Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

 

 


написано 16, но 4,5кВта держит нормально.

16 а производитель гарантирует Так то вилки хорошие но на длительную работу я промышленные беру 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, а завершение работы END! В каких случаях ещё бывает, кроме как по достижению заданной Т куба?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда декрементом ШИМ отбора стал нулевым или когда температура в царге не смогла снизиться за время (по умолчанию 7 минут). Это время в установка перед декрементом отбора можно установить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, работал в режиме диста. ШИМ и старт/стоп не использовал. Работал на 4 кВтах. Снизил до 3,5 - перестал END! выскакивать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=VVS2177][/b], При выключении, когда напишет END,  должна отобразится последняя измеренная температура в кубе. Какая она была? не запомнилась ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не запомнил. Думаешь глюк датчика в кубе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алексей, у меня в настройках стояло 1 мин время отключения по превышению заданного времени стопа и 99 - снижение ШИМа. Но ШИМ и дельту не включал. Сейчас все нормально работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


Не запомнил. Думаешь глюк датчика в кубе?

Есть только два условия окончания работы , или это достижение заданной температуры в кубе при дистилляции, или ШИМ отбора стал 0. Если отбор не включен , то остается только одно условие.... 

Скорее всего где то провод надломлен и висит на "липочке". Третьего дня менял у себя кубовый датчик. Термоусадка так прикипела и задубела, что образовалась трещина,которую не сразу и увидишь. И она остановилась на медном проводе, который в конце концов оборвался и начал пропадать контакт. Но пропадал на несколько секунд, поэтому выключения не было у автоматики.  При попытке хотя бы посмотреть и определиться с ремонтом один провод отвалился окончательно. Заменил датчик...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где то провод надломлен и висит на "липочке"

Точно. Пожамкал провода в местах спайки - сегодня отработало отлично, без эндов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый запуск:в режиме дистиляции ,тен Аристон 3 квт ,выставил мощность 2,5 квт - при 3 квт автоматика выдаёт ошибку " ERR6 - обрыв ТЭНа или выставлена недостижимая при данном напряжении в сети мощность ТЭНа " Выставлял 2,9 2,8 2,7 2,6 ни как ,только  2,5 квт ни ужели сеть не держит ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно поставить режим разгона и посмотреть какая будет максимальная мощность. Но и эта мощность будет при напряжении сети в ДАННЫЙ момент.

У меня напруга "гуляет" от 215 в вечером до 226 в ранним утром.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=slavensiz], прямой перегон делаю в режиме разгона и никаких проблем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В режиме разгона вроде держало,буду пробовать в следующем прямом перегоне.Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=slavensiz][/b],

 

Измерь напряжение на входе при 2500 вт и посмотри что на тене написано -они есть на 220 на 230 и на 240 вольт  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[member=texnar],Измерь напряжение на входе при 2500 вт не чем , на тене написано 220 в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 


не чем

Так может у тебя до 200 в падает ... Мультиметр нужен 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=leon013], Алексей, столкнулся с нестабильной пропускной способностью клапана. Надо 360 мл/ч. Ставлю 8%. Декремент 0. В какой-то момент производительность увеличивается вдвое. Ставлю 3%. Держит 345 мл/ч, потом падает до нормальных 140. В чем дело? Не может быть программного бага? Если бы уменьшалась - понятно было бы - засор. А тут увеличение. Надо на тело переходить, а тут такая нестабильность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А период изменился?  Если нет, то надо смотреть клапан, может что то попало не в проходное отверстие , а между самим поршнем и стаканом. У меня один раз что то типа окалины "приехало" из дефа так клапан просто в заклинило в открытом состоянии.  Там зазоры не очень внушительные....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=VVS2177][/b],

У меня такое было на другой автоматике. Прокладка клапана раком встала и выработка была. Отбор менялся непредсказуемо .То 600 мл ,то 800 в час  .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=leon013], не пойму почему, но воткнул иглу от шприца пониже клапана

и всё стало проваливаться равномерно. Вроде уже с полчаса на 7% отбор стабильный 350-360 мл/ч[attachment=53202:IMG_20190428_202044.jpg]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[b][member=VVS2177][/b],

Так игла сама отбор ограничивает ...Без клапана она сколько отбирает не замерял ? Может это ее параметр . 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=texnar],Паш, не о том.
Он иглой поршень спиртовой рассосал. Вакуум -прерыватель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
[member=texnar], она даёт подсос воздуха и пробка, которая была после клапана в шланге, пропала. Не знаю, как это влияло на увеличение производительности. Может тянула за собой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×