментальная реакция на изменение температуры. ИМХО дело вкуса. при скорости пАра в 35 см/сек и установке датчика в 70 см ниже УО легко можно схватить заряд сивухи в стакан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах